    roman05
    Level 10  
    Witam
    Mam takie pytanie, Czy różnicówka 3 fazowa zadziała kiedy włączę silnik 3fazowy (podłączony np w trójkąt lub gwiazdę) a nie będzie jednej fazy. Czy do tego potrzebny jest jakiś kontroler faz, i czy jest taki zakładany na szynę na kilka silników. Jednorazowo będzie działać raczej tylko 2 silniki o łącznej mocy około 10kw

    Dziękuje za odpowiedzi
  • #2
    edberg
    Level 30  
    Przeanalizuj działanie RCD a znajdziesz odp.
    Warto czasem zadać sobie trudu by oszczędzić cudze życie lub kilka PLNów.
  • #3
    roman05
    Level 10  
    Przeanalizowałem i wydaje mi się że RCD nie zadziała choć pewności nie mam. A co z tym kontrolerem czy jest jakiś na kilka silników bo z tego z widziałem to są podłączane do stycznika jednego silnika. A czy da się podłączyć taki kontroler pod włącznik gwiazda/trójkąt?
  • #5
    roman05
    Level 10  
    Zrobiłem schemat i czy możecie sprawdzić czy tak mogło by być
    Oznaczenia:
    Punkt 1- P304 WYŁ RÓŻNICÓWKA 4P 25A 30mA
    Punkt 2- Wył nad prądowy C20
    Punkt 3- Kontroler faz tylko nie wiem jaki wszystkie które widziałem są poniżej 10A tu raczej potrzebny większy
    Punkt 4- Stycznik i nie wiem dokładnie jaki może te: MOELLER Z-SCH230/25-40 lub LC1-D18M7 czy może jeszcze jakiś inny.

    A oto schemat nie jest fachowy ale chyba wiadomo o co chodzi

    Różnicówka 3f i brak jednej fazy

    Od rozdzielni do końca linii będzie około 20 m kabla, kabel jest 5x6mm2

    I jeszcze jedno co to jest zaznaczone na czerwono

    Różnicówka 3f i brak jednej fazy
  • #6
    roks
    Automation specialist
    Witam

    podłączenie czujnika zaniku faz na 8 - faza (dowolna ) , 7 na A1 stycznika
    Stycznik - A2 do N

    styki czujnika sterują tylko cewką stycznika tak więc prąd jest minimalny ( grubo poniżej 10 A )

    Jeżeli odbiorem są silniki to LC1D18M7 ( Z-SCH to styczniki modułowe za małe komory gaszeniowe ) , generalnie zależy od mocy silników .

    W czerwonej ramce bezpieczniki - Z i W to elementy sterowania silnikiem , przełączniki i przycisk?

    pozdrowienia

    PS C20 - może być mały - przy równoczesnym załączeniu silników 10kW
  • #7
    roman05
    Level 10  
    Czyli powinno być tak

    Różnicówka 3f i brak jednej fazy

    Quote:

    podłączenie czujnika zaniku faz na 8 - faza (dowolna ) , 7 na A1 stycznika
    Stycznik - A2 do N

    A nie powinno być tak że 7- faza (dowolna) a 8 na A1 stycznika czy to jest bez różnicy.
    Czy może być ten Czujniki zaniku fazy CZF-B, a może polecacie jakiś inny.

    A czy LC1D18M7 nie będzie za mały może dać większy np LC1-D38M7

    Quote:
    PS C20 - może być mały - przy równoczesnym załączeniu silników 10kW

    Nie będę załączał wszystkich silników na raz. Najpierw załączę silnik 2 (grubościówka) potem silnik 3 (dmuchawa). Silnik 1 będzie działał sam.
    Więc C20 raczej wystarczy

    Przy silniku 3 jest przełącznik G/T ponieważ taki był bo pracował w Belgii a tam jest jakaś inna instalacja chyba 3x110V, a teraz jest tylko załączany na raz
  • #9
    roman05
    Level 10  
    Ale mógł bym zamontować jeden na szynie czy trzeba do każdego silnika oddzielny wyłącznik. Wydaje mi się że taki Wyłącznik silnikowy Z-MS-25/3 ustawić na 20A i założyć na szynę i nie zakładać punktów 2,3,4 z mojego rysunku.
  • #10
    remik_l
    Level 29  
    Z RCD wychodzisz trzema obwodami na wyłączniki silnikowe. Każdy silnik ma mieć swój wyłącznik.

    Jak będziesz kupował to powiedz jakie masz silniki bo może się okazać że trzeba je dobezpieczyć topikami.