Sterowanie agregatem prądotwórczym 24kW.

bisc 24 Lis 2009 18:35 1849 1
  • #1 24 Lis 2009 18:35
    bisc
    Poziom 8  

    mam mały problem ze sterowaniem do agregatu prądotwórczego o mocy 24kw,sterowanie odbywa się za pomocą 2 styczników typu ABB,polega on na tym,że podczas zaniku napięcia w sieci agregat tego nie widzi i nie odpala,początkowo zaś zaczął wariować nawet gdy napięcie z sieci dochodziło to on się załączał kilkakrotnie,nie wiem jak to sprawdzić,może ktoś mi coś podpowie jak można sprawdzić ten układ,styczniki,sterowanie do agregatu dochodzi przewodem 11 żyłowym

    0 1
  • #2 26 Lis 2009 21:46
    ug40
    Poziom 18  

    Styczniki to element wykonawczy układu samoczynnego załączania rezerwowego zasilania .Aby nastąpiło przełączenie musi z układu kontroli napięcia sieci wyjść sygnał o zaniku zasilania , po ustalonym czasie następuje odpalenie agregatu .Po uruchomieniu generatora , i ustaleniu parametrów następuje po ustalonym czasie przełączenie na zasilanie z agregatu .Odbiory są zasilane z generatora , gdy nastąpi powrót napięcia sieci układ kontroli po odliczeniu nastawionej zwłoki czasowej poda sygnał do przełączenia na zasilanie z sieci i wygaszeniu agregatu.W twoim przypadku nie działa układ kontroli sieci.