Sterowanie grzałkami prądu stałego dużej mocy (3kW)

25 Nov 2009 23:32 3815 6
  • Level 27  
    Witam.
    Usiłuję wymyślić inny niż stycznik na załączanie i wyłączanie dwóch grzałek o mocach 2kW i 3kW zasilanych prądem stałym o napięciu 600-750V.


    Obejdę się bez regulacji mocy, na razie wystarczy samo załączanie.

    Czy jest coś mniejszego/tańszego/mniej zawodnego niż wspomniany stycznik?
  • Level 27  
    Zasilanie jest bezpośrednio z pantografu tramwaju - czyli z zasilania sieci trakcyjnej.
    Nie jestem zorientowany jak to napięcie wygląda :(

    A taki tranzystor
    IRFPF50PBF Tranzystor N-MOSFET 900V 6,7A 190W TO247AC | RoHS
    ..by się do tego nie nadawał?

    Albo taki: ale to na praca na skraju.. 2SK2333 Tranzystor N-MOSFET 700V 6A 50W 2R TO220 | INFO

    Dobrze rozumiem?
  • Level 26  
    A jakie napięcie jest w trakcji
  • Level 27  
    Od 400v do 900v , w zależności od odległości od źródła.
  • Level 18  
    Możesz zastosować przekaźnik półprzewodnikowy DC np. taki:
    Sterowanie grzałkami prądu stałego dużej mocy (3kW)
    SSC1000-25 1000V 25A , optoizolacja .
    Są dostępne w firmie dacpol.