Sprawdzenie schematu instalacji domowej

criss22041991 26 Lis 2009 17:29 25634 15
  • #1 26 Lis 2009 17:29
    criss22041991
    Poziom 10  

    Witam!
    Właśnie przebudowuję instalację elektryczną w domu i mam problem z podłączeniem ogranicznika przepięć.
    Typ sieci wchodzącej do budynku TN-S natomiast w budynku TN-C-S.
    Proszę o poprawienie schematu poniżej bądź wyjaśnienie co jest nie tak.
    Licznik zabezpieczony bezpiecznikiem B63 zasila inny budynek więc on nie dotyczy problemu, tam instalacja na razie zostaje stara.
    Z góry dziękuję.

    Sprawdzenie schematu instalacji domowej

    1 15
  • #2 26 Lis 2009 17:53
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    W "sieci" (instalacji) TN-C-S ochronniki montuje się również na przewodzie N (neutralnym). Zabezpieczenie C20 przed ochronnikiem-jeśli bezpiecznik odłączający sieć jest ≥160A to montuje się jego (ochronnika) dobezpieczenie. Jak widzę w Twoim przypadku jest zbędny. W rozdzielnicy nie widzę WG.

    0
  • #3 26 Lis 2009 18:04
    criss22041991
    Poziom 10  

    1. no skoro N również to gdzie go zamontować? na przewodzie PEN czy już po rozdziale na N i PE?
    2. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem nie muszę stosować tego bezpiecznika C20 przed przepięciówką?
    3. Co to jest WG?

    0
  • #4 26 Lis 2009 18:12
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    Cytat:
    1. no skoro N również to gdzie go zamontować? na przewodzie PEN czy już po rozdziale na N i PE?

    A ja napisałem, że na "N", czy "PEN" ?
    Cytat:
    2. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem nie muszę stosować tego bezpiecznika C20 przed przepięciówką?

    Dobrze zrozumiałeś.
    Cytat:
    3. Co to jest WG?

    Wyłącznik główny. Miałem nadzieję, że jeśli ktoś zabiera się za montaż rozdzielnicy posiada choćby podstawy... :cry: Tutaj moja rola się kończy. W pudełeczku z ochronnikami będzie karteczka jak tą "magiczną" ochronę podłączyć.

    Montaż rozdzielnicy, a przede wszystkim wykonanie samodzielnie instalacji to nie zabawa...

    0
  • #5 26 Lis 2009 20:45
    criss22041991
    Poziom 10  

    Wiem co to wyłącznik główny i po co jest, z tym że zapomniałem go wrysować w schemat a skrótu WG poprostu nie skojarzyłem;/ a podstawy mam całkiem dobre...

    Poprawiłem schemat, czy tak będzie dobrze?
    Sprawdzenie schematu instalacji domowej

    Dodano po 2 [godziny] 19 [minuty]:

    Pomoże ktoś?
    Bo chce być pewny zanim będę rozmawiał z elektrykiem.

    0
  • #6 27 Lis 2009 00:16
    1044571
    Usunięty  
  • #7 27 Lis 2009 18:45
    criss22041991
    Poziom 10  

    Po prostu sam wykonuje instalacje, a elektryk ma mi to tylko podpiąć pod licznik ponieważ stwierdził że za skrzynką z licznikami(czyli po wprowadzeniu do budynku) to już mój problem, a ZE nie ma tu nic do gadania.

    "instalacja działająca na zasadzie zawierzenia wkrętakowi laika" - laikiem nie jestem (lecz nie uważam się też za zawodowca), zmieniałem już instalację w innych budynkach i raz poprawiałem po innym "fachowcu" jego robotę.

    Jednak pierwszy raz będę zakładał ograniczniki przepięć i dlatego pytam.
    Bo chce mieć pewność że to dobrze połączę, mimo że i tak poproszę elektryka o "rzucenie okiem".

    Tak na marginesie to spodziewam się tego co każdy chyba, że w razie np. uderzenia pioruna w słup zwiększy on szanse (bo 100% pewności nie ma) na uchronienie elektroniki w domu.

    Pytanie główne brzmi tylko czy te ograniczniki podłączać przed rozdziałem PEN czy za? czy może w inny sposób, bo jeśli miałbym instalację TNS to nie miałbym problemów.

    Dodano po 30 [minuty]:

    Sprawdzenie schematu instalacji domowej
    znalazłem coś takiego...co wy na to?

    0
  • #8 27 Lis 2009 18:57
    remik_l
    Poziom 29  

    Wchodzisz przewodem zasilającym na wył. gł. i szynę PEN, robisz rozdział PEN w rozdzielni a potem z wyłącznika głównego wychodzisz m.in. na ograniczniki a z nich na szynę PEN.

    0
  • #9 27 Lis 2009 19:12
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    Autor napisał:

    Cytat:
    znalazłem coś takiego...co wy na to?

    A ja na to:
    Sprawdzenie schematu instalacji domowej

    Dobezpieczenie ochronników stosuje się w przypadku zabezpieczenia w złączu (wcześniejszych) ≥ 160A.

    0
  • #10 27 Lis 2009 19:32
    criss22041991
    Poziom 10  

    Akrzy ale mnie chodzi o podłączenie ogranicznika B+C a to chyba troche inaczej.
    Jeśli można to poprostu narysuj jak byś ty to zrobił i będzie wszystko jasne, chodzi mi tylko o wpięcie ogranicznika.

    Remik o to chodzi:
    Sprawdzenie schematu instalacji domowej

    0
  • Pomocny post
    #11 27 Lis 2009 19:43
    remik_l
    Poziom 29  

    Przewód PEN nie idzie przez wył. główny tylko bezpośrednio na szynę w rozdzielni. Z wył. idziesz na ochronnik a z niego na szynę. Jeśli podział przewodu PEN jest w rozdzielni to nie montujesz ochronnika między PEN a szyną.


    Sprawdzenie schematu instalacji domowej

    0
  • #12 27 Lis 2009 20:15
    criss22041991
    Poziom 10  

    rozumiem... czyli wygląd końcowy to:

    Sprawdzenie schematu instalacji domowej



    EDIT:

    Remik wielkie dzięki:)

    0
  • #13 27 Lis 2009 20:23
    remik_l
    Poziom 29  

    Jest ok.
    Pamiętaj żeby przewody obw. ochronnika były jak najkrótsze oraz miały odpowiedni przekrój.

    0
  • #14 27 Lis 2009 20:27
    criss22041991
    Poziom 10  

    Pamiętam. Czy wystarczy 10mm2 czy dać 16?

    0
  • #15 27 Lis 2009 20:47
    remik_l
    Poziom 29  

    Przewody dobiera się równe przekrojowi przewodu fazowego lub w zależności od zabezpieczenia poprzedzającego. W twoim wypadku dla 25A wg tabeli którą posiadam to 4mm² ale producent może podawać inaczej. Jeśli przewód zasilający ma większy przekrój to zastosuj taki jak na zasilaniu.

    0
  • #16 27 Lis 2009 21:21
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    criss22041991
    1- Ochronniki przepięć B+C zaleca się w liniach napowietrznych- podejrzewam, że tak jest u Ciebie.
    2- Montaż w zależności od odporności udarowej zamontowanych aparatów modułowych w rozdzielnicy- jednak najlepiej wykonać przed FR-em.
    3-

    Cytat:
    Cytat:
    Czy wystarczy 10mm2 czy dać 16?

    Rozumiem, że chodzi o przewód do uziomu (GSU)- jeżeli około 0,5 m to 16mm2, powyżej 1 m to już 25mm2.
    4- Tak jak na moim schemacie ochronnik montuje się przed rcd i na przewodzie neutralnym i fazowym (TN-C-S)- czyli 4 ochronniki w TG budynku (na zasilaniu).

    Cytat:
    Akrzy ale mnie chodzi o podłączenie ogranicznika B+C a to chyba troche inaczej.
    Jeśli można to poprostu narysuj jak byś ty to zrobił i będzie wszystko jasne, chodzi mi tylko o wpięcie ogranicznika.

    Moja metoda polega na tym, żeby zmusić do myślenia.
    Cytat:
    a podstawy mam całkiem dobre...


    Więc wyciągnij proszę wnioski z tego co napisałem.

    0