Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Schemat podłączenia spreżarki

krecik9262 28 Lis 2009 17:13 6275 4
  • #1 28 Lis 2009 17:13
    krecik9262
    Poziom 9  

    Witam.Czy posiada ktoś schemat lub może wie jak podłączyć sprężarkę z silnikiem 11kw .Dodam ze musi to być układ gwiazda trójkąt ,czujnik zaniku fazy i oczywiście czujnik ciśnienia w zbiorniku który wyłącza i ponownie załącza urządzenie.Proszę o wyjaśnienie zasady działania ,jak to się dzieje ze po wyłączeniu sprężarki czujnikiem ciśnienia lub po zaniku fazy włącza się ponownie wpierw w gwieździe a nie w trójkącie na którym zakończyło prace.Dziękuje za pomoc

    0 4
  • Relpol
  • #2 28 Lis 2009 17:30
    standartenfuhrer
    Poziom 13  

    Potrzebujesz trzy styczniki, "termik", wyłącznik ciśnieniowy, przekaźnik czasowy. I włacznik tym sterujący (zależnie czy sprężarka ma się uruchomić po zaniku napięcia zasilającego czy nie).

    krecik9262 napisał:
    Proszę o wyjaśnienie zasady działania ,jak to się dzieje ze po wyłączeniu sprężarki czujnikiem ciśnienia lub po zaniku fazy włącza się ponownie wpierw w gwieździe a nie w trójkącie na którym zakończyło prace.Dziękuje za pomoc


    To o czym piszesz gwarantuje przekaźnik czasowy.
    Po podaniu mu zasilania sterującego po określonym czasie (np. 7s) następuje przełączenie wew. przekaźnika który przełącza dwa styczniki (jeden od gwiazdy, drugi od trójkąta). Po każdym wyłączeniu zasilania sterującego przekaźnika czasowego następuje powrócenie do stanu wyjściowego (czyli "wybranie" stycznika od gwiazdy).

    1
  • Relpol
  • #3 28 Lis 2009 23:28
    krecik9262
    Poziom 9  

    dziekuje za odpowiedz,czy mógł by ktoś dorzucić jeszcze schemacik do takiego układu?

    1
  • #5 29 Lis 2009 14:03
    krecik9262
    Poziom 9  

    Dziękuje za pomoc.Pozdrawiam.

    0