ABAX acu-100 - sabotaże po przenosinach czujki

watchtech 30 Nov 2009 12:18 3234 11
Optex
  • #1
    watchtech
    Level 2  
    Witam
    Mam następujący problem z abaxem. Mianowicie po uzbrojeniu systemu, naruszenie bezprzewodowego pira powoduje alarm sabotażowy. Sytuacja taka pojawiła się po odłaczeniu alarmu na tydzień czasu i po przeniesieniu czujnika w inne miejsce. obydwa styki sabot sa zamknięte. Acu-100 podłaczony do integra32, czujniki 2eol no. Może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie?
  • Optex
  • #3
    watchtech
    Level 2  
    System wisi od miesiąca więc soft nie powinien stanowic problemu. Jesli zas chodzi o typ wejscia to daje sobie reke uciac ze powinno byc 2eol no. No i jeszcze dochodzi taka sprawa: wszystkie czujnik reaguja odpowiednio (czyli normalna reakcja alarmowa), problem jest tylko z tym ktory zostal chwilowo zdemontowany. moze nalezaloby go ponownie zidentyfikowac? w kazdym badz razie dzieki za odpowiedz ;] pozdr
  • Helpful post
    #4
    Stan-Mar

    Level 26  
    watchtech wrote:
    System wisi od miesiąca więc soft nie powinien stanowic problemu. Jesli zas chodzi o typ wejscia to daje sobie reke uciac ze powinno byc 2eol no. No i jeszcze dochodzi taka sprawa: wszystkie czujnik reaguja odpowiednio (czyli normalna reakcja alarmowa), problem jest tylko z tym ktory zostal chwilowo zdemontowany. moze nalezaloby go ponownie zidentyfikowac? w kazdym badz razie dzieki za odpowiedz ;] pozdr


    Kolega Tobie dobrze napisał - ma być 2eol/nc!!!.

    Podepnij komputer i sprawdź system - wtedy będziesz wiedział co się dokładnie dzieje.
  • Optex
  • Helpful post
    #5
    Tommym
    Level 12  
    Sprawdź sobie kolego, jaki masz poziom sygnału z tej czujki, którą przeniosłeś.
    A co do NO/NC - porównaj z pozostałymi czujkami, podejrzewam że są takie same więc i ustawienia powinny być identyczne.
    A! I jeszcze użyj miernika, celem sprawdzenia bateryjki w czujce.... Leżała biedna, samotna, wyczerpana z tęsknoty za systemem.. :)
  • Helpful post
    #6
    Robert.gda
    Level 12  
    Najprawdopodobniej programując centrale nie zapisałeś ustawień do Flasha i masz fabryczne lub bliżej nie określone ustawienia centrali
  • #7
    watchtech
    Level 2  
    Czujka wisi 2 m od odbiornika. Bateria ma miesiąc (ale przy najblizszej okazji sprawdze). Wszystkie pozostale czujki zaprogramowane jako 2eol no dzialaja poprawnie. Ustawiania na pewno nie sa fabryczne i zostały zapisane do pamieci. Co ciekawe owa feralna czujka reagowala poprawnie do momentu kiedy system zostal zupelnie odlaczony (na czas remontu dwoch pomieszczen. Sytuacja jest naprawde dziwna i kiedys podobny problem mial kolega instalator. Ostatecznie ustawil czujniki jako zwykle no bez eol'ow. Wowczas naruszenie w czuwanie powodowalo zwykla reakcje alarmowa, bez opcji sabotazu. W ostatecznosci tez tak zrobie, ewentualnie jeszcze raz dodam dana czujke do pamieci odbiornika, z tym ze milo by bylo zrozumiec problem. Tak czy siak strzele kazdemu punkty ;]
  • #8
    SP2QVX
    Level 13  
    Witam
    Z mojego doświadczenia wynika:
    jeżeli wejście centrali do którego przydzielona jest czujka ABAXa jest typu 2EOL/NO lub 2EOL/NC to będzie zgłaszany sabotaż przy otwarciu styku sabotażowego czujki. Dla wejścia NO/NC/EOL czujka będzie zgłaszała wyłącznie naruszenia, otwarcie styku sabotażowego nie spowoduje sabotażu. Jedyne co może być przyczyną takiej sytuacji to zaprogramowanie typu reakcji wejścia na "24h sabotażowa"
  • #9
    Lord Z
    Level 10  
    Hmmm... to chyba zalezy tez od centralki.
    Ja po kilku godzinach kombinacji ustawilem czujki w centrali CA-5 na NO.
    Po zmostkowaniu TMP z ITMP oraz TMP z COM sabotaz takze dziala, mimo ze czujka jest w trybie NO.
    Mozna tez wszystko ustawic w trybie NC, ale wtedy diody na ACU-100 ciagle swieca.

    Przy ustawieniu centralki na 2eol/nc, 2eol/no lub eol zawsze mialem zglaszany sabotaz lub naruszenie.

    Wiem, ze troszke sie mijam z tematem, ale moze sie komus to przyda :)
  • #10
    SMDmaniak
    Level 23  
    Witam!

    Wszystko poprawnie misisz mec oddzielne wejscie na sabotarze !! Na szynie to jest oddzial sabotarzu i naruszenia a tu CA-5 musisz dac oddzielne wejscie na sabotaz.

    pozdr

    Dodano po 4 [minuty]:

    TPR – wyjście informujące o sabotażach

    czujek i dac 2eol/nc
  • #11
    adam74687
    Level 9  
    "ewentualnie jeszcze raz dodam dana czujke do pamieci odbiornika" - chyba to jest pierwsze, co powinieneś zrobić. Usuń ją z systemu i ponownie dodaj. Dobrze byłoby sprawdzić w XLoad co się dzieje. Jeżeli czujka "daje" alarm bezpośrednio po zazbrojeniu systemu, to masz problem z sabotażem. W innym przypadku nastąpiło przekłamanie. SMDmaniak-nie musi mieć oddzielnych sabotaży, to jest system bezprzewodowy pracujący z INTEGRĄ 32, wszystkie informacje idą po "dacie"
  • #12
    SMDmaniak
    Level 23  
    Lord Z wrote:
    Hmmm... to chyba zalezy tez od centralki.
    Ja po kilku godzinach kombinacji ustawilem czujki w centrali CA-5 na NO.
    Po zmostkowaniu TMP z ITMP oraz TMP z COM sabotaz takze dziala, mimo ze czujka jest w trybie NO.
    Mozna tez wszystko ustawic w trybie NC, ale wtedy diody na ACU-100 ciagle swieca.

    Przy ustawieniu centralki na 2eol/nc, 2eol/no lub eol zawsze mialem zglaszany sabotaz lub naruszenie.

    Wiem, ze troszke sie mijam z tematem, ale moze sie komus to przyda :)


    Witam!

    Jak by mial I32 to prosta sprawa w Dload w Awariach sprawdzic stan wejsc a tu jest CA-5 i autonomicznie ustawiony ACU-100.

    pozdr