    Witam

    Posiadam kominek z płaszczem wodnym.
    Do kominka doprowadzony jest kablem 2 żyłowym czujnik niestety kabel został uszkodzony i niema możliwości przeprowadzenia nowego.

    Potrzebuje doprowadzić sygnał temperatury w kominku do piwnicy


    Rozpatrywałem 2 scenariusze

    1 bezprzewodowy czujnik temperatury (nic takiego nie znalazłem)

    2 sterownik do pompy zamyka obwód po osiągnięci zadanej temperatury (70 stopni) umieszczam go w ścianie obok kominka
    (nie znalazłem bezprzewodowych sterowników pompy więc wpadłem na pomysł )

    bezprzewodowy przekaźnik zamyka obwód w piwnicy po zamknięciu obwodu w przez sterownik pompy .

    W piwnicy układ (opornik jeśli dobrze myślę ) odpowiadający parametrom czujnika przy dennej temperaturze zastępuje czujnik w oryginalnym sterowniku kominka

    Dzięki temu po osiągnięci zadanej temperatury na sterowniku kominka ruszy pompa obiegu kominkowego a w przypadku nieosiągnięcia zadanej temperatury sterownik zatrzyma pompę



    Proszę o pomoc w jaki sposób można zrealizować któryś z pomysłów .


    Warzna jest trwałość i niezawodność


    Będę wdzięczny za wszelka pomoc
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • OptexOptex
  • Moderator Projektowanie
    Nie wiem kolego na ile jesteś "elektronikiem" ;-) Mam w głowie podobny plan, kilka termometrów komunikujących się drogą radiową z centralką, która następnie steruje ogrzewaniem. Planuję zrobić to na modułach radiowych RFM01 - 02 sterowanych jakąś prostą Atmegą.
    Tyle mogę podpowiedzieć, bo gotowe rozwiązanie ujrzy światło dzienne jak w cudowny sposób znajdę na to czas ;-)
  • Poziom 10  
    Witam

    Po szlem na łatwiznę (nie chciało by mi się serwisować rozwiązania dedykowanego + musiał bym kupić trochę sprzętu ).

    Kupiłem

    Bezprzewodowy przekaźnik czterokanałowy (do systemów alarmowych)
    Prosty regulator do pomp
    dwa potencjometry nastawne (nie pamiętam wartości coś koło 10 om)
    przekaźnik 220v
    i dwa zasilacze 12v

    trochę kabla i mała obudowa z 3 zl i duża za 9 zł

    Wykorzystałem tylko 2 kanały

    regulator pompy ma sondę podpięta do kominka

    kominek>sonda>regulator ( zadana temperatura )>przekaźnik >odbiornik dwa kanały no wzbudzanie jednym sygnałem.

    wszystko zamknięte w obudowie plastikowej i wsadzone pod piec za kratkę wentylacyjną.



    Odbiornik radiowy dwa kanały jeden NC drugi NO) > dwa potencjometry wklejone a mała obudowę regulowane śrubokrętem > orginalny sterownik kominka .(podłączenie w miejsce sondy termicznej ).


    Nadajnik jest w stanie normalnym obwód sondy przechodzi przez pierwszy potencjometr i tym potencjometrem ustawiam opór odpowiadający temperaturze spoczynku 20 C
    Gdy nadajnik jest w stanie wzbudzonym używany jest potencjometr nr2
    podczas regulacji zmienia się temperatura na wyświetlaczu regulatora kominkowego . Ustawiam 60C i 60C na regulatorze pompy zamontowanym pod kominkiem .



    Układ może niezbyt elegancki ale prosty i naprawić może każdy wgryzania się w płytkę PCB domowej roboty .

    Układ wymaga tylko dwóch stanów i nie wymaga zmiany temperatury.

    Nie jestem wstanie stwierdzić jak długo będzie pracować układ własnej roboty .
    A serwis takiego układu jest upierdliwy. (nie jestem elektronikiem więc nie zajmuje się tym zbyt często )