Instalacja w garażu spadki napięć.

romoo 05 Gru 2009 21:12 2949 22
  • #1 05 Gru 2009 21:12
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Mam taką instalację .
    Niebieskie to przewód 5x2,5 gniazda siłowe 16A zabezpieczenie S25B
    Żółte instalacja gniazdek 3x2,5 zabezpieczenie S25B
    Doprowadzenie z licznika 20metrów 5x6mm2
    Jest jeszcze 8 świetłowek ale to pominąłem.
    Normalnie wszystko działa chodzi spawarka, prostowniki rozruchowe, ale bezpieczników nie wybija
    Ale mam też halogeny 2x500W na stojaku i czasami podczas właczenia szlifierki kątowej pali halogena!
    Gniazda świetlne sa podłaczone z dwóch osobnych faz.
    A oświetlenie z trzeciej fazy i jak pali halogena to świetlówki nie gasną.
    Natomiast właczenie czasami prostownika rozruchowego ugasi świetlówki.
    Wydaje mi się że przewody nie są za cienkie raczej coś z zerem.
    Instalacja w garażu spadki napięć.

    0 22
  • Pomocny post
    #2 05 Gru 2009 21:21
    any56
    Poziom 39  

    Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz...

    0
  • Pomocny post
    #3 05 Gru 2009 22:22
    Darrieus
    Poziom 38  

    Cytat:
    właczenia szlifierki kątowej pali halogena!


    Szlifierka ma jakiś softstart, układ gasikowy, albo cokolwiek, czy to wyrób z biedronki ? Bo jak z biedronki to nie dziwne że się pali halogen....

    Cytat:
    Wydaje mi się że przewody nie są za cienkie raczej coś z zerem.


    Weź pod uwagę wypowiedź any56 to po pierwsze, po drugie przepięcia z urządzeń o charakterze indukcyjnym, czyli to co ja napisałem...
    O wypalonych stykach/wyłącznikach nie wspominam, bo wtedy masz w instalacji sylwestra w biały dzień przy takich mocach jak spawarka, szlifierka czy prostownik rozruchowy.


    Trzeba zmierzyć impedancję pętli zwarcia i wyjdzie jak na dłoni ile jest warta ta cała instalacja.... i czy to ona jest winna czy sprzęt z biedronki ;).
    Inaczej można zgadywać do 2013r.

    0
  • #4 06 Gru 2009 15:06
    greg16
    Poziom 15  

    KOl any 56 napisał : "
    " Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz..."
    Wcale że nie. To zależy od rodzaju odbiorników i obciazenia każdej fazy . 3 grzejniki o tej samej mocy podłączone każdy do innej fazy - prąd w przewodzie N = 0 A teoretycznie . W rzeczywistosci popłynie niewielki prąd .

    0
  • Pomocny post
    #5 06 Gru 2009 15:11
    Akrzy74
    Poziom 39  

    any56 napisał-

    Cytat:
    Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz...
    Jeżeli przewodem L1 popłynie 2A, L2 =2A i L3 również 2A, to przewodem N popłynie 6A? Bzdura na kiju!

    0
  • #6 06 Gru 2009 15:17
    greg16
    Poziom 15  

    Gdyby przewodem N płynęła suma to przewód N w sieciach musiałby miec przekrój ponad 3 razy większy niż przewody fazowe.

    0
  • Pomocny post
    #7 06 Gru 2009 16:16
    retrofood
    Moderator

    any56 napisał:
    Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz...


    Suma geometryczna a nie algebraiczna.
    Ale do obliczeń spadków napięcia przyjmujemy długość przewodu fazowego x 2, bo musimy rozpatrywać najmniej korzystny wariant.

    0
  • #8 06 Gru 2009 16:38
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Możliwe że podnosi sie potencjał N i druga faza ma więcej o te 10-15V .

    0
  • Pomocny post
    #9 06 Gru 2009 16:42
    on117
    Poziom 27  

    Jak ma spawarki i halogeny, ta szlifierka to 1 czy 3 fazowa? To popłynie znaczny prąd przewodem N, ale nie suma 3 faz, bo prąd płynący przewodem N wynika z przebiegu sinusoid 3 faz i może wynosić 180 %, proponuję przeczytać:
    http://www.windprospect.pl/jakosc/31problemy_zharm.html

    Chyba, że ma silniki 3 fazowe, to OK?

    0
  • #10 06 Gru 2009 16:51
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Szlifierka 2200W bez softstartu.

    0
  • Pomocny post
    #11 06 Gru 2009 16:55
    on117
    Poziom 27  

    romoo napisał:
    Szlifierka 2200W bez softstartu.


    Może pomyśl o szlifierce 3 fazowej.

    0
  • #12 06 Gru 2009 16:57
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Ta szlifierka tnie karoserie samochodów :) .

    0
  • Pomocny post
    #13 06 Gru 2009 17:06
    on117
    Poziom 27  

    Przy takich szlifierkach są spadki napięcia, jednak przeważnie mają softstart, może popsuł się w niej softstart. Albo ją wymienić na inną, albo kombinować z dorobieniem softstartu.

    0
  • #14 06 Gru 2009 17:11
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Te szlifierki robią lato zima w błocie , resztkach tapicerki i popiole po czyszczeniu ogniem.
    Ale coś poradzę jak tylko znajdę MPZ-1.

    0
  • Pomocny post
    #15 06 Gru 2009 17:33
    on117
    Poziom 27  

    Są takie moduły softstartu 220V do 5,5 KW, może kupić i podłączyć przez niego gniazdko w które włącza się szlifierkę.
    Albo coś takiego:
    Instalacja w garażu spadki napięć.
    Obrazek przykładowy, nie służy w celu reklamy.

    0
  • #16 06 Gru 2009 20:49
    ZIG ZAK
    Poziom 11  

    Przepraszam ale nie zrozumialem z pierwszego postu, ale czy ta szliferka jest zasilana z tej samej fazy co halogeny?

    0
  • #17 06 Gru 2009 20:53
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Gniazda są podzielone na 2 obwody zasilane z innych faz i jak w jednym jest halogen a w drugim obwodzie szlifierka to czasami halogen zczernieje.
    Jak sa na jednym obwodzie to raczej nic sie nie dzieje oprucz przygasania.

    0
  • #18 06 Gru 2009 21:23
    ZIG ZAK
    Poziom 11  

    Tak myslalem , i osobiscie sprawdzilbym przewod neutralny pod wzgledem uszkodzenia
    ( przewod lub niepewne polaczenie ) na odcinku do garazu + rozdzielnia w garazu.
    Jesli wiesz jak to zrobic.
    Jak cos znajdziesz to daj znac.

    0
  • Pomocny post
    #19 06 Gru 2009 21:26
    retrofood
    Moderator

    romoo napisał:
    Gniazda są podzielone na 2 obwody zasilane z innych faz i jak w jednym jest halogen a w drugim obwodzie szlifierka to czasami halogen zczernieje.
    Jak sa na jednym obwodzie to raczej nic sie nie dzieje oprucz przygasania.


    Ty sobie posprawdzaj N, bo z tego wynika, ze gdzieś z nim są problemy - kiepski styk. I wtedy może występować zjawisko szeregowego zasilania napięciem międzyfazowym układu halogen - szlifierka. szlifierka przy starcie ma opór minimalny (jest w zwarciu), wiec większość napięcia odłoży się na halogenie z wiadomym skutkiem.

    0
  • Pomocny post
    #20 06 Gru 2009 21:31
    Dioda52
    Poziom 27  

    Należy sprawdzić połączenia przewodu zerowego N. Szczególnie jak jest użyty przewód aluminiowy. Być może, że jest nie tylko jedno miejsce, gdzie jest zły styk połączenia. Do połączeń przewodów aluminiowych należy użyć specjalnej pasty zapobiegającej utlenianiu się połączeń.

    0
  • #22 06 Gru 2009 21:55
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    O pojawieniu się napięcia dotykowego na dostępnej części urządzenia poinformuje zadziałanie różnicówki.

    0
  • Pomocny post
    #23 06 Gru 2009 22:08
    retrofood
    Moderator

    romoo napisał:
    O pojawieniu się napięcia dotykowego na dostępnej części urządzenia poinformuje zadziałanie różnicówki.


    to nie ma nic do rzeczy.

    0