Instalacja w garażu spadki napięć.

05 Gru 2009 21:12 3177 22
  • Użytkownik obserwowany
    Mam taką instalację .
    Niebieskie to przewód 5x2,5 gniazda siłowe 16A zabezpieczenie S25B
    Żółte instalacja gniazdek 3x2,5 zabezpieczenie S25B
    Doprowadzenie z licznika 20metrów 5x6mm2
    Jest jeszcze 8 świetłowek ale to pominąłem.
    Normalnie wszystko działa chodzi spawarka, prostowniki rozruchowe, ale bezpieczników nie wybija
    Ale mam też halogeny 2x500W na stojaku i czasami podczas właczenia szlifierki kątowej pali halogena!
    Gniazda świetlne sa podłaczone z dwóch osobnych faz.
    A oświetlenie z trzeciej fazy i jak pali halogena to świetlówki nie gasną.
    Natomiast właczenie czasami prostownika rozruchowego ugasi świetlówki.
    Wydaje mi się że przewody nie są za cienkie raczej coś z zerem.
    Instalacja w garażu spadki napięć.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz...
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    Cytat:
    właczenia szlifierki kątowej pali halogena!


    Szlifierka ma jakiś softstart, układ gasikowy, albo cokolwiek, czy to wyrób z biedronki ? Bo jak z biedronki to nie dziwne że się pali halogen....

    Cytat:
    Wydaje mi się że przewody nie są za cienkie raczej coś z zerem.


    Weź pod uwagę wypowiedź any56 to po pierwsze, po drugie przepięcia z urządzeń o charakterze indukcyjnym, czyli to co ja napisałem...
    O wypalonych stykach/wyłącznikach nie wspominam, bo wtedy masz w instalacji sylwestra w biały dzień przy takich mocach jak spawarka, szlifierka czy prostownik rozruchowy.


    Trzeba zmierzyć impedancję pętli zwarcia i wyjdzie jak na dłoni ile jest warta ta cała instalacja.... i czy to ona jest winna czy sprzęt z biedronki ;).
    Inaczej można zgadywać do 2013r.
  • Poziom 15  
    KOl any 56 napisał : "
    " Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz..."
    Wcale że nie. To zależy od rodzaju odbiorników i obciazenia każdej fazy . 3 grzejniki o tej samej mocy podłączone każdy do innej fazy - prąd w przewodzie N = 0 A teoretycznie . W rzeczywistosci popłynie niewielki prąd .
  • Pomocny post
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    any56 napisał-
    Cytat:
    Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz...
    Jeżeli przewodem L1 popłynie 2A, L2 =2A i L3 również 2A, to przewodem N popłynie 6A? Bzdura na kiju!
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 15  
    Gdyby przewodem N płynęła suma to przewód N w sieciach musiałby miec przekrój ponad 3 razy większy niż przewody fazowe.
  • Pomocny post
    Moderator
    any56 napisał:
    Weź poprawkę na to, że przewodem N płynie suma prądów każdej z faz...


    Suma geometryczna a nie algebraiczna.
    Ale do obliczeń spadków napięcia przyjmujemy długość przewodu fazowego x 2, bo musimy rozpatrywać najmniej korzystny wariant.
  • Użytkownik obserwowany
    Możliwe że podnosi sie potencjał N i druga faza ma więcej o te 10-15V .
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Jak ma spawarki i halogeny, ta szlifierka to 1 czy 3 fazowa? To popłynie znaczny prąd przewodem N, ale nie suma 3 faz, bo prąd płynący przewodem N wynika z przebiegu sinusoid 3 faz i może wynosić 180 %, proponuję przeczytać:
    http://www.windprospect.pl/jakosc/31problemy_zharm.html

    Chyba, że ma silniki 3 fazowe, to OK?
  • Użytkownik obserwowany
    Szlifierka 2200W bez softstartu.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    romoo napisał:
    Szlifierka 2200W bez softstartu.


    Może pomyśl o szlifierce 3 fazowej.
  • Użytkownik obserwowany
    Ta szlifierka tnie karoserie samochodów :) .
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Przy takich szlifierkach są spadki napięcia, jednak przeważnie mają softstart, może popsuł się w niej softstart. Albo ją wymienić na inną, albo kombinować z dorobieniem softstartu.
  • Użytkownik obserwowany
    Te szlifierki robią lato zima w błocie , resztkach tapicerki i popiole po czyszczeniu ogniem.
    Ale coś poradzę jak tylko znajdę MPZ-1.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Są takie moduły softstartu 220V do 5,5 KW, może kupić i podłączyć przez niego gniazdko w które włącza się szlifierkę.
    Albo coś takiego:
    Instalacja w garażu spadki napięć.
    Obrazek przykładowy, nie służy w celu reklamy.
  • Poziom 12  
    Przepraszam ale nie zrozumialem z pierwszego postu, ale czy ta szliferka jest zasilana z tej samej fazy co halogeny?
  • Użytkownik obserwowany
    Gniazda są podzielone na 2 obwody zasilane z innych faz i jak w jednym jest halogen a w drugim obwodzie szlifierka to czasami halogen zczernieje.
    Jak sa na jednym obwodzie to raczej nic sie nie dzieje oprucz przygasania.
  • Poziom 12  
    Tak myslalem , i osobiscie sprawdzilbym przewod neutralny pod wzgledem uszkodzenia
    ( przewod lub niepewne polaczenie ) na odcinku do garazu + rozdzielnia w garazu.
    Jesli wiesz jak to zrobic.
    Jak cos znajdziesz to daj znac.
  • Pomocny post
    Moderator
    romoo napisał:
    Gniazda są podzielone na 2 obwody zasilane z innych faz i jak w jednym jest halogen a w drugim obwodzie szlifierka to czasami halogen zczernieje.
    Jak sa na jednym obwodzie to raczej nic sie nie dzieje oprucz przygasania.


    Ty sobie posprawdzaj N, bo z tego wynika, ze gdzieś z nim są problemy - kiepski styk. I wtedy może występować zjawisko szeregowego zasilania napięciem międzyfazowym układu halogen - szlifierka. szlifierka przy starcie ma opór minimalny (jest w zwarciu), wiec większość napięcia odłoży się na halogenie z wiadomym skutkiem.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Należy sprawdzić połączenia przewodu zerowego N. Szczególnie jak jest użyty przewód aluminiowy. Być może, że jest nie tylko jedno miejsce, gdzie jest zły styk połączenia. Do połączeń przewodów aluminiowych należy użyć specjalnej pasty zapobiegającej utlenianiu się połączeń.
  • Pomocny post
    Poziom 29  
    Obawiam się iż ta instalacja wymaga pomiaru pętli zwarcia, ponieważ objawy wskazują że impedancja pętli nie jest w stanie wyzwolić S 25A w odpowiednim czasie.
  • Użytkownik obserwowany
    O pojawieniu się napięcia dotykowego na dostępnej części urządzenia poinformuje zadziałanie różnicówki.
  • Pomocny post
    Moderator
    romoo napisał:
    O pojawieniu się napięcia dotykowego na dostępnej części urządzenia poinformuje zadziałanie różnicówki.