Mam taką instalację .
Niebieskie to przewód 5x2,5 gniazda siłowe 16A zabezpieczenie S25B
Żółte instalacja gniazdek 3x2,5 zabezpieczenie S25B
Doprowadzenie z licznika 20metrów 5x6mm2
Jest jeszcze 8 świetłowek ale to pominąłem.
Normalnie wszystko działa chodzi spawarka, prostowniki rozruchowe, ale bezpieczników nie wybija
Ale mam też halogeny 2x500W na stojaku i czasami podczas właczenia szlifierki kątowej pali halogena!
Gniazda świetlne sa podłaczone z dwóch osobnych faz.
A oświetlenie z trzeciej fazy i jak pali halogena to świetlówki nie gasną.
Natomiast właczenie czasami prostownika rozruchowego ugasi świetlówki.
Wydaje mi się że przewody nie są za cienkie raczej coś z zerem.

Niebieskie to przewód 5x2,5 gniazda siłowe 16A zabezpieczenie S25B
Żółte instalacja gniazdek 3x2,5 zabezpieczenie S25B
Doprowadzenie z licznika 20metrów 5x6mm2