Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dobór zabezpieczenia falownika

10 Gru 2009 12:54 11013 11
  • Poziom 19  
    Witam

    Jak dobiera się zabezpieczenie nadprądowe falownika? W dokumentacjach o ile w ogóle coś pisze to jest to adnotacja o wartości zalecanego zabezpieczenia topikowego. A co z zabezpieczeniami automatycznymi?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Spec od Falowników
    Wybieramy wyłącznik nadprądowy na taki sam prąd o charakterystyce C. Często dobór zabezpieczeń przed falownikiem jest lekceważony w DTR. Wtedy wypada dać zabezpieczenie na prąd, jaki "przysługuje" silnikowi o mocy równej mocy znamionowej falownika, zasilanemu bezpośrednio z sieci. Np. falownik 2,2kW > damy potrójny C6A (prąd znamionowy silnika tej mocy wynosi rzędu 4-5,5A).
  • Poziom 21  
    bonanza napisał:
    Wybieramy wyłącznik nadprądowy na taki sam prąd o charakterystyce C. Często dobór zabezpieczeń przed falownikiem jest lekceważony w DTR. Wtedy wypada dać zabezpieczenie na prąd, jaki "przysługuje" silnikowi o mocy równej mocy znamionowej falownika, zasilanemu bezpośrednio z sieci. Np. falownik 2,2kW > damy potrójny C6A (prąd znamionowy silnika tej mocy wynosi rzędu 4-5,5A).


    Wyłączniki instalacyjne C nie służą do zabezpieczenia silników - to kompletne nie zrozumienie i nieporozumienie aczkolwiek często spotykane ale to tylko dowodzi powszechności braku wiedzy.

    Producent zresztą słusznie potwierdził w DTR to co napisałem.
  • Specjalista Automatyk
    Witam!
    To prawda, że wyłączniki instalacyjne nie służą do zabezpieczania silników, ale do falowników może być zastosowany, a silnik zasilany z falownika jest chroniony przez sam falownik (i to bardzo perfekcyjnie).
    Falowniki mogą być zabezpieczane także bezpiecznikami topikowymi (także ultraszybkimi).
    Pozdrawiam
  • Spec od Falowników
    ;) A bezpiecznik przed falownikiem (od strony sieci) chroni przed pożarem. Jeśli zadziałał, to na pewno mleko juz się wylało. ;)
  • Poziom 10  
    Polecam stronkę DANFOSSA gdzie można pobrać soft do doboru zabezpieczeń
  • Moderator
    Ciekawe.
    Pracowałem kiedyś w firmie, gdzie do zabezpieczania przekształtników sprowadzano bezpieczniki z Japonii, bo znane europejskie, zbyt słabo trzymały parametry i często "zabezpieczały" za późno.
    To teraz już nadprądowy "C" wystarcza? Kurna, co za czasy...
  • Spec od Falowników
    Może jakiś link do tych japońskich cudów?
    Nie były czasem droższe od samego falownika?
  • Poziom 33  
    Falownik zabezpieczamy tak samo jak komputer, czyli najprościej zwykłą eską typu B, zarówno w zasilaczu komputerowym jak i w falowniku zabezpieczamy to samo, filtr-> mostek greatza->kondensator->tranzystory, to co dalej jest w tym przypadku nie istotne. Tranzystory, gdy już przebiją (bo w sumie one najprędzej wysiądą i to zazwyczaj od przepięć nie przeciążeń), są już na straty. Alternatywą są szybkie bezpieczniki (wcale nie tanie), tylko po co nam później hybryda z pięcioma tranzystorami IGBT sprawnymi i jednym spalonym?
    Wystarczy zwykła eska do ochrony instalacji przed zwarciem w niej, bądź przed zwarciem w falowniku. Ochronę silnika zostawmy falownikowi, chyba że mu nie ufamy to wtedy termik bezpośrednio przed silnikiem będzie "naśladował" jego charakterystykę cieplną.
  • Spec od Falowników
    Może to było 40 lat temu i chodzi o zabezpieczenie napędów DC na tyrystorach :?: To rzeczywiście stosowano najszybsze bezpieczniki z piaskiem kwarcowym do gaszenia łuku. :D Ale to już stare dzieje, to se ne vrati. :idea:
  • Poziom 10  
    Przy falownikach warto też dać ograniczniki przepięć, bo falowniki, (przynajmniej te z którymi miałem do czynienia) bardzo przepięć nie lubią.