Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dobór zabezpieczenia falownika

szczupx 10 Gru 2009 12:54 9768 11
  • #1 10 Gru 2009 12:54
    szczupx
    Poziom 19  

    Witam

    Jak dobiera się zabezpieczenie nadprądowe falownika? W dokumentacjach o ile w ogóle coś pisze to jest to adnotacja o wartości zalecanego zabezpieczenia topikowego. A co z zabezpieczeniami automatycznymi?

    0 11
  • #2 10 Gru 2009 16:12
    bonanza
    Spec od Falowników

    Wybieramy wyłącznik nadprądowy na taki sam prąd o charakterystyce C. Często dobór zabezpieczeń przed falownikiem jest lekceważony w DTR. Wtedy wypada dać zabezpieczenie na prąd, jaki "przysługuje" silnikowi o mocy równej mocy znamionowej falownika, zasilanemu bezpośrednio z sieci. Np. falownik 2,2kW > damy potrójny C6A (prąd znamionowy silnika tej mocy wynosi rzędu 4-5,5A).

    0
  • #3 17 Gru 2009 15:39
    EAndrzej
    Poziom 21  

    bonanza napisał:
    Wybieramy wyłącznik nadprądowy na taki sam prąd o charakterystyce C. Często dobór zabezpieczeń przed falownikiem jest lekceważony w DTR. Wtedy wypada dać zabezpieczenie na prąd, jaki "przysługuje" silnikowi o mocy równej mocy znamionowej falownika, zasilanemu bezpośrednio z sieci. Np. falownik 2,2kW > damy potrójny C6A (prąd znamionowy silnika tej mocy wynosi rzędu 4-5,5A).


    Wyłączniki instalacyjne C nie służą do zabezpieczenia silników - to kompletne nie zrozumienie i nieporozumienie aczkolwiek często spotykane ale to tylko dowodzi powszechności braku wiedzy.

    Producent zresztą słusznie potwierdził w DTR to co napisałem.

    0
  • #4 17 Gru 2009 17:19
    atlantel
    Specjalista Automatyk

    Witam!
    To prawda, że wyłączniki instalacyjne nie służą do zabezpieczania silników, ale do falowników może być zastosowany, a silnik zasilany z falownika jest chroniony przez sam falownik (i to bardzo perfekcyjnie).
    Falowniki mogą być zabezpieczane także bezpiecznikami topikowymi (także ultraszybkimi).
    Pozdrawiam

    0
  • #5 19 Gru 2009 16:58
    bonanza
    Spec od Falowników

    ;) A bezpiecznik przed falownikiem (od strony sieci) chroni przed pożarem. Jeśli zadziałał, to na pewno mleko juz się wylało. ;)

    0
  • #6 25 Gru 2009 20:56
    hajdi1982
    Poziom 10  

    Polecam stronkę DANFOSSA gdzie można pobrać soft do doboru zabezpieczeń

    0
  • #8 13 Maj 2010 23:14
    retrofood
    Moderator

    Ciekawe.
    Pracowałem kiedyś w firmie, gdzie do zabezpieczania przekształtników sprowadzano bezpieczniki z Japonii, bo znane europejskie, zbyt słabo trzymały parametry i często "zabezpieczały" za późno.
    To teraz już nadprądowy "C" wystarcza? Kurna, co za czasy...

    0
  • #9 14 Maj 2010 16:02
    bonanza
    Spec od Falowników

    Może jakiś link do tych japońskich cudów?
    Nie były czasem droższe od samego falownika?

    0
  • #10 14 Maj 2010 20:09
    czesiu
    Poziom 33  

    Falownik zabezpieczamy tak samo jak komputer, czyli najprościej zwykłą eską typu B, zarówno w zasilaczu komputerowym jak i w falowniku zabezpieczamy to samo, filtr-> mostek greatza->kondensator->tranzystory, to co dalej jest w tym przypadku nie istotne. Tranzystory, gdy już przebiją (bo w sumie one najprędzej wysiądą i to zazwyczaj od przepięć nie przeciążeń), są już na straty. Alternatywą są szybkie bezpieczniki (wcale nie tanie), tylko po co nam później hybryda z pięcioma tranzystorami IGBT sprawnymi i jednym spalonym?
    Wystarczy zwykła eska do ochrony instalacji przed zwarciem w niej, bądź przed zwarciem w falowniku. Ochronę silnika zostawmy falownikowi, chyba że mu nie ufamy to wtedy termik bezpośrednio przed silnikiem będzie "naśladował" jego charakterystykę cieplną.

    0
  • #11 15 Maj 2010 14:14
    bonanza
    Spec od Falowników

    Może to było 40 lat temu i chodzi o zabezpieczenie napędów DC na tyrystorach :?: To rzeczywiście stosowano najszybsze bezpieczniki z piaskiem kwarcowym do gaszenia łuku. :D Ale to już stare dzieje, to se ne vrati. :idea:

    0
  • #12 15 Maj 2010 14:26
    kuxxx
    Poziom 10  

    Przy falownikach warto też dać ograniczniki przepięć, bo falowniki, (przynajmniej te z którymi miałem do czynienia) bardzo przepięć nie lubią.

    0