Viessmann Vitodens 100 W - czujnik termistor do sterowania pogodowego

marc07 15 Dec 2009 10:16 16397 10
  • #1
    marc07
    Level 12  
    Witam.
    Potrzebuję do pieca Viessmann'a (model Vitodens 100-W) podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej, którego charakterystyka widoczna jest na załączonym obrazku (wyciągniętym z instrukcji). Jako że oryginalny czujnik kosztuje prawie 250zł, a jest to zapewne zwykły termistor za kilka zł, to chciałbym poprosić o pomoc u ustaleniu, jakiego termistora mam szukać?

    Viessmann Vitodens 100 W - czujnik termistor do sterowania pogodowego
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    1robert
    Level 18  
    Sprawdź sobie w nocie aplikacyjnej jak wygląda charakterystyka termistora NTC lub KT -o ile pamiętam to podaje się opór dla 30 stC czyli tu miałbyś około 6 kOm.
    w moim przypadku żeby mi pasowała charakterystyka musiałem dwa termistory połączyć równolegle żeby osiągnąć to co chciałem - drobne przesunięcie charakterystyki najczęściej nie jest groźne - należy przeanalizować jaką informację otrzyma sterownik

    Tylko - ta charakterystyka na rysunku jet troszkę "prostawa" - liniowa - nie wiem czy to nie czujnik innego typu.

    sprawdź w notach NTC i KT i będziesz wiedział
  • #4
    witja69
    Level 10  
    Mam pytanie, czy udało podłączyć ten termistor jako czujnik pogodowy kotła?
    Pytam bo mam ten sam kocioł i również nie chcę wyrzucać 400 zł. na oryginalny czujnik.
    Pozdrawiam
  • #5
    marc07
    Level 12  
    Quote:
    Mam pytanie, czy udało podłączyć ten termistor jako czujnik pogodowy kotła?
    Pytam bo mam ten sam kocioł i również nie chcę wyrzucać 400 zł. na oryginalny czujnik.

    Tak - bez najmniejszego problemu.
    Po zdjeciu pokrywy czarnej gdzie sa przylacza kablowe widoczne jest dniazdo X21 i piny 3,4 (oznaczone na zolto) sluza do podlaczenia termistora podlogowki

    Viessmann Vitodens 100 W - czujnik termistor do sterowania pogodowego
  • #6
    witja69
    Level 10  
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Bardzo proszę napisać jeszcze jak to działa w praktyce i czy kocioł sterowany jest samym czujnikiem zewnętrznym czyli termistorem, czy też dodatkowo jest użyty termostat/sterownik ogrzewania podłączony również do kotła?
    Dziękuję!
  • #7
    marc07
    Level 12  
    W instrukcji obslugi sa wykresy dla czuknika pogodowego,
    Kociol uwzgledniajac temp zewnetrzna zwieksza tempereature grzania przy nizszsztch temp, a zmniejsza przy wyzszych -ot cala filozofia.
    Nic innego do tego nie trzeba za wyjatkiem tego termistora.
    Niestety ten kociol jest na tyle "tepy" ze nic wiecej nie da sie w nim zmienic.
    Nic wiecej nie bylo stosowane.
  • #8
    maglo18
    Level 11  
    Czy lepszy będzie TT3-5KC3-43 czy TT7-5KC3-6 ?
  • #9
    mikro77
    Level 8  
    Witam

    Walczę własnie z czujnikiem pogodowym w piecu Vitodens 111W.

    Predefinowane krzywe nie są dla mnie efektywne i staram się znaleźć sposób na spłaszczenie ich.

    Połączyłem równolegle 2 termistory TT7-5KC3-6, dzięki temu spłaszczyłem wykres i w teorii powinno spłaszczyć krzywe grzewcze


    Niemniej jednak podczas testów z piecem wyniki były zgoła odmienne od oczekiwanych. Testowałem na krzywej G (czyli pozycja 6) która dała dokładnie wyniki krzywej D (pozycja 4).

    Testy wykonałem przy temperaturach:
    +20 stopni -> temperatura pokojowa
    +10 stopni -> temperatura w garażu
    +02 stopnie -> temperatura w lodówce
    -20 stopni -> temperatura w zamrażarce

    Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje, dlaczego krzywa nie jest bardziej płaska ???
  • #10
    jdubowski
    Tube devices specialist
    mikro77 wrote:
    Połączyłem równolegle 2 termistory TT7-5KC3-6, dzięki temu spłaszczyłem wykres


    Równoległe łączenie termistorów nie spłaszczy wykresu. W tym kierunku możesz kombinować łącząc równolegle termistor i rezystor.
  • #11
    mikro77
    Level 8  
    jdubowski wrote:
    mikro77 wrote:
    Połączyłem równolegle 2 termistory TT7-5KC3-6, dzięki temu spłaszczyłem wykres


    Równoległe łączenie termistorów nie spłaszczy wykresu. W tym kierunku możesz kombinować łącząc równolegle termistor i rezystor.


    A jakbym zastosował TT7-2.7KC3-4 to w jakiś sposób rozwiązało tą sprawę???