Punkt masy sterownika PLC GE FANUC

GK 16 Dec 2009 11:23 1526 1
  • #1
    GK
    Level 24  
    Witam!
    Moje pytanie brzmi?
    Czy połączenie punktu GND (schemat w załączniku ) z przewodem PE i (łącznie) potencjałem 0V nie jest błędem.
  • #2
    zbychmg
    Level 31  
    Nie, nie jest błędem. W układach sterowania łączy się biegun napięcia zasilania sterowania z masą układu. Zwykle -(minus), Japończycy łączą +(plus).
    Zabezpiecza to przed pojawieniem się przypadkowego błędnego sygnału na wejściu przy dwóch doziemieniach. Przy uziemionym biegunie zasilania pierwsze doziemienia pali bezpiecznik w doziemionym obwodzie i trzeba je zlokalizować i usunąć.