Czy załączony schemat rozdzielni jest poprawny?

Lustro1 16 Gru 2009 22:05 11643 2
  • #1 16 Gru 2009 22:05
    Lustro1
    Poziom 10  

    Witam
    Pozwolę sobie podłączyć do tego tematu.
    Zanim zadam pytanie, kilka słów wyjaśnienia - aby uniknąć pytań :)

    Dom z lat 50-tych. Wykonany remont dachu z zabudową poddasza. W domu dwa liczniki:
    1. Trójfazowy, 7 kW, 25A.
    2. Jednofazowy, 4kW, 25A
    Oba w szafce wewnątrz domu, zabezpieczenia topikowe, instalacja dwu przewodowa.
    Projekt zakładał przebudowę rozdzielni - doprowadzenie nowego uziemienia, pozostawienie starej części bez zmian a nowa w układzie TN-S.

    Według projektu rozdzielnia dla poddasza miała się składać:
    FR 103 - i później
    1. Trzy obwody gniazdek: P 302 Ip 25A Δl In 30 mA - następnie 3x S301B 16A
    2. Trzy obwody oświetlenia: - P 302 C 10A z członem p.poż (?) - następnie 3x S301B 6A
    3. Kuchnia elektryczna 3-fazy: P 304 Ip 25A Δl In 30 mA z członem nadm.

    Jako że nie ma budowy bez zmian :) i tu nastąpiły zmiany.
    W trakcie remontu liczniki powędrowały do złącza na ścianie budynku, z którego poprowadzono 2 przewody 5x4 - jeden z licznika trójfazowego do starej rozdzielni wewnątrz, drugi z licznika jednofazowego na poddasze do nowej rozdzielni. Założenie więc jest proste - dół trójfazowy, góra tymczasowo jednofazowa - kiedyś wymiana na trójfazową. W związku ze zmianami rozdzielnia też uległa zmianie - i tu w końcu moje pytanie:
    Czy załączony schemat rozdzielni jest poprawny? Zostawione są miejsca na FR103 i trójfazową różnicówkę dla kuchenki - jak w ogóle będzie - na razie płyta gazowa, a piekarnik nie ma już tak wielkiej mocy.
    Czy załączony schemat rozdzielni jest poprawny?

    pozdrawiam.

    0 2
  • #2 17 Gru 2009 16:12
    Popak
    Moderator na urlopie...

    Witam

    A dlaczego wszystko jest podpięte pod jedną różnicówkę? Ja wywali to w całym domu będzie ciemność. Daj jedną różnicówkę do kuchni, drugą dla łazienki i trzecią do pozostałych pomieszczeń, aaa i czwartą dla klimy.

    Pozdrawiam

    0
  • #3 17 Gru 2009 22:18
    Lustro1
    Poziom 10  

    W sumie to racja - jeszcze przynajmniej jedną różnicówkę trzeba dać. A z tą klimą to mocno na wyrost - bardziej po to żebym nie zapomniał kabla położyć :) Jak będzie to się doda i różnicówkę.

    0