Immergas Eolo Star 23kw gdzie podłączyć termostat?

makacz 18 Dec 2009 20:17 4010 1
  • #1
    makacz
    Level 2  
    witam jak w temacie gdzie mam podłączyc 2 przewody od termostatu pokojowego do pieca? wiem ze trzeba wyjąc zworke i podłączyc do styków 40 i 41 ale gdzie mam to znalezc? ma moze ktos foto albo jasno powie gdzie podłączyc?
    bo sam to odkreciłem obudowe i sie... skonczyłem :)
    bardzo prosze o porade z gory baaardzo dziekuje ! ! !
  • #2
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Po zdjęciu obudowy , musisz odkręcić wkręty mocujące panel sterowniczy kotła , odchylić go do dołu , zdjąć z niego pokrywę i pod nią znajdziesz listwę zaciskową.W miejsce mostka pod wspomnianymi przez ciebie zaciskami , wepnij przewody regulatora , poskładaj wszystko i gotowe. I jeszcze najważniejsze - całą operację wykonaj przy odłączonym zasilaniu!