Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Viessman Vitopend 100 WH0-4

19 Gru 2009 14:58 7221 4
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich forumowiczów, to moje pierwszy post na tym forum.
    Mam problem z ogrzewaniem CWU.
    Kocioł (typ jak w temacie) po 6 latach bezawaryjnej pracy od tygodnia zaczął wyłączać się podczas ogrzewania CWU. Standardowy problem włącza się i po chwili wyłącza. Wymontowałem wymiennik płytowy a w nim czysto jak by dopiero wyszedł z fabryki, profilaktycznie wyczyściłem go za pomocą środka do odkamieniania, zamontowałem do kotła i bez zmian. Wczoraj obieg CWU przestał się wogóle zapalać. Po odkręceniu wody zapala się oczywiście zielona kontrola przy pokrętle CWU, zielona kontrolka pracy palnika, włącza się elektrozawór pod pompą wody i nic więcej się nie dzieje.
    Zapalacz się nie odzywa, gaz się nie zapala, czerwona kontrolka awarii jest zgaszona.
    Dodam, że CO działa bez zarzutu. Ciśnienie na manometrze pokazuje ok 1,5.
    Ciśnienie wody w kranie jest bardzo duże.
    Poradzcie co może być przyczyną. Może ktoś już spotkał się z takim problemem.
    Pozdrawiam
    Rysiek
  • Specjalista - systemy grzewcze
    WH0-4? Na pewno ??
    Prawdopodobnie czujnik temp. c.w.u. - uszkodzony (tzn. odczytuje w tym przypadku że woda jest ciepła i dlatego nie załącza palnika).
  • Poziom 2  
    Dzięki za szybką podpowiedź kol. wawrzeczko_t.
    Kocioł jest na pewno WH0-4.
    Czy masz na myśli czujnik temperatury CWU znajdujący się
    pod płytowym wymiennikiem ciepła?
    Może wiesz jaką ma oporność przy 40st C.
    Gdzie i za ile można go najszybciej kupić?
    Pozdrawiam
    Rysiek
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Tak. Czujnik kosztuje ok. 200 zł i dostępny jest tylko u serwisantów Viessmann

    Viessman Vitopend 100 WH0-4
  • Poziom 2  
    Dzięki za pomoc,
    wpiąłem w obwód regulowany rezystor o podobnej charakterystyce jak pokazana w załączonej tabeli i kocioł ruszył tzn. zaczął podgrzewać cwu.
    Z tego wynika, że to właśnie było powodem usterki.
    Jutro zaczynam szukać właściwego czujnika.
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam
    Rysiek