Problem piec + regulator.

19 Gru 2009 17:55 1539 3
  • Poziom 2  
    Witam

    mam problem z piecem firmy Kospel. W momencie gdy podłączony jest regulator pokojowy i ustawiona jest maksymalna temperatura na regulatorze tj. 35 stopni, w mieszkaniu jest nadal zimno a grzejniki ledwie ciepłe. Regulator nie dogrzewa do tych 35 stopni tylko wyłącza pompe wcześniej. Ale gdy zamiast regulatora założona jest zworka i sterowane jest panelem pieca grzejniki "aż parzą" . Czy wiecie co tu może być nie tak ??

    Piec : Kospel EKCO.L1F - 4z
    Regulator : CMR707 COSMOPERFEKT
  • Poziom 26  
    Czy nie za długie są przewody między regulatorem a piecem? Może trzeba je jakoś skompensować? Poczytaj w instrukcji.
  • Poziom 2  
    W instrukcji nic nie napisali o długości przewodu. Ile mniej więcej powinien on miec długosci ?
  • Poziom 26  
    Zmierz oporność na końcach przewodów wchodzących do pieca od regulatora. Powinna być rzędu ułamka Ω, przy włączonym regulatorze. Wcześniej odłącz przewody od zacisków.