Torus elektron 18KW problem z uruchomieniem

20 Gru 2009 15:13 2045 3
  • Poziom 17  
    Mam problem z kotłem dwu funkcyjnym TORUS elektron 18KW .Po 6 miesięcznej przerwie załączyłem kocioł i wszystko było OK. Po dobie pracy przestał działać. Zasilanie kotła jest prawidłowe gaz też dopływa. Po przyciśnięciu przycisku reset słychać jak próbuje się uruchomić słychać iskiernik jednak gaz się nie zapala. Zdjąłem obudowę prześledziłem start i wygląda na to jakby gaz nie dopływał do palników. Proszę o pomoc.
  • Poziom 10  
    Elektrozawory?!
  • Poziom 17  
    Elektrozawór odcinajacy gaz sprawdziłem działa prawidłowo

    Dodano po 1 [godziny] 55 [minuty]:

    Przepraszam są tam 3 elektrozawory dwa w kupie i jeden oddzielnie ten który jest oddzielnie działa natomiast pozostałe dwa wydaje się że nie działają . Po kilku próbach udało się uruchomic piec jednak po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilanie dalej nie można uruchomic pieca Przydałby się schemat elektroniki.
  • Poziom 17  
    Witam. Jednak przyczyną są elektrozawory [przerwa w uzwojeniu] . sa to dwie cewki razem zespolone typ elektrozaworów VK4105N Honeywell