Immergas Nike Star 23KW - kod błędu "E01"

geobartek 20 Gru 2009 15:33 8142 3
  • #1 20 Gru 2009 15:33
    geobartek
    Poziom 1  

    Witam.
    Mam problem z kotłem Immergas Nike Star 23KW. Przy załączaniu się c.o. kocioł nie startuje, syczy jakiś czas, a następnie wyrzuca kod błędu "E01". Tak samo dzieje się przy ciepłej wodzie. Był serwisman, powiedział że coś się zabrudziło, przecyścił jakieś dysze i rzeczywiście problem ustąpił. Po 24 godzinach zrobiło się to samo. Nie wiem co jest, czy coś mogło się zrypać a facet nie chce wymieniać części bo piec jest jeszcze na gwarancji, czy po prostu nie wie co jest. Z góry dziękuje za jakąś podpowidź.

    0 3
  • #3 20 Gru 2009 16:37
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Prawdopodobnie zbyt nisko ustawiona moc minimalna palnika. Trzeba wyregulować zgodnie z tabelą mocy.

    3
  • #4 15 Sty 2011 16:18
    natasza13
    Poziom 2  

    Jeśli komuś sie przyda...

    Kody- interpretacja

    01 BLOKADA. BRAK ZAPŁONU
    02 BLOKADA TERMOSTATU (BEZPIECZEŃSTWA) NADMIERNEJ TEMPERATURY,
    NIEPRAWIDŁOWOŚĆ KONTROLI PŁOMIENIA
    03 INGERENCJA TERMOSTATU DYMU
    04 STYKI ELEKTROMECHANICZNE
    05 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ- SONDA WYJŚCIOWA
    06 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ- SONDA W.U.
    10 NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE W INSTALACJI
    20 NIEPOŻĄDANY PŁOMIEŃ
    27 NIEWYSTARCZAJĄCY OBIEG
    28 OBECNOŚĆ PRZECIEKU
    31 UTRATA KOMUNIKACJI Z ZSC

    Blokada - brak zapłonu. Przy każdym żądaniu c.o. lub wytworzenia c.w.u., kocioł włącza się automatycznie. Jeśli
    palnik nie włączy się w przeciągu 10 sekund, kocioł rozpoczyna "blokadę - brak zapłonu" (kod 01). Aby usunąć
    "blokadę zapłonu" konieczne jest naciśnięcie przycisku Reset (1). Przy pierwszym włączeniu lub po długim
    okresie nieaktywności urządzenia, może okazać się konieczne usunięcie "blokady zapłonu". Jeśli sytuacja
    powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Blokada termostatu nadmiernej temperatury. Jeśli podczas normalnego funkcjonowania z powodu
    nieprawidłowości "dojdzie" do nadmiernego rozgrzania wewnętrznego, kocioł wprowadza się w stan blokady
    nadmiernej temperatury (kod 02). Po odpowiednim ochłodzeniu usunąć "blokadę nadmiernej temperatury"
    wciskając przycisk Reset (1). Jeśli sytuacja powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z
    Serwisu Technicznego Immergas).
    Ingerencja termostatu dymu. Podczas funkcjonowania, jeśli przewód odprowadzania dymu nie pracuje
    właściwie, ingeruje termostat dymu blokując kocioł (kod 03 - Żółty). Kocioł uruchamia się automatycznie po 30
    minutach w przypadku przywrócenia normalnych warunków bez konieczności wyzerowania jej. W razie trzech
    ingerencji termostatu dymu w czasie krótszym niż 2 godziny, kocioł po blokadzie (kod 03 - Czerwony) wymaga
    ręcznego uzbrojenia wciskając Reset (1). Gdy nieprawidłowość trwa, należy zadzwonić po wykwalifikowanego
    technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Styki elektromechaniczne. Pojawia się w przypadku nieprawidłowej pracy termostatu bezpieczeństwa,
    presostatu spalin lub presostatu instalacji (kod 04) kocioł nie uruchamia się; spróbować wyzerować (reset)
    kocioł, jeśli nieprawidłowość trwa konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu
    Technicznego Immergas).
    Nieprawidłowość - sonda wyjściowa instalacji. Jeśli karta wykryje nieprawidłowość na sondzie wyjściowej
    instalacji (kod 05) kocioł nie uruchamia się; należy zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu




    Technicznego Immergas).
    Nieprawidłowość - sonda w.u. Jeśli centralka wykryje nieprawidłowość na sondzie w.u. (kod 05) kocioł nie
    wytwarza c.w.u.; konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    IMMERGAS – Eko-Anwa
    17
    Niewystarczające ciśnienie w instalacji. Nie zostało odczytane ciśnienie wody wewnątrz obwodu ogrzewania
    (kod 10) wystarczające aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie kotła. Sprawdzić, czy ciśnienie instalacji
    zawarte jest między 1+1,2 bara.
    Niepożądany płomień. Pojawia się w przypadku dyspersji obwodu odczytu lub nieprawidłowości w kontroli
    płomienia (kod 20); spróbować wyzerować kocioł; jeśli nieprawidłowość trwa, konieczne jest wezwanie
    wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Niewystarczający obieg wody. Pojawia się w przypadku przegrzania kotła spowodowanego niskim obiegiem
    wody w obiegu pierwotnym (kod 27); powody mogą być następujące:
    - niski obieg w instalacji; sprawdzić, czy nie ma przerwania na obwodzie ogrzewania i czy instalacja jest
    całkowicie wolna od powietrza (odpowietrzona);
    - pompa obiegowa zablokowana; należy odblokować pompę obiegową.
    Jeśli sytuacja powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego
    Immergas).. Przy każdym żądaniu c.o. lub wytworzenia c.w.u., kocioł włącza się automatycznie. Jeśli
    palnik nie włączy się w przeciągu 10 sekund, kocioł rozpoczyna "blokadę - brak zapłonu" (kod 01). Aby usunąć
    "blokadę zapłonu" konieczne jest naciśnięcie przycisku Reset (1). Przy pierwszym włączeniu lub po długim
    okresie nieaktywności urządzenia, może okazać się konieczne usunięcie "blokady zapłonu". Jeśli sytuacja
    powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Przeciek obwodu w.u. Jeśli podczas pracy w fazie ogrzewania pojawi się podwyższenie temperatury w.u., kocioł
    wskazuje nieprawidłowość (kod 28) i redukuje temperaturę ogrzewania, aby ograniczyć tworzenie się osadów
    wapiennych w wymienniku. Sprawdzić, czy wszystkie zawory kurkowe instalacji w.u. są zamknięte i nie
    przeciekają, i ogólnie, czy nie ma wycieków w instalacji. Kocioł wraca do normalnego funkcjonowania po
    przywróceniu wszystkich optymalnych warunków w instalacji w.u. Gdy nieprawidłowość trwa, należy zadzwonić
    po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Utrata komunikacji ze Zdalnym Sterowaniem Cyfrowym. Pojawia się po 1 minucie utraty komunikacji między
    kotłem i ZSC (kod 31). Aby wyzerować kod błędu, usunąć i przywrócić napięcie do kotła. Jeśli sytuacja powtarza
    się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Informacje zaczerpnięte ze strony http://www.eko-an......

    Dotyczą innego modelu pieca IMMERGAS ale kody oznaczają to samo.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Geobartek, u mnie był ten sam problem. Pomogło czyszczenie ale serwisant uprzedził mnie, ze być może problem wróci i jeśli tak, to będzie oznaczało, że potrzebna będzie wymiana jakiegoś czujnika. Narazie (odpukać) problem ustapił. Przyczyną wyświetlenia kodu 01 jest własnie albo zanieczyszczenie rur- wtedy odcina sie zapłon albo właśnie nieprawidłowa praca tego czujnika i wtedy wymiana. Metodą prób i błędów serwisant najpierw czyści rury żeby po jakimś czasie wiadomo było czy to tylko to nawaliło czy jednak też trzeba wymienić te czujnik.

    Dodano po 33 [sekundy]:

    Geobartek, u mnie był ten sam problem. Pomogło czyszczenie ale serwisant uprzedził mnie, ze być może problem wróci i jeśli tak, to będzie oznaczało, że potrzebna będzie wymiana jakiegoś czujnika. Narazie (odpukać) problem ustapił. Przyczyną wyświetlenia kodu 01 jest własnie albo zanieczyszczenie rur- wtedy odcina sie zapłon albo właśnie nieprawidłowa praca tego czujnika i wtedy wymiana. Metodą prób i błędów serwisant najpierw czyści rury żeby po jakimś czasie wiadomo było czy to tylko to nawaliło czy jednak też trzeba wymienić te czujnik.

    Moderowany przez mirrzo:


    Usunąłem link - nieaktywny

    1