UPS APC Smart 2200 po kilku minutach migają diody?

23 Gru 2009 08:52 3303 2
  • Poziom 12  
    UPS APC Smart 2200 po kilku minutach migają diody?
    Witam.
    Mam problem z UPS APC Smart 2200 z 1999r., a w marcu bieżącego roku. były wymieniane akumulatory.

    Problem polega na tym, że po włączeniu awaryjnym (bez napięcia sieciowego) UPS działa prawidłowo lecz po kilku minutach wyłącza się i zaczynają migać 6 diod po dwie w rzędzie.
    Kalibracja ponowna zrobiona co może być przyczyną takiego zachowania?
    Poprawiłem TONI_2003
  • Poziom 35  
    UPS APC smart można monitorować zdalnie za pomocą komputera. Służyć może do tego oprogramowanie PowerChute dostarczane przez producenta. Jest to rozwiązanie pod sytem Windows i Novell Netware.
    Osobiście wykorzystuje program apcupsd pod Linuxem, jest on jednak dostępny także dla Windowsa i MacOS. Wejdź na stronę http://www.apcupsd.com/dl.php, pobierz i zainstaluj odpowiednia wersję. Za pomocą tego programu dowiesz się w jakim stanie jest UPS, co to za błąd.

    Przykładowy wynik działania apcupsd (/sbin/apcaccess status):
    Cytat:
    APC : 001,051,1224
    DATE : Wed Dec 23 09:12:37 CET 2009
    HOSTNAME : intranet
    VERSION : 3.14.7 (31 July 2009) redhat
    UPSNAME : UPS_1
    CABLE : Custom Cable Smart
    MODEL : SMART-UPS 700
    UPSMODE : Stand Alone
    STARTTIME: Fri Nov 27 11:27:42 CET 2009
    STATUS : ONLINE
    LINEV : 227.5 Volts
    LOADPCT : 23.4 Percent Load Capacity
    BCHARGE : 100.0 Percent
    TIMELEFT : 33.0 Minutes
    MBATTCHG : 5 Percent
    MINTIMEL : 2 Minutes
    MAXTIME : 0 Seconds
    MAXLINEV : 230.1 Volts
    MINLINEV : 226.2 Volts
    OUTPUTV : 227.5 Volts
    SENSE : High
    DWAKE : 000 Seconds
    DSHUTD : 020 Seconds
    DLOWBATT : 05 Minutes
    LOTRANS : 204.0 Volts
    HITRANS : 253.0 Volts
    RETPCT : 015.0 Percent
    ITEMP : 42.3 C Internal
    ALARMDEL : 5 seconds
    BATTV : 27.6 Volts
    LINEFREQ : 50.0 Hz
    LASTXFER : Automatic or explicit self test
    NUMXFERS : 0
    TONBATT : 0 seconds
    CUMONBATT: 0 seconds
    XOFFBATT : N/A
    SELFTEST : NO
    STESTI : OFF
    STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
    DIPSW : 0x00 Dip Switch
    REG1 : 0x00 Register 1
    REG2 : 0x00 Register 2
    REG3 : 0x00 Register 3
    MANDATE : 12/01/98
    SERIALNO : NS9876543210
    BATTDATE : 20/11/08
    NOMOUTV : 230 Volts
    NOMBATTV : 24.0 Volts
    EXTBATTS : 0
    FIRMWARE : 50.11.I
    APCMODEL : GWI
    END APC : Wed Dec 23 09:13:31 CET 2009
  • Poziom 12  
    Kalibracja proponowanym programem pomogła i dziękuję za pomoc.