Prosze o pomoc w przerobce

mirdek 06 Sty 2010 08:08 12745 39
  • #31 06 Sty 2010 08:08
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Montujesz zawór na rurze zasilającej. Podczas pracy pompy zawór poddaje się przepływowi wody. Jeżeli kocioł będzie wygasał, czujnik odłącza pompę i ustaje przepływ wymuszony. Grawitacja nie jest w stanie pokonać zaworu zwrotnego. Ot.

  • #32 06 Sty 2010 08:44
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #33 06 Sty 2010 09:41
    Amanda
    Poziom 17  

    mirrzo napisał:
    Montujesz zawór na rurze zasilającej. Podczas pracy pompy zawór poddaje się przepływowi wody. Jeżeli kocioł będzie wygasał, czujnik odłącza pompę i ustaje przepływ wymuszony. Grawitacja nie jest w stanie pokonać zaworu zwrotnego. Ot.

    Niby tak, ale..
    Gdy piec "chodzi" i temp wody ma np 60 stC OK - woda w bojlerze jest podgrzewana (choć i tak mam pewne wątpliwości dotyczące otwarcia zaworu zwrotnego którym wspominasz - będzie to zależne m.in od oporów przepływu w obwodzie CO, jeżeli będą dosyć duże to zawór się otworzy, jeżeli małe zawór może się nie otworzyć) do np 55st. Jeżeli teraz temperatura na piecu będzie spadać (piec zaczyna wygasać) to bojler będzie wychładzany do czasu, aż pompa się wyłączy. Chyba że próg wyłączenia pompy będzie dosyć wysoki.
    Grawitacyjnie zgoda.

  • #34 06 Sty 2010 10:06
    mirdek
    Poziom 10  

    ps. Dwie pompy mogą śmiało "zaciągać" wodę z jednej rury - musi być tylko zapewniony przepływ.(więc wystarczy zwiększyć w tym przypadku średnicę)[/quote]

    czyli powinno być ok pompy nie będą już podbierać wody (praca w trybie równoległym)

    chodzi tez o to żeby zawór różnicowy działał poprawnie może tak być ? rurę podciągnąć do góry (foto) kolanko wyżej tak jak na fotce i tam wpiąć pompę zęby wspomagała zawór różnicowy co sadzicie

  • #35 06 Sty 2010 13:06
    romsik
    Poziom 14  

    Mała uwaga do propozycji kolegi mirzo z zaworem zwrotnym. Kolega mirdek chce grzać wodę w lecie. Co się stanie jeżeli po burzy w lecie wyłączony zostanie prąd? Obieg na grzejniki zamknięty i mamy zagotowaną wodę :(.
    To chyba nie najlepiej?
    Dlatego jeśli to nie jest źle, to proponowałbym dołożenie 2 zaworu różnicowego na pompę od cwu. Będzie drożej, ale...


    ps w układzie z ostatniego zdjęcia bez prądu to całe ciepło z pieca pójdzie w grzejniki czy tak?

  • #36 06 Sty 2010 15:57
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #37 07 Sty 2010 00:23
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    krzysio_sr napisał:

    Bo "węzła" z fotografii kolegi mirrzo to nie uda się zrobić (bez wycięcia wszystkiego i zrobieniu od nowa)


    Fotkę wstawiłem dla pokazania prawidłowego zamontowania zaworu różnicowego i pompy dla poprawnej pracy właśnie tego zaworu.

  • #38 07 Sty 2010 09:38
    mirdek
    Poziom 10  

    pewnie ze chciałbym jak najmniej przeróbek ale jeśli będzie taka potrzeba to co mi pozostanie :) chce zrobić to jak najlepiej ( znaczy instalator ma to przerobić ,poprawić swoje bledy)

    ps-amanda dasz rade to zrobić ;) twoje przeróbki są fantastyczne

  • #39 08 Sty 2010 15:12
    mirdek
    Poziom 10  

    ok jakoś sobie sam poradzę , dzięki wszystkim za pomoc

    ps-liczyłem na ciebie Amanda