Mam 174v w gniazdku, proszę o pomoc...

koti1974 25 Gru 2009 01:17 1955 14
  • #1 25 Gru 2009 01:17
    koti1974
    Poziom 9  

    Mieszkam w normalnym bloku na mokotowie w warszawie, cała instalacja elektryczna jest nowa bo 3 lata temu zrobiłem gruntowny remont mieszkania.
    Dzisiaj powiesiłem sobie TV plazmowy na ścianie, wykułem bruzde na kabel zasilający i sygnałowy. Zasilanie zwykłym kablem komputerowym kótry obciąłem, podłączyłem do gniazdka w którym to ku mojemu zdziwieniu mam ~170v (w innych gniazdkach w domu mam ~240v)
    Czy może mi ktoś pomóc bo kompletnie zgłupiałem ? Telewizor mi nie działa, gniazdko sprawdzałem chyba ze 20 razy i na 100% jest w nim około 170v. Urzywam miernika "Laudmann LM-806" który prawidłowo pokazuje napięcie w innych gniazdkach...sprawdzałem też baterie litowe i pokazuje idealnie 4,19v na full naładowanej baterii więc miernik wydaje się działać bez zarzutu też na prądzie stałym. Nie znam się w ogóle na elektryce więc pewnie to jakaś głupota...mimo wszystko nie mam pojęcia o co chodzi :(

    0 14
  • Pomocny post
    #2 25 Gru 2009 01:46
    lega-m
    Poziom 15  

    Wyłącz bezpiecznik i sprawdź czy przewody są dobrze przykręcone do gniazda. Wygląda to na brak dobrego kontaktu w samym gnieździe lub gdzieś po drodze.

    0
  • #3 25 Gru 2009 02:04
    koti1974
    Poziom 9  

    Sprawdziłem napięcie na odkręconym gniazdku na kablach i teraz mi pokazuje 125v. Nie wiem, jakaś magia, chyba po świętach musze wezwać elektryka bo zgłupiałem już do reszty...

    0
  • Pomocny post
    #4 25 Gru 2009 02:55
    narasta
    Poziom 21  

    Możesz mieć gdzieś kabel źle połączony (w sensie w ścianie). Znaczne zwężenie w jednym punkcie przewodu powoduje odkładanie się znacznego napięcia na odcinku zwężonym. Zmierz rezystancję kabla (dla każdej żyły) od punktu gdzie jest podłączony do sieci do punktu gdzie jest podłączone do niego gniazdko sieciowe. Porównaj rezystancje obydwóch żył i zobaczysz co i jak. Wiem, że może to być trudne (długość sond), no ale...

    0
  • #5 25 Gru 2009 03:11
    koti1974
    Poziom 9  

    Kurcze nawet nie mam pojecia jak sie zabrać za mierzenie rezystancji. Całą elektrykę robiła mi ekipa która robiła mi remont więc nawet nie wiem jak to jest wszystko poskładane do kupy. Szczerze mówiąc to wystaje mi teraz z tego rozkręconego gniazka milion kabli (zasilanie telewizora też tam jest w środku w gniazdku) i już sam nie wiem który kabel jest od czego. Generalnie chyba dam sobie spokoj i kogoś wezwe po świętach bo sam nie dam rady. Oraz urodziły mi się wczoraj bliźniaki (chłopak i dziewczyna) wiec mam taki mętlik w głowie że jak sie dalej bede w tym grzebał to coś uszkodze...przy okazji siebie też może. Dzieki za pomoc, kliknalem wam po 3 pounkciki :) Wesołych świąt :)

    0
  • #6 25 Gru 2009 10:49
    Stary1952
    Poziom 32  

    koti1974 napisał:
    Generalnie chyba dam sobie spokoj i kogoś wezwe po świętach bo sam nie dam rady. Oraz urodziły mi się wczoraj bliźniaki (chłopak i dziewczyna) wiec mam taki mętlik w głowie że jak sie dalej bede w tym grzebał to coś uszkodze...

    Witam .
    Moje gratulacje taaaki prezent na święta :lol:
    Wcale się nie dziwię , że masz mętlik w głowie , daj sobie trochę czasu . :?:
    Z tego co piszesz prawdopodobnie gdzieś w instalacji masz przerwany obwód ewentualnie źle podłączony przewód zerowy - spokojnie znajdziesz , zamiast miernika użyj zwykłej próbówki na 230V miernik ma wysoką oporność wejściową i stąd się biorą te dziwne wskazania .
    Pozdrawiam .

    0
  • #7 25 Gru 2009 11:15
    narasta
    Poziom 21  

    Cytat:
    miernik ma wysoką oporność wejściową
    Co to m za znaczenie?

    Cytat:
    ewentualnie źle podłączony przewód zerowy
    Czemu akurat ten? A może fazowy przewód jednak? Próbówka nie pokaże dużej różnicy w natężeniu światła przy 230 a przy 170 V~... Poza tym fazer nie powie Ci nic o przewodzie neutralnym.

    Jeśli się nie znasz, to się nie wypowiadaj, a tym bardziej nie wprowadzaj kogoś kto ma małe pojęcie o elektryce w jeszcze większy błąd.

    Ja bym obstawiał źle dokręcony przewód tam, gdzie podłączony jest do sieci przez jakąś kostce w puszce czy coś. Oznacza to, że mamy do czynienia z duża rezystancją przejścia na złączony przewód zacisk. Lepiej nic tam na razie nie podłączaj do tego gniazdka bo to spowoduje tylko upalenie kostki...

    0
  • #8 25 Gru 2009 11:25
    ajpier
    Poziom 37  

    Źle dokręcony raczej nie. Zaniżone napięcie może być spowodowane błędem instalacji a konkretniej zamknięciem obwodu przez jakiś odbiornik. Tak czy siak radziłbym wezwanie elektryka.

    0
  • #9 25 Gru 2009 11:27
    adamjur1
    Poziom 39  

    Zakładam że masz instalację jednofazową

    Sprawdź za pomocą dłuższego przewodu napięcie na przewodzie fazowym w stosunku do neutralnego z innego, działającego gniazda ( muszą być na tym samym wyłączniku różnicowoprądowym jeżeli takie są), potem to samo z neutralnym z felernego do fazy sprawnego. Jak będą prawidłowe napięcia to tą samą drogą podłącz jakieś obciążenie ( np żarówkę ) jezeli brakuje N ( na to stawiam ) to żarówka z fazy felernego zaświeci dio N sprawnego, natomiast z N felernego nie zaświeci do L sprawnego.
    Te dziwne pomiary moga pochodzić od upływów np kondensatorów w fitrach urządzeń podłączonych do tego samego obwodu w innych gniazdach.

    Co do dużej rezystancji przejścia "przewężonego lub zle dokręconego przewodu
    przy rezystancji wejściowej miernika cyfrowego rzędu MΩ aby powstał podział napięcia musiałaby tam byc dość dobra izolacja ( też ok MΩ) a to jest np zakres pomiaru rezystancji izolacji ( w niektóych protokołach pisze się >0,5MΩjako spelniający warunek izolacji.)
    Pozdr.J.

    0
  • #10 25 Gru 2009 15:25
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    narasta napisał:

    Czemu akurat ten? A może fazowy przewód jednak? Próbówka nie pokaże dużej różnicy w natężeniu światła przy 230 a przy 170 V~... Poza tym fazer nie powie Ci nic o przewodzie neutralnym.


    Jeśli fazowy to nie byłoby takich cyrków. Zawsze gdy instalacja "dziwnie" się zachowuje to na 99% problem jest z N lub PEN.

    narasta napisał:
    Jeśli się nie znasz, to się nie wypowiadaj, a tym bardziej nie wprowadzaj kogoś kto ma małe pojęcie o elektryce w jeszcze większy błąd.
    Ja bym obstawiał źle dokręcony przewód tam, gdzie podłączony jest do sieci przez jakąś kostce w puszce czy coś. Oznacza to, że mamy do czynienia z duża rezystancją przejścia na złączony przewód zacisk. Lepiej nic tam na razie nie podłączaj do tego gniazdka bo to spowoduje tylko upalenie kostki...


    Słuszna uwaga tyle, że dotyczy Ciebie.

    0
  • #11 25 Gru 2009 19:44
    Stary1952
    Poziom 32  

    narasta napisał:
    Cytat:
    miernik ma wysoką oporność wejściową
    Co to m za znaczenie?

    Po pierwsze naucz się poprawnie pisać , a po drugie Twoja wypowiedź świadczy o dużych brakach w wiedzy i doświadczeniu . :cry:

    0
  • #12 25 Gru 2009 20:05
    koti1974
    Poziom 9  

    Chłopaki dzieki za pomoc, przeanalizuje co napisaliście ale i tak wezwę elektryka po swietach jak ktoś poradził na gorze. Dajcie spokój z licytowaniem się kto ma racje a kto nie...generalnie mimo że sie nie znam to wydaje mi sie kazdy z was może mieć rację bo problem nie jest dobrze zdefiniowany przeze mnie bo brak mi wiedzy i doswiadczenia w tym temacie. żeby sprawy skomplikować jeszcze bardziej to mam inne "magiczne" akcje w domu odkad skonczylem remont...subwoofer i glosniki od home cinema mi sie wzbudzają jak włącze mikrofalówke albo piecyk mimo że kuchnia jest na odzielnym obwodzie niz reszta mieszkania. Był u mnie elektryk ze 2 lata temu (byly dyrektor elektrowni) z jakimś mega wypasionym miernikiem za 30 tys pln i nic nie uradził. Mam wrażenie że przy remoncie elektryk coś popieprzył z masami...
    No nic, czy może ktoś polecić dobrego speca na terenie warszawy ktory moglby do mnie przyjechac po swietach i sprobować to wszystko zdiagnozować ? Generalnie mam na to ostatnią chwilę bo za tydzień bede mial dzieci z Żoną juz w domu...bede wdzieczny za namiar na kogoś kto się dobrze zna.

    pzdr,
    Pawel.

    0
  • #13 25 Gru 2009 22:27
    slawussj
    Poziom 34  

    Witam . Pewnie na Twoim miejscu jeszcze przez 3 dni byłoby mi obojętne , czy mam jakiś prąd w gniazdku (gratulacje). Ale jakie jest napięcie , jeśli wyłączysz wszystko (całkowicie , wtyczki ), lampy itp.?

    0
  • #14 01 Sty 2010 02:58
    koti1974
    Poziom 9  

    Słuchajcie więc problemem (nie wiem jakim cudem bo mierzyłem przecież na kablach) okazało się samo gniazdko które miało mocowanie kabli "na wcisk" a nie kable wkręcane. Elektryk założył kostke przed gniazdkiem i nagle mam 236v w gniazdku przy włączonych wszystkich urządzeniach w domu. Podejżewam że pseudo-elektryk który robił mi instalację podczas remontu kompletnie ją spieprzył. Mam podobno instalację "szeregową" czyli taką jaka jest na przykład na ulicach przy zasilaniu latarni a tego podobno w domach sie nie stosuje (cokolwiek to znaczy). Narazie wszystko działa i jest ok...mam w planie zmienić wszystkie gniazdka w domu jak sie ogarniemy troche z dzieciakami...moze wtedy przestaną mi się wzbudzać głośniki i subwoofer jak włączam piekarnik albo mikrofalówkę albo cholerną pralkę.
    Mam sprzętu A/V za 50 tys pln i nie mogę go używać jesli ktores z powyzszych urządzeń jest włączone - fajnie nie...

    0
  • #15 01 Sty 2010 14:41
    adamjur1
    Poziom 39  

    Ten Twój elektryk też używa niewłaściwego określenia- szeregowo to są łaczone żarówki w instalacji choinkowej, gniazda w instalacji domowej są łączone równolegle tyle że jak za dużo jest ich na jednym obwodzie i są łączone "od jednego do drugiego, potem trzecie itd to styk w każdym z początkowych gniazd przenosi obciążenie wszystkich następnych. Chociaż zasady wykonywania instalacji zezwalają na łaczenia do 8 punktów obioru ( gniazd) na jednym obwodzie - ja staram się tego unikać, łącząc max 2 do 3, a wswojej domowej instalacji każde gniazdo ma swój kabel do rozdzielnicy.
    Szczesliwego Nowego Roku -