Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przekaźnik elektroniczny na listwę.

30 Gru 2009 17:09 3818 20
  • Poziom 12  
    Witam. Jestem początkującym "automatykiem" i proszę o pomoc.
    Potrzebuję przekaźnik, który zasterowany sygnałem zwarty-rozwarty poda mi napięcie 230V przy obciążeniu 5A.
    Za pomoc z góry bardzo dziękuję.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 12  
    Chodzi mi o coś innego i nigdzie nie mogę tego znaleźć.
    Urządzenie na które podam 230V L+N, a po zwarciu styków sterowniczych poda mi napięcie dalej (L). Na styki sterownicze nie mogę podać napięcia, więc muszę to sterować zwarty/rozwarty.
    Czy coś takiego w ogóle istnieje?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 14  
    hehehe ciekawe to opisane.

    Czy to ma tak wyglądać ?

    Napięcie sterujące: 230 V
    Prąd obciążenia: min 5A .

    W takim przypadku jak ja napisałem , zastosowałbym stycznik sterowany 230V. np: DILM7-10-230V albo większy DILM9-01-230V . Na szynę DIN pasuję jak znalazł.
  • Poziom 36  
    gigipawel temat chyba zrozumiały :
    Cytat:
    Przekaźnik elektroniczny na listwę.

    Jaki problem z załączeniem przekaźnika elektronicznego napięciem 230V AC lub DC ?.
  • Poziom 14  
    Kolego Ryszard49, autor tematu nie opisał dokładnie swojego problemu.

    "Urządzenie na które podam 230V L+N, a po zwarciu styków sterowniczych poda mi napięcie dalej (L)."

    Najlepiej gdyby forumowicz multiiserwis narysował schemat to by rozwiało wątpliwości.
  • Poziom 36  
    gigipawel
    Cytat:
    Urządzenie na które podam 230V L+N, a po zwarciu styków sterowniczych poda mi napięcie dalej (L)."

    i dalej w tytule:
    Cytat:
    Przekaźnik elektroniczny na listwę
    .
    Więc wszystko jasne i po co proponować stosowanie stycznika ?.
  • Poziom 14  
    Dane techniczne podanego prze Ciebie Przekaźnika.
    Napiecie sterujace 5 - 32 VDC
    Npiecie izolacji we/wy 2,5 kV
    Napiecie wyjsciowe 1 - 55 VDC
    Prad obciazenia max 4 ADC

    Ten przekaźnik nie jest adekwatny do opisanego problemu kolegi, post nr 2 przedstawia prawie identyczne przekaźnik jak Twój.
  • Poziom 14  
    Okej teraz się zgodzę.
    Ale jakie są koszty w porównaniu z łatwo dostępnymi stycznikami sterowanymi 230V?
  • Poziom 36  
    Są porównywalne.
    Nie powodują zakłóceń i pracują cicho i bezawaryjnie - wada trzeba zabezpieczać bezpiecznikami ultra szybkimi a te niestety są drogie.
  • Poziom 13  
    Ze względu na to, że przekaźniki elektroniczne są zazwyczaj w postaci półprzewodnikowej są mniej odporne na zwarcia i przeciążenia. W przypadku typowego stycznika niewielkie przeciążenia nic mu nie zrobią. Półprzewodnik jak się przegrzeje - krach
  • Poziom 12  
    Bardzo koegów przepraszam:D Źle się wyraziłem i ująłem problem.
    Potrzebuję takie urządzenie, które zasterowane zwarciem lub rozwarciem styku sterowniczego poda lub odetnie napięcie 230V. Prąd nie musi być duży bo mogę dalej pociągnąć przez przekaźnik.
  • Poziom 36  
    Witam, pisałeś wcześniej że na styki sterownicze nie możesz podać napięcia ale przecież bez napięcia układ nie rozpozna czy styki są zwarte czy rozwarte, jakieś minimalne napięcie musi tam występować.
  • Poziom 37  
    Witam,
    Myślę, że zwykły przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) powinien załatwić sprawę. http://www.pmautomatyka.com.pl/UserFiles/File/Datasheet/K094-PL2-06+G3PA+Datasheet.pdf
    Do Kolegi gigipawel: Jak wyobrażasz sobie zastosowanie zwykłego stycznika mocy do sterowania załączaniem grzałek np o mocy 5kW przy współpracy z regulatorem PID?
    Przekaźniki półprzewodnikowe są wtedy niezastąpione.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 17  
    multiiserwis napisał:
    Na styki sterownicze nie mogę podać napięcia, więc muszę to sterować zwarty/rozwarty.
    Czy coś takiego w ogóle istnieje?

    Nic takiego nie istnieje, jeżeli nie możesz podać na styki sterujące napięcia to po ki diabeł te styki??? A tak w ogóle to widzę że rozpętała się bezsensowna dyskusja o wyższości SSR-a nad stycznikiem i na odwrót, a kolega nawet nie podał jaki charakter obciążenia chciałby załączać i z jaką częstotliwością.
  • Poziom 10  
    Chyba domyslam sie o co koledze chodzi. Zasada dzialania, na podstawie przekaznika bezpieczenstawa. Ma on osobne styki na zasilanie (230V), mozna sterowac go kontaktem zwarty/rozwary, styki pomocnicze wytrzymuja 6A. Pilz powinnien miec na pewno cos w ofercie co cie zadowoli.
  • Poziom 12  
    Pytanie dotyczyło sterowania dwiema pompami wodnymi 230V 6A za pomocą sygnału bez napięciowego z bardzo wrażliwego układu automatyki na obiekcie cynkowni. Pompy przy nadmiarze ciepła technologicznego miały zasilać instalacje CO w biurowcu. Po przyjeździe automatyka z Austrii i dogłębnym omówieniu tematu okazało się, że można przez ich automatykę podać maksymalnie 3,5V.
    Sprawa stała się jasna i prosta.

    Przekaźnik półprzewodnikowy
    http://nowyelektronik.home.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=58676
    Dwa przekaźniki elektromagnetyczne za nim i owe pompy.

    Przepraszam za niedomówienia, ale informacje jakie otrzymałem na początku mówiły jasno o sygnale 0/1 bez możliwości podania jakiegokolwiek potencjału.

    Pozdrawiam.