Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak wzbudzić prądnicę synchroniczną samowzbudną 60 KVA/400V

02 Sty 2010 19:16 7187 3
  • Poziom 1  
    Jakie mogą być przyczyny nie wzbudzenia sie ww prądnicy?
    CZy zasilając wzbudzenie 12V z akumulatora otrzymamy napięcie zmienne bez podłączenia regulatora?
    Prądnica z podłączonym regulatorem nie chce sie wzbudzić. Jaką role odgrywa magnetyzm szczątkowy?
    Napięcie przy obrotach 1500 wynosi ok. 9 V, czy układ regulacyjny podniesie napięcie do 400 V?
    Jak magnesować prądnicę z obcego źródła (ile musi wynosić napięcie i moc akumulatora, jeśli prądnica napięcie na wyjściu ma 72V, a prąd wyjścia wynosi 10A)?
    Czy można magnesować prądnicę z obcego źródła przy podłączonym regulatorze napięcia?
    Czy induktor wystarczy do pomiaru oporności izolacji uzwojenia?
    Czy kondensatory i układ prostowniczy pracujące w układzie mają wpływ na wzbudzenie prądnicy?'
    Jak sprawdzić uzwojenie wzbudzenia przy zamontowanych dwóch pierścieniach ślizgowych?



    z góry dzięki
  • Poziom 23  
    Witam
    Ja wzbudzam taką prądnicę na krótką chwilę podłączając baterię 9V równolegle na wyjście uzwojenia wzbudzenia, to na każdej prądnicy pomaga. Co do pomiaru izolacji to należy to robić tylko przy odłączonym regulatorze napięcia (można go uszkodzić) wirnik można również sprawdzić omomierzem oporność bardzo mała i nic to nie mówi, miałem wszystko dobre a jedna cewka była zwarta, tylko wtedy prąd wzbudzenia był duży.
    Jerzy
  • Poziom 18  
    Odnośnie 1-go pytania , odpowiedz jest prosta -uszkodzony układ wzbudzenia.
    Co do 2-go pytania ,oczywiście że tak.
    3. Magnetyzm szczątkowy zapewnia potencjał dla wzbudzenia początkowego.
    4. 9V przy obrotach znamionowych oznacza że magnetyzm szczątkowy ma się dobrze, nie działa natomiast układ wzbudzenia początkowego i regulacji napięcia.Po usunięciu usterki regulator samoczynnie ustabilizuje napięcie na poziomie znamionowym.
    5 i 6. Podłączając obce żródło prądu stałego zgodnie z polaryzacją uzwojenia wzbudzenia, nie przekraczając prądu znamionowego wzb.
    7. Oczywiście , induktorowy miernik stanu izolacji właśnie do tego służy.
    8. Każdy element toru statyki ma określone zadanie, i gdy ulegnie uszkodzeniu ma wpływ na poprawność działania .
    9. I tu jest pewien problem, zwykłym multimetrem stwierdzisz jedynie ciągłość obwodu , ale nie będziesz w stanie stwierdzić np. zwarcia między zwojowego [ zwarte kilka zwojów] do tego służy mostek tompshona.
  • Poziom 23  
    Witam
    Odnośnie punktu 1 zdarzyło mi się ze w regulatorze TUR uszkodzony był tylko układ rezonansowy co powodowało ze prądnica nie chciała się samoczynnie wzbudzać po wzbudzeniu pracowała poprawnie. Przeważnie dzieje się tak ponieważ kondensatory po latach tracą swoją pojemność.
    Jerzy