Termet Windsor 25 - ustawienie mocy kotla

ronja_ 04 Sty 2010 12:45 4639 7
  • #1 04 Sty 2010 12:45
    ronja_
    Poziom 9  

    Witam,

    Niedawno zainstalowalismy kociol Termet Windsor 25, 2 funkcyjny. Mieszkanie w kamienicy o pow. 55m2, sciany nieocieplone, okna pcv. Jesli sie nie myle do ogrzania takiej powierzchni wystarczy moc kotla ok 6kW. Czy przy kotlach o modulowanej mocy (jak Windsor) dla optymalnego zuzycia energii nalezy poprosic serwis o zmniejszenie mocy kotla, czy tez wystarczy pozostawic ustawienia fabryczne i kociol sam dostosowuje sie do zapotrzebowania na moc grzewcza? Obecnie kociol wlacza sie dosc czesto (co kilka minut) na ok minute. Temperatura wody c.o. ustawiona na kotle to 42 st., temperatura pomieszczen to 19st dzien/18st noc.

    Pozdrawiam:D

    0 7
  • Texa Poland
  • #2 15 Sty 2010 22:47
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Jeżeli jest zmontowany niedawno, musisz wezwać serwis do uruchomienia. Płacisz tylko za dojazd; reszta gratis. kup wcześniej regulator pokojowy, to w ramach uruchomienia podepnie kabelki (jak będą przy kotle i regulatorze). Wtedy nie będzie bezproduktywnie pożerał gazu i prądu

    1
  • Texa Poland
  • #3 19 Sty 2010 11:37
    ronja_
    Poziom 9  

    Serwisant pojawil sie, ale jedynie podpisal formularz pierwszego uruchomienia i zainkasowal za dojazd, dosc sporo zreszta jak na odleglosc od serwisu nie przekraczajaca 2-3km :|
    Nie mial ze soba zadnej aparatury do analizy spaliny, powiedzial ze sie odezwie za kilka dni, nie odezwal sie w umowionym terminie i do tej pory ani widu ani slychu. Wspominalismy o regulacji mocy kotla, ale powiedzial ze w zasadzie nie trzeba regulowac. Jest to nieco dziwne, gdyz mieszkanie jest raczej niewielkie (niecale 60m2).

    0
  • #4 19 Sty 2010 13:11
    MarudaP
    Poziom 21  

    To była fuszerka, a nie uruchomienie kotła. U mnie serwisant uruchomając kocioł miał trzy różne mierniki i komputer i zajęło mu to sporo czasu. Moc grzewczą modulowany kocioł ustawia sobie sam. Możesz natomiast zmienić nachylenie krzywej grzewczej poprzez obniżenie temperatury z 85*C, na 70*C,60*C, oraz ustawienie min temp zewn , na -20*C.

    0
  • #5 19 Sty 2010 13:59
    hilzie
    Specjalista - systemy grzewcze

    Do prawidłowego uruchomienia kotła kondensacyjnego niezbędny jest analizator spalin. Maksymalną moc grzewczą na CO należało by ograniczyć ,do wartości ok 8-10 kW .Dla ekonomicznej pracy kotła najlepiej też podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej i regulator pokojowy.

    0
  • #6 19 Sty 2010 20:40
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    ronja_ napisał:
    ... powiedzial ze sie odezwie za kilka dni, nie odezwal sie w umowionym terminie i do tej pory ani widu ani slychu.


    Masz jego namiary na pieczątce. Zadzwoń do Termetu i poproś, żeby go zmobilizowali

    0
  • #7 20 Sty 2010 15:17
    jbdm
    Poziom 10  

    Kazdy tel do Termetu jest wskazamy napewno zadziałaja a najlepiej wysłac list polecony

    0
  • #8 20 Sty 2010 17:04
    hilzie
    Specjalista - systemy grzewcze

    Bez przesady z tym poleconym ,podaję nr telefonu do działu serwisu TERMET : 074/854-04-46

    0