Prowadzenie WLZ w kamienicy

pippen 04 Jan 2010 21:49 4143 5
  • #1
    pippen
    Level 10  
    Witam. Mam pytanie. muszę przeprowadzić zasilanie do rozdzielni wewnątrz kamienicy która znajduje się na drugim piętrze z parteru gdzie zabudowałem rozdzielnie główną (nową). Projektant obmyślił kabel YAKY 4*70mm2 (więc niezły bat). Pytanie brzmi czy prowadząć kabel po klatce i między piętrami powinienem go dodatkowo zabezpieczyć np przez puszczenie w rurkach PCV? czy są wymogi odnośnie przejść między piętrami w stropie?
    dziękuję za pomoc.
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    pippen wrote:
    muszę przeprowadzić zasilanie do rozdzielni wewnątrz kamienicy która znajduje się na drugim piętrze


    A kto tą kamienicę tak wysoko wytargał?

    Poza tym napisz to wszystko od nowa i nie zapomnij dodać, czy masz to zrobić jako: inwestor, właściciel, elektryk, czy pomocnik. To ważne. I gdzie w końcu projektant ten "bat" wymyslił doprowadzić.
  • #3
    pippen
    Level 10  
    Obecnie rozdzielnia (nazwijmy ją ZG) znajduje się na drugim piętrze kamienicy. Z racji dodatkowego obciążenia (telebim) okazało się że obecna instalacja nie wytrzyma. Projektant zaprojektował więc nową rozdzielnie (dodatkowa, główna - RG) na parterze z nowym przyłączem (stare obecnie zasilające kamienice zostanie odłączone) a do ZG mam puścić nowy WLZ z RG (czyli z parteru na 2 piętro) ... jaśniej już nie idzie :D

    Jestem wykonawcą ... niestety :|
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Piszesz:
    Quote:
    Projektant obmyślił kabel YAKY 4*70mm2


    Proszę zapoznać projektanta z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    Quote:
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    1) ...
    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

    czyli Z RG do ZG nie wolno zastosować kabla 4 x ....

    a poza tym to projektant ma w projekcie podać jak należy kabel prowadzić, jak go zabezpieczyć i jakie przepisy należy przy tym zachować. Na pewno musisz zachować:
    § 186. 1. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone w § 164.
    2. Główne, pionowe ciągi instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.
    § 187. 1. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
  • #5
    stomat
    Level 36  
    Kolego Retrofood widziałeś kiedyś projekt w którym jest opisane jak prowadzić kabel i jak go zabezpieczyć z dokładnością do wskazania jakie i gdzie przepusty ? Bo ja nie. Zawsze tylko jest kreska i w opisie "stosować obowiązujące przepisy i normy" czy coś w tym stylu. Niestety. Projektant to jest wielki pan i nie będzie się zamartwiał, woli zwalić to na wykonawcę. A projekt tak naprawdę jest kajecikiem do zbierania pieczątek. Widziałem też projekty gdzie przyłącze zamiast ze słupa "zaprojektowane" było z drzewa.
  • #6
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    stomat wrote:
    Kolego Retrofood widziałeś kiedyś projekt w którym jest opisane jak prowadzić kabel i jak go zabezpieczyć z dokładnością do wskazania jakie i gdzie przepusty ? Bo ja nie. Zawsze tylko jest kreska i w opisie "stosować obowiązujące przepisy i normy" czy coś w tym stylu. Niestety. Projektant to jest wielki pan i nie będzie się zamartwiał, woli zwalić to na wykonawcę. A projekt tak naprawdę jest kajecikiem do zbierania pieczątek. Widziałem też projekty gdzie przyłącze zamiast ze słupa "zaprojektowane" było z drzewa.


    Widziałem. Sam robiłem. I wiem, że teraz nawet w Starostwach zaczynają odwalać badziewie do poprawy. Uczą się.
    A poza tym podałem warunki, tylko te 70 mm2 to mi nie daje spokoju... kto mi powie ile telebim bierze mocy, bo nie wiem tego?

    PS. poszukaj w necie projektów robionych indywidualnie pod przetargi. Sporo można się nauczyć czego wymagać od projektantów.