problem z Viessmann Vitopend 100E typ AH1B pomocy

05 Sty 2010 11:11 3003 6
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich. Mam następujący problem, piec Vitopend 100E typ AH1B nie odpala gazu, iskrownik działa, ciśnienie wody ok. Na początku próbuje zaskoczyć, iskrownik podaje iskrę lecz po chwili wyłącza się i wyświetla informację zakłócenie F4 czyli jak sprawdziłem w instrukcji brak sygnału płomienia. Co może być przyczyną? Piec niestety świeżo po gwarancji :cry:.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Jonizacja . Wyczyść elektrodę jonizacyjną drobnym papierem ściernym do połysku i problem zniknie.
  • Poziom 2  
    Elektroda jonizacyjna lśni a piec ani rusz. Załamka. Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Czy położenie elektrody ma jakieś znaczenie bo zauważyłem że u mnie można ją przesuwać. Nie jest na stałe w jednym położeniu.
  • Pomocny post
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Znaczenie ma. Powinna się znajdować w płomieniu. Sprawdz przewód , końcówkę (może jakiś luz ? ) ,zmierz prąd jonizacji . A może uszkodzony (pęknięty) izolator elektrody ? Te kwestie należy spawdzić i wykluczyć . Potem przejdziemy dalej .
  • Poziom 2  
    Nic już nie rozumiem. Po wczorajszym czyszczeniu elektrody piec nie ruszył. Na noc wyłączyłem więc go z gniazdka elektrycznego. Rano na nowo zaprogramowałem datę i godzinę oraz zwiększyłem temperaturę dzienną. Nie odpalił, nadal wyświetlał błędy. Maksymalnie zjeżony zostawiłem go na żer dla serwisu i poszedłem do pracy. Kilka minut temu dzwoni żona że kaloryfery i woda w kranie gorące. Na razie nie zapeszam. Nie wiem o co chodzi ale wielkie dzięki za porady dla serwisanta73.
  • Poziom 10  
    deform napisał:
    Witam wszystkich. Mam następujący problem, piec Vitopend 100E typ AH1B nie odpala gazu, iskrownik działa, ciśnienie wody ok. Na początku próbuje zaskoczyć, iskrownik podaje iskrę lecz po chwili wyłącza się i wyświetla informację zakłócenie F4 czyli jak sprawdziłem w instrukcji brak sygnału płomienia. Co może być przyczyną? Piec niestety świeżo po gwarancji :cry:.


    Witam.
    Może przyda się instrukcja serwisowa.
    Dołączam w pliku.
    Pozdrawiam
  • Poziom 12  
    Czy wyłączałeś kocioł z gniazdka i przełączałeś do innego,ewentualnie wtyczkę wkładałeś odwrotnie do gniazdka?