Automaty schodowe-częste awarie. Jaki powód?

05 Sty 2010 16:00 3156 11
  • Poziom 33  
    Witam, mam następujący problem w moim domku: mam na klatce schodowej cztery oprawy 2x18W, pod to standardowo wyłączniki chwilowe i automat schodowy. W ciągu pół roku już trzy automaty padły, awaria zawsze objawia się brakiem podtrzymania. Pierwszy automat nieznanej firmy na szynę DIN wytrzymał dość długo-około trzy miesiące, poźniej zamontowałem automat ASO-220 i jeden wytrzymał półtora miesiąca a drugi miesiąc. Co może być przyczyną tych awarii i jak zabezpieczyć następny wyłącznik przed tym? Jaki wyłącznik polecacie aby kupić?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 21  
    Przyczyną awarii zapewne jest obciążenie indukcyjne automatu.
    Rozwiązanie - porządny automat dobrej marki lub dodatkowo stycznik sterowany automatem.

    Tylko przy zakupie nowych urządzeń zobacz w specyfikacji jakie max. obciążenie indukcyjne wytrzymują styki.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 36  
    electro_Nick napisał:
    Witam, mam następujący problem w moim domku: mam na klatce schodowej cztery oprawy 2x18W, pod to standardowo wyłączniki chwilowe i automat schodowy. W ciągu pół roku już trzy automaty padły, awaria zawsze objawia się brakiem podtrzymania. Pierwszy automat nieznanej firmy na szynę DIN wytrzymał dość długo-około trzy miesiące, poźniej zamontowałem automat ASO-220 i jeden wytrzymał półtora miesiąca a drugi miesiąc. Co może być przyczyną tych awarii i jak zabezpieczyć następny wyłącznik przed tym? Jaki wyłącznik polecacie aby kupić?

    Co znaczy że nie ma podtrzymania. Nie działa czas czy po prostu przepala ci się przekaźnik.
  • Poziom 22  
    takie ASO-220 zakładam w blokach i służą dość długo i częstość załączania jest większa , sprawdź czy nie ma gdzieś złego styku.
  • Poziom 33  
    Nie ma podtrzymania to znaczy że światło można zapalić i świeci dopóki jest trzymany wyłącznik chwilowy
  • Poziom 17  
    witam,kolego ja bym zastosował dodatkowy stycznik 1-biegunowy który sterowany by był automatem.Z doświadczenia powiem ,że automaty nie są przystosowane do bezpośredniego podłączenia ze świetlówkami ponieważ występują przepięcia i uszkadza wewnętrzną elektronikę.Natomiast gdyby automat pracował na żarówkach byłoby dobrze pozdrawiam
  • Poziom 33  
    Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi przybliżyć idee podłączania przez stycznik? Bo wg mnie dodanie następnego przekaźnika nic by nie dało-on i tak musi być między wyłącznikiem a fazą na której występują przepięcia, poza tym w ostatnim ASO-220 sprawdziłem przekaźnik i nadal był sprawny więc pada elektronika. Może jakiś filtr lepiej założyć? Elektronika też musi być zasilana z tej samej fazy co lampy bo innej nie ma w pobliżu. Chyba że myślę źle to proszę mi to łopatologicznie wyjaśnić. Dziękuje z góry a pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam
  • Poziom 17  
    Jeszcze jedna sprawa o którą chciałem się zapytać czy przyciski włączające są z podświetlaniem
  • Poziom 33  
    Nie, przyciski najzwyklejsze schodowe.
  • Użytkownik usunął konto