logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Silnik 3f pobiera zbyt duży prąd, nie wiem czemu?

czesiu 06 Sty 2010 18:43 6734 8
  • #1 7495264
    czesiu
    Poziom 37  
    Silnik 3f pobiera w stanie jałowym 3,5A do 4A podczas gdy jego znamionowy prąd gwiazdy to 2,2A. Moc tego silnika 0,75kW.
    Połączony jest prawidłowo, wałek kręci się bez oporów.
    Sprawdzony w środku wizualnie - żadnych nieprawidłowości.
    Opór uzwojeń jednakowy - 7,5oma.
    Izolacja na 1000V prawidłowa poza zakresem sonela.
    Prąd we wszystkich fazach jednakowy ok 4A - sprawdzany dwoma miernikami w tym jednym fluke z true RMS - testowany bezpośrednio na napięciu sieciowym. Bo normalnie silnik jest zasilony z falownika, pracował przy ustawionej prędkości przy 30Hz (prąd przy niższych częstotliwościach jest niższy) i pewnego dnia na falowniku zaczął wyskakiwać błąd przeciążenia. Gdy pochodzi kilkanascie minut nagrzewa się do ok 70 stopni.
    Nie wiem co o tym myśleć, na dodatek wyciągnąłem taki sam silnik z drugiej identycznej maszyny i tam prąd jest rzędu 3,2 A czyli również więcej od znamionowego 2,2A.
    Czy przewinięcie odniesie pozytywny skutek? Normalnie kupiłbym od razu drugi silnik ale ten jest firmy SEW (czyli dobrej) i ma niestandardowy wałek. :(
  • #2 7495432
    gsminfo
    Poziom 21  
    Ale falownik jest 3 fazy 230V prawdo podobnie a ty podłączasz go pod 400V, przełącz mostki na kostce na gwiazdę i wtedy podłącz pod 400 V lub wyjaśnij tę rozbieżność.
  • #3 7496352
    czesiu
    Poziom 37  
    Falownik Altivar 18 3fazowy z 3x400V na wyjściu. Błędne podłączenie wykluczam. Maksymalna możliwa nastawa falownika to chyba 2,5A, silnik jak i falownik są oryginalne, a są jeszcze dwie identyczne maszyny do porównania.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Być może to uszkodzenia izolacji w pakiecie blach stojana i powstają prądy wirowe? Jest to możliwe?
  • #4 7496885
    gsminfo
    Poziom 21  
    Prędzej przesunięcie pakietu blach na wirniku lub silnik odwrotnie złożony i jest przesunięcie pakietu blach stojana względem wirnika.
  • #5 7497508
    grzeko1
    Poziom 21  
    Witam.
    Czy ten problem p[ojawił się podczas pracy czy po jakiejś naprawie.
    Po rozbiórce mógł być rzeczywiście inaczej złożony.
    Przychodzi mi jeszcze na myśl zwarcie międzyzwojowe ale byłyby
    wtedy różne pobory prądu.
  • #6 7497740
    czesiu
    Poziom 37  
    Problem wynikł w trakcie pracy - prąd silnika zbliżył się do ustawionego prądu na falowniku i maszyna zaczęła się wyłączać.
    W silniku grzebane nie było, przed chwilą złożyłem wirnik odwrotnie względem stojana i prąd jest dokładnie taki sam, czyli pozycja wirnika jest taka sama również po odwróceniu.
    Dziś zawiozę silnik do gościa, który przezwaja nam silniki, zobaczę co powie.
    Prądy fazowe to: 4,3A 4,0A 4,1A
  • #7 7497821
    kortyleski
    Poziom 43  
    Masz zwarcie w uzwojeniu stojana ewentualnie klatkę wirnika do blach. Raczej stawiam na stojan.
  • #8 7498179
    czesiu
    Poziom 37  
    Moje przemyślenia były takie:
    dane z tabliczki znamionowej to częstotliwość pracy 60Hz (1680RPM) i napięcie 380V.
    wiadomo że obniżajac częstotliwość należy również proporcjonalnie obniżać napięcie.
    W moich warunkach 50Hz i dosyć sztywne napięcie w zakładzie 416V maszyna mogła być lekko przemagnesowana i to pewnie też przyczyniło się do wzrostu prądu.
    Zawiozłem silnik do przewinięcia, z prośbą o użycie stopień cieńszego drutu i nawinięciu kilkudziesięciu zwojów więcej.
    Ma być na środę, zobaczymy jaki będzie efekt.
  • #9 7529678
    czesiu
    Poziom 37  
    No i mam silnik przewinięty.
    Przezwajacz powiedział że nawinął 100 zwojów zamiast 70, takim samym drutem i że teraz pobiera 1A (poprzednio brał 4A). Dodał że polskie silniki tej mocy nawija właśnie po 100 zwojow.
    U mnie miernik pokazuje co prawda 1,5A na każdej fazie, ale się nie grzeje i wydaje się być ok.
    Przypomnę że jego prąd znamionowy to 2,2A.
REKLAMA