Wawala bezpiecznik 16A w mieszkaniu

kopernik8 16 Lip 2004 13:00 2884 20
  • #1 745949
    kopernik8
    Poziom 21  
    Witam!
    Mam w mieszkaniu bezpieczniki te automatyczne pionowe nie wiem jak one sie fachowo nazywają.Są trzy: jeden na łazienke 25A drugi na oświetlenie 16A i na gniazdka 16A.

    Przy włączonych urządzeniach tak jak w kazdym domu +zmywarka i 2 komputery, czasami 5 razy na dzień wywala ten bezpiecznik :evil: .
    Ale nie daje on sie odrazu uruchomić, nawet jak powyłączam wszystko z kontaktu.

    Czy lepiej zamienić bezpiecznik 25A z łązienki i dać go na kontakty w miejsce 16A :?:
  • #2 745978
    KKK
    Poziom 31  
    Sprawdź, podokręcaj łączenia przewodów, może się grzać z powodu złego kontaktu i będzie wyrzucało zabezpieczenie termiczne.
  • #3 745987
    grzeskk
    Poziom 35  
    sprawdź jeszcze czy nie jest on podgrzewany od sąsiedniego np. tego z łazienki
  • #4 746006
    kopernik8
    Poziom 21  
    witam!
    Podgrzewany nie jest napewno bo są zamontowane w konfiguracji:
    łazienka|oswietlenie|gniazdka!|

    Na początku miałem problem z głównym przewodem fazowym.
    Poprostu strasznie sie grzał na połączeniu z szyną...wiec dałem mostek od niego(by powiekszyc powierzchnie styku) w inne miejsce na szynie.

    Zastanawiam sie czy nie zamienić tego 25A z tym 16A...w łazience pracuje czasami tylko pralka i nic wiecej wiec 25A chyba jest zbedne...
  • #5 746013
    ekaand
    Poziom 22  
    Na to wygląda ,że masz pewnie przeciążony ten obwód.Żeby zmienić bezpiecznik na większy,musisz wiedzieć jaki jest przekrój przewodów.
    Pamiętaj,bezpieczniki nie służą do zabezpieczania urządzeń,tylko do zabezpieczania instalacji(czyli po prostu przewodów).W związku z tym proponowałbym konsultację na miejscu z elektrykiem.
    Ps.Te bezpieczniki co masz to S (i tu cyferki).Popularnie się mówi na nich "esy"
  • #6 746045
    kopernik8
    Poziom 21  
    Mam S-301...

    W blokach z wielkiej płyty wmurowali wszedzie kable aliminiowe o średnicy 1,5mm...prucie nie wchodzi w grę...niemożiwe ze ciągne 16A z powierzchownych wyliczeń wychodzi mi 9A.

    Musze chyba zmierzyć prąd na tej gałęzi...przekładnik prądowy chyba wystarczy?
  • #7 746055
    grzeskk
    Poziom 35  
    jak masz 1,5mm alu to lepiej nie zamieniaj bezpieczników, a czy nie masz jeszcze w kuchni czajnika bezprzewodowego?
  • #8 746076
    kopernik8
    Poziom 21  
    Nic z takich rzeczy nie mam w kuchni oprócz piekarnika elektrycznego ale nikt go nie włacza niepotrzebnie :wink:

    Zauwarzyłem że gdy otworze pokrywke od bezpieczników to bezpiecznik nie wyskakuje...a bdy ją zamkne szczelnie to wyskakuje....
  • #9 746093
    grzeskk
    Poziom 35  
    z otwartą pokrywą ma lepsze chłodzenie
    wg mnie możliwości są 2: albo pobór prądu jest na poziomie 20A albo bezpiecznik jest czulszy
  • #10 746094
    karo33333
    Poziom 15  
    zamień przewody z bezpieczników oświetlenia z gniazdkowym wtedy będziesz wiedział czy przyczyną jest uszkodzony bezpiecznik czy trzeba szukać przyczyny w instalacji(duży prąd)
  • #11 746139
    ekaand
    Poziom 22  
    Bezpiecznik to i tak będziesz musiał wymienić.Piszesz,że wywala po 5 razy dziennie,więc nie trzyma już swoich parametrów(ma określoną znamionową liczbę załączeń).A prąd możesz zmierzyć zwykłym miernikiem(jeśli nie masz dojścia do cęgowego) z 20 amperowym zakresem.Najwyżej przepali Ci się w mierniku bezpiecznik,jeśli prąd będzie większy od 20A.
  • #12 746158
    kopernik8
    Poziom 21  
    Niestety nie mam Amperomierza na prąd zmienny....
    Musze zrobić przekładnik z jakimś przetwornikiem prostownikowym...innego wyjscia nie widze... :roll:
  • #13 746159
    grzeskk
    Poziom 35  
    :arrow: ekaand
    w popularnych miernikach zakres prądowy 20A nie jest zabezpieczany, tam jest tylko bocznik
  • #14 746187
    KKK
    Poziom 31  
    ... umieszczony niebezpiecznie blisko zacisku COM :!:
  • #15 746207
    kopernik8
    Poziom 21  
    KKK napisał:
    ... umieszczony niebezpiecznie blisko zacisku COM :!:


    to moze byc idea...wczesniej zacisk(szyna) tak mi sie grzała ze przytopilo skrzyneczke...teraz to poprawiłem.

    Zwieksze długość przewodu od szyny do bezpiecznika ...moze ciepło sie nie bedzie tak szybko i w takiej ilosci przenosiło na bezpiek.
  • #16 746226
    KKK
    Poziom 31  
    :D Ale ja miałem na myśli umieszczenie bocznika w tanich miernikach :D
    U ciebie to nie ten trop
  • #17 748370
    Dobromir
    Poziom 17  
    Wymień ten 16A oczyść dokładnie końcówki i dobrze dokręć.Pamiętaj o nie łączeniu miedzi z aluminium.Powodzenia
  • #18 748447
    Nemo
    Poziom 31  
    Pewnego razu spotkałem się z czymś takim. Pewna osoba podłączyła tylko raz czajnik do kontaktu przy przewodach Al 1,5 mm2 i zagotowała pod rząd 3 razy. Przewody rozgrzały się w pewnym miejscu (na zgięciu) i po pewnym czasie były tak blisko, że czasami przy większych obciążeniach zbliżały się. Bum i bezpiecznik wywalony. W końcu przewód się upalił w tym miejscu i nareszcie było widać usterkę. Piekarnik ciągnie co najmniej tyle co czajnik (2500W) i to znacznie dłużej.
    Pozdrawiam.
  • #19 748475
    kopernik8
    Poziom 21  
    Yo!!
    Problem rozwiązany...przyczyną był uszkodzony bezpiecznik...wstawilem nowy i jest gicior. :D

    Dzieki za pomoc pozdro :!:
  • #20 748567
    karo33333
    Poziom 15  
    Ja bym jeszcze zmienił ten bezpiecznik w łazience 25A na 16A.
  • #21 748579
    KKK
    Poziom 31  
    Przy kolejnym remoncie proponuję wymianę instalacji gniazd na miedzianą 3x2,5mm2 a przynajmniej obwody kuchni (wydzielić) i łazienki. Moje propozycje zabezpieczeń to: 16 kuchnia, 16 łazienka, 6 lub 10 pozostałe gniazda, 6 oświetlenie.