Przekrój przewodu do pieca gazowo-elektrycznego o mocy 3,3kW

Robert_sw 14 Sty 2010 08:04 4189 3
  • #1 14 Sty 2010 08:04
    Robert_sw
    Poziom 13  

    Witam
    Zakupiłem piec gazowo - elektryczny. Górne płyty są płytami gazowymi. Natomiast piekarnik jest elektryczny o mocy znamionowej podanej w instrukcji równej 3,3 kW. Napięcia zasilania tego pieca to 230V. Przewód doprowadzony do gniazda jednofazowego 230V jest o przekroju 3x2,5mm2. Długość przewodu ok 20 metrów.
    Czy przewód jest dobrego przekroju czy trzeba wymienić na przekrój 4mm2?
    pozdrawiam

    0 3
  • #2 14 Sty 2010 08:39
    kciuq
    Poziom 17  

    Witam
    Gazowo-elektryczny trochę za mało informacji palniki gazowe piekarnik elektryczny ?
    Ale jakiej mocy jest ten piekarnik 1 faz 3 fazowy 4mm2 i będzie święty spokój.
    W razie wymiany kuchenki nie bedzie problemu z podłączeniem nowej pod silę.

    0
  • #3 24 Mar 2010 07:00
    retrofood
    Moderator

    Albo opiszesz temat zgodnie z pkt 11 regulaminu i poprawisz pisownię, albo temat wyląduje w koszu.

    0
  • #4 24 Mar 2010 12:08
    greg16
    Poziom 15  

    Kolego kciuq autor wyraźnie pisze , że piekarnik jest elektryczny na napiecie znamionowe 230V wiec jednofazowy . Jeżeli przewód od tego gniazda idzie prosto to rozdzielni to przekrój wystarczy. Jeżeli zasila jeszcze inne gniazdka to trzeba podprowadzić osobny obwód . Pod urządzenia mocy powyżej 2kW musi być wydzielony osobny obwód . Do tego jeszcze najlepiej jakby kolega założył wyłącznik różnicowo-nadprądowy 16A chyba ze różnicówka już jest .