Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

podłączenie pompy głębinowej

krzychukom 16 Sty 2010 14:05 11736 10
  • #1 16 Sty 2010 14:05
    krzychukom
    Poziom 10  

    witam
    Chciałem zapytać jak podłączyć taka pompę.

    Na tabliczce znamionowej ma napisane In 400V. Także z tego opisu powinno już być wiadomo że jest to silnik trójfazowy, ale przewody wychodzące z pompy maja kolory brązowy, niebieski, czarny, i żółtozielony. Mam też ogólnikowy schemat dołączony jaką instrukcja i sa tam dwa schematy dla pomp trójfazowych i jednofazowych z czego obie maja taki sam typ SMV. W schemacie trójfazowym nie ma opisanych kolorów i jest pokazane że podłaczyć trzy przewody pod L1,L2,l3 i zóltozielony pod PE Natomiast w schemacie pompy jednofazowej jest opisany każy przewód kolorami i miedzy brązowym a niebieskim jest wpięty kondensator o to idzie na L1 natomiast czarny idzie na N i zółtozielony na PE.

    Także Chciałem zapytać czy jeśli byłby to silnik jednofazowy to czy przy takim schemacie to silnika jednofazowego mogłobyć na tabliczce znamionowej In 400V. Dla mnie byłoby wszystko jasne że jest to silnik trófazowy z tą tabliczką gdyby ten niebieski przewód był np koloru brązowego.

    Prosiłbym kolegów o pomoc.

    Dodam jeszcze że przedzoniłem te przewody i czarny,niebieski,brązowy są zwarte natomiast żółtozielony jest podpiety do obudowy

    1 10
  • #2 16 Sty 2010 14:14
    MITIW
    Poziom 15  

    zrób zdjęcie jak są podłączone te przewody przy silniku i zamieść je tu

    1
  • #3 16 Sty 2010 14:21
    krzychukom
    Poziom 10  

    nie mam możliwości zrobienia zdjecia a przewód wychodzi czterożyłowy z tym ze kolory na żyłach to brazowy,niebieski,czarny i minimalny odstęp i jeszcze zółtozielony. Pompy tez nie chce rozbierać chociaż nie wiem co by mi to dało.

    Jeszcze jak by to był silnik trófazowy to powinni oznaczyć kolejność faz czyli brązowa,czarna,szara Albo oznaczyć L1,L2,L3. Na sucho nie wiem czy taka pompę moge włączyć żeby zobaczyć własciwy kierunek?

    1
  • #4 16 Sty 2010 14:29
    MITIW
    Poziom 15  

    kolory przewodów o niczym nie świadczą ponieważ sam widziałem w instalacji jak przewód żółto-zielony był podpięty pod fazę!!! musisz dobrać się do tabliczki zaciskowej. i bardzo jest możliwe ze niebieski robi za przewód fazowy. mówisz że przedzwoniłeś te przewody a jak była ich rezystancja?? bo jeśli są spięte w gwiazdę lub w trójkąt to pomiędzy każdym z nich powinna występować jakaś taka sama rezystancja

    1
  • #5 16 Sty 2010 14:44
    krzychukom
    Poziom 10  

    może inaczej zadam pytanie

    Co nam mówi tabliczka znamionowa w przypadku gdy:

    -In 400V

    Czy to nie powinna być jasna odpowiedż na pytanie czy to jest silnik trófazowy czy jednofazowy.

    0
  • #6 16 Sty 2010 14:53
    MITIW
    Poziom 15  

    ja bym uznał ze to jest silnik 3 fazowy. zmierz rezystancje tak jak wcześniej pisałem i zamieść wyniki

    0
  • #7 17 Sty 2010 21:29
    Jerzy Bartnicki
    Poziom 23  

    Witam
    Konkretnie zrób tak, pomierz który przewód ma bezpośrednie połączenie z obudową, powinien być żółto-zielony (ale bywa różnie) pozostałe 3 nie powinny mieć żadnej oporności do masy, ale między sobą powinny mieć taką samą małą oporność rzędu kilku omów. Te 3 przewody to poszczególne fazy 380V.

    0
  • #8 17 Sty 2010 22:09
    MITIW
    Poziom 15  

    Jerzy Bartnicki napisał:
    Witam
    Konkretnie zrób tak, pomierz który przewód ma bezpośrednie połączenie z obudową, powinien być żółto-zielony (ale bywa różnie) pozostałe 3 nie powinny mieć żadnej oporności do masy, ale między sobą powinny mieć taką samą małą oporność rzędu kilku omów. Te 3 przewody to poszczególne fazy 380V.

    kolego teraz mamy 400V a nie 380V

    0
  • #9 17 Sty 2010 22:20
    TJordan
    Poziom 13  

    Witam
    Jeśli pisze 400 V to na 100% trójfazowa pompa. Kolory przewodów zaś nie odpowiadają wymaganiom norm (PN-HD60364-jeśli pamięć mne nie myli), w których zabrania się stosowania barwy niebieskiej i zielono-żółtej jako przewody fazowe. Jeśli na tabliczce znamionowej jest producent pompy ,proponuję poszukać odpowiedzi u niego . Jeśli nie ma nic więcej ,to pomiar rezystancji uzwojeń . Jeśli rezystancja pomiędzy żyłami wychodzi jednakowo to pozostaje tylko pomiar prądu na każdej fazie.
    Nic więcej nie przychodzi mi na myśl , z prostych rozwiązań.
    Powodzenia.

    0
  • #10 18 Sty 2010 11:25
    wola
    Poziom 26  

    Witam.

    Cytat:
    Na tabliczce znamionowej ma napisane In 400V

    Na pewno pisze "In 400V"? Może wstaw wszystko, co jest napisane na tabliczce znamionowej.

    Cytat:
    Także Chciałem zapytać czy jeśli byłby to silnik jednofazowy to czy przy takim schemacie to silnika jednofazowego mogłobyć na tabliczce znamionowej In 400V.

    wielkośc "400V " mogłoby się odnosić do napięcia znamionowego kondensatora w fazie pomocniczej.

    Cytat:
    Co nam mówi tabliczka znamionowa w przypadku gdy:

    -In 400V

    Niewiele
    In=prąd znamionowy
    400V= napięcie
    Odpisz całą tabliczkę zn.

    Poczytaj również tu: http://www.hypo.com.pl/

    0
  • #11 18 Sty 2010 19:53
    TTomi
    Poziom 19  

    Najlepszy sposób to miernik w dłoń a odpowie ci dużo.
    Co do kolorów to spotkałem się nawet z różowym, to naprawdę mało istotne.
    Tylko żółtozielony jest zawsze ochroną.
    Pomierz rezystancję cewek i podaj.
    A może to 1 a nie I , zamiast n jest u (mikro), to prędzej by było na oznaczenie wartości kondensatora?

    Dodano po 1 [minuty]:

    A jeszcze lepiej zrób zdjęcie pompie i tabliczce.

    0
  Szukaj w 5mln produktów