Hydrofor- po wymianie balona pompa nie dobija do konca wody

16 Sty 2010 21:15 6566 1
  • Poziom 9  
    Witam!
    Mam taki mały problem.Mianowicie, wymieniłem balon w hydroforze ( balon na 18-24l wiec gdzieś takiej pojemności jest zbiornik) i teraz mam taki problem, gdy dopompowałem powietrza do zbiornika i po włączeniu pompy gdy pompa nabiła wodę to przy ~2.8 Bar wskaźnik staje w miejscu lekko drgając a pompa nie wyłącza się. Pompa włącza się od ~1.8 Bar. Jestem zielony z hydrauliki i nie mam pojęcia jak "ustawić" ciśnienie w zbiorniku, do ilu bar napełnić zbiornik aby było dobrze. Przed wymianą balona wszystko było ok.
    Czy może ktoś wyjaśnić mi ktoś krok po kroku co zrobić?
    Bo w sumie to nie mam pojęcia czy po wymianie balona załączyć pompę najpierw żeby nabrała wody czy też napompować zbiornik do jakiegoś ciśnienia i dopiero potem włączyć pompę.

    Hydrofor mam taki jak na 1-szym zdjęciu na tej stronce Link
    Zestaw hydroforowy ze zbiornikiem membranowym.
    Popraw tytuł tematu, regulamin pkt 11.1 [Łukasz]
  • Poziom 12  
    Najpierw pompujesz powietrze do zbiornika- około 1 bar dla tej wielkości hydroforu.
    Jeśli pompa się nie wyłącza należy ustawić lub wymienić wyłącznik ciśnieniowy.
    Wszystkie informacje są w instrukcji obsługi.