Kompensację nieliniowości czujnika temperatury Pt 100 można dokonać w domenie cyfrowej lub analogowej. Kompensacja cyfrowa oparta jest o metody numeryczne. Temperatura obliczana jest przez CPU za pomocą zależności między temperaturą a rezystancją czujnika. Inny sposób to wprowadzenie wartości z tabel. Metody te mają pewne wady, jak np. skończona ilość wartości w tabelach i konieczność wprowadzenia interpolacji wartości rezystancji/temperatury. Kompensacja analogowa jest mniej skomplikowana, co przedstawia układ zamieszczony powyżej. Dla nieskompensowanego czujnika Pt 100 odchyłka od liniowości wynosi od -1,5° do 0,5° C w zakresie od -50 do 125° C. Analogowy układ kompensacji zawiera wzmacniacz operacyjny i kilka rezystorów. Wartość napięcia zasilania wynosi 5 V. Powyższy obwód minimalizuje błąd liniowości do poziomu 0,05° C. Rezystor R2 stanowi płytkie dodatnie sprzężenie zwrotne, które kompensuje czujnik rezystancyjny Pt 100. Na wyjściu układu otrzymujemy napięcie odpowiadające wartości rezystancji/temperatury czujnika temperaturowego.
Źródło: Link
Fajne? Ranking DIY