Soft start do migomatu- zabezpieczenie przed wyłączaniem zab

17 Sty 2010 17:19 1812 1
  • Poziom 15  
    Zbudowałem jakiś czas temu migomat 400A jednak ma zadużą moc jak na moje zabezpieczenie (25A) i czasami wyrzuca bezpieczniki przy rozruchu transformatora. Moje pytanie brzmi tak: Czy wmontowanie regulatora na układzie U2008B (z soft startem - oferowane są na allegro po jakieś 100-150zł) rozwiąże problem? Czy lepiej zwiększyć zabezpieczenie do 30A - tego raczej chciałbym uniknąc bo zakład energetyczny zaśpiewał mi 600zł za taką usługę. Dodam że prąd spawania regulowany jest po stronie wtórnej transformatora przez tyrystory. Czy zastosowanie drugiego regulatora po stronie pierwotnej nie zakłuci pracy spawarki?
  • Poziom 34  
    Witam . Nie zakłóci . Najlepiej , aby po starcie , podawał pełne napięcie i triak na 40A minimum.