17 Sty 2010 18:42 2469 6
  • Poziom 9  
    Witam
    Jestem studentem AM Gdynia i mam za zadanie napisać program w Cimplicity do sterownika PLC Ge Fanuc 90-30, regulujący temperaturę kotła CO w pokoju. Problem w tym, że nijak jeszcze nie potrafię tego programu używać. Przebrnąłem przez wiele stron producentów takowych sterowników i nie znalazłem za dużo informacji. Potrzebuje stworzyć schemat drabinkowy, ale nawet nie wiem od której strony się za to zabrać. Na stronie ASTOR'a znalazłem przykładowe zadania pod szkolny sterownik, i jest tam opisany regulator PID dla grzałki. Czy mogę z tego skorzystać? Zamieszczam link poniżej

    http://www.astor.com.pl/page/downloads/archiv...zne/GEFanuc/dokumentacja_PL/LI-ASK-ZZ-GE3.pdf

    Sądziłem, że wystarczającym sposobem w napisaniu takowego programu, będzie wzięcie schematu elektrycznego pieca, który mam w mieszkaniu i odwzorowanie go w postaci schematu ideowego/drabinkowego. Niestety, schemat ten nie uwzględnia wszystkich elementów, połączeń, pętli.

    proszę o pomoc w tej sprawie
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Specjalista Automatyk
    Wydaje mi się, że nie masz zielonego pojęcia o temacie, za który się wziąłeś? W swoim poście piszesz o "rysowaniu" schematu instalacji pieca w sterowniku PLC? 8) Bo jeśli tak to ciężko to widzę i nawet nie wiem jak Ci pomóc z Cimplicty ... w sumie zadanie nie jest bardzo skomplikowane jeśli miałbyś jakąś podstawową wiedzę z zakresu programu i plc GE-Fanuc.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Specjalista Automatyk
    Przykład ASTORA możesz jak najbardziej wykorzystać - w zasadzie gotowiec
  • Poziom 9  
    Można jeszcze łatwiej to wykonac niż w tym pdfie astora. O ile sie niemyle środowisko Cimplicity posiada bloczek regulatora PID. Posiada on wejścia SP - wartośc zadana, PV- wartośc regulowana, CV - sygnał sterujacy , oraz styki MAN, UP, DN do ręcznej regulacji. Pamiętaj rylko że blok ten potrzebuje aż 40 rejestór w pamięci sterownika.
    Albo jeszcze łatwiej - zrobic najprostrzy regulator z histerezą.
    Napisz polecenie jakie masz do tego zadania to spóbuje coś narysowac i wrzucic na forum.
  • Poziom 9  
    Sprawa wygląda następująco, sygnałami, które ten program musi uwzględniać są

    wejście:
    1. temperatura w pokoju
    1a.temperatura zadana
    2. temp. na kotle tzn. termostacie
    3. temperatura w pokoju

    wyjście:
    1. załączenie pompy paliwowej
    1a. załączenie palnika
    2. włączenie pompy wody
    3. wyłączenie pompy paliwa
    3a. wyłączenie palnika
  • Poziom 9  
    Wooohoo!
    No dosłownie tego mi brakowało!
    Tiptop wszystko rozpisane, bardzo łopatologicznie.
    Szkoda, że mój kochany azjata od automatyki nie podszedł do tematu od tej strony, ehh ...
    Dziękuję za okazaną pomoc i materiały.