LiutenetMaria 19 Sty 2010 09:56 2760 7
  • #1 19 Sty 2010 09:56
    LiutenetMaria
    Poziom 28  

    Jak dokonać pomiaru indukcyjności rozproszenia w transformatorze gdzie mamy:
    uzwojenie pierwotne-dzielone;
    uzwojenie pomocnicze;
    uzwojenie wtórne?

    0 7
  • #2 19 Sty 2010 10:21
    Rzuuf
    Poziom 43  

    Jako indukcyjność rozproszenia w układzie zastępczym transformatora traktuje się składowe szeregowe XL w konfiguracji czwórnika "T".
    Pomiar metodą techniczną: uzwojenia wtórne zwarte, strona pierwotna zasilana takim prądem (zmiennym), aby rdzeń nie wchodził w nasycenie (dobrze dać np. szeregowo żarówkę), pomiar Z=U/I, pomiar oporności czynnej R (stałoprądowo), wyliczenie XL=SQR((Z^2)-(R^2)) ze zmierzonych wartości Z i R, wyliczenie L znając XL i częstotliwość.

    0
  • #3 19 Sty 2010 11:17
    -RoMan-
    Poziom 42  

    W kwestii formalnej:
    1. Bardzo trudno wprowadzić w nasycenie rdzeń zwartego transformatora. Łatwiej przegrzać uzwojenia zbyt dużym prądem.
    2. W praktyce nikt się nie bawi metodą techniczną pomiaru, tylko używa się mostka/miernika RLC i po prostu mierzy indukcyjność.

    0
  • #5 19 Sty 2010 14:15
    -RoMan-
    Poziom 42  

    Kpisz sobie? Z liter "R", "L" i "C" można utworzyć 6 kombinacji - będziesz pytał po kolei o wszystkie?

    0
  • #6 19 Sty 2010 17:51
    LiutenetMaria
    Poziom 28  

    nie kpię, nie chodzi tu o kolejność liter, ale o to czy aby zmierzyć indukcyjność rozproszenia uzwojenia pierwotnego względem wtórnego należy:
    1)zewrzeć uzwojenie wtórne;
    2)uzwojenie pomocnicze rozwarte czy zwarte;
    3)zmierzyć miernikiem indukcyjność uzwojenia pierwotnego (całość czy pół uzwojenia-przypominam uzwojenie dzielone)
    4) jeśli mierzymy pół uzwojenia pierwotnego (bo tak pracuje ten transformator w przetwornicy-zasilona zawsze jedna połowa uzwojenia pierwotnego) to co zrobić z wolną nóżką?

    0
  • #7 19 Sty 2010 19:37
    Rzuuf
    Poziom 43  

    Przy pomiarze indukcyjności rozproszenia zawsze wszystkie uzwojenia - z wyjatkiem mierzonego - są zwarte.
    Przy pomiarze indukcyjności głównej wszystkie uzwojenia są rozwarte.
    Wynik pomiaru zawsze dotyczy tego uzwojenia, które jest aktualnie dołączone do miernika.

    0
  • #8 19 Sty 2010 23:33
    Mirek Z.
    Moderator

    Wystarczy, zamykam.

    0