Junkers Suprastar - podlaczenie TWR1 lub alternatywa

panadol 19 Sty 2010 19:08 3270 3
  • #1 19 Sty 2010 19:08
    panadol
    Poziom 11  

    Witam
    Znajomi maja piec Junkersa Suprastar (KN30-8dp)
    Chcieliby bardzo miec sterownik pokojowy z czujnikiem temperatury wewnatrz.
    Znalazlem w manualu ze dziala on ze sterownikiem TWR-1. Niestety zadzwonilem do dostawcy Junkersa ale nie ma juz sterownikow TWR-1.
    Znalazlem tez ghdzies w necie ze moze byc to TWR-2 - czy moze ktos to potwierdzic ?
    A moze moge zastosowac jakis uniwersalny steronik tygodniowy typu Euroster 2000 ?
    Czy tam jest komunikacja tylko wlacz wylacz czy tez faktycznie piec czyta ile stopni jest w sterowniku ?
    Zajrzalem tez do panelu polaczen w tym piecu :
    wg schematu stereownik podlaczony jest 3ema przewodami a jesli go nie ma pomiedzy dwoma koncowkami jest rezystor (nie pamietam wartosci) w chwili obecnej nie ma podlaczonego anie rezystora ani sterownika - ktos ma moze pomysl dlaczego i jak w tej chwili piec "widzi" temperature wew ?
    Pozdrawiam

    0 3
  • Pomocny post
    #2 20 Sty 2010 21:09
    12B
    Specjalista - systemy grzewcze

    Aktualnie następcą regulatora TWR1 do kotłów Suprastar jest TWR2 - w ofercie Junkersa. Patrz cennik http://www.szkolenia-junkers.pl/cennik.phtml . Bez regulatora kocioł nie widzi temp. wewnętrznej. Można to zobaczyć w poziomie programowania w pomiarach. Jeśli nie ma podłączonego TWR napis "temp.pom." nie będzie się wyświetlał.

    0
  • #3 20 Sty 2010 21:21
    panadol
    Poziom 11  

    Dzieki za odpowiedz.
    Czy wiesz moze keidy rezystor powinien tam byc i po co on ? W manualu wlasnie jest ocpja albo podlaczony twr1/(2) albo rezystor. w chwili obecnej nie ma nic. w kazdym razie jak podlacze ten twr2 powinien poprostu zadzialac - nie musze nic zmieniac w ustawieniach ?
    Pozdrawiam
    Adam

    0
  • #4 20 Sty 2010 22:28
    12B
    Specjalista - systemy grzewcze

    Po podłączeniu regulatora automatyka go rozpozna i będzie widzieć temp. wewnętrzną. Rezystor powinien być podłączony gdy nie ma TWR , lub gdy nie została podłączona pompa obiegu A. Kiedy montuje się TWR rezystor się wypina. ( rezystor 1,43 KOhm zaciski 29,30)