Ustawienia pieca Viessmann Vitodens 333

21 Sty 2010 20:35 15153 27
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich Forumowiczów!
    Jestem nowy na tym forum a dołączyłem do tego forum ponieważ od pewnego czasu mam problemy z piecem Viessmann Vitodens 333 a przeglądając wasze forum doszłedłem do wniosku że pewnie znajdzie się ktoś kto pomoże mi rozwikłać ten problem.
    Mój problem jest tego typu że mam piec Viessmann Vitodens 333 WS3B mam go już około 3 lat wcześniej nie był załączany do ogrzewania domu tylko działał do podgrzewu wody. Piec posiada regulator pogodowy Vitotronic 200 w całym domu mam ogrzewanie podłogowe góra dół mój obieg grzewczy wyposażony jest orginalny mieszacz Viessmann problem polega na tym że spala mi na ogrzanie domu o metrażu 115 metrów 16 metrów sześciennych gazu. Wydaje mi się to dużo bo dom jest nowo wybudowany mury 30 cm + 8 cm styropianu, mam prośbę jak ustawić mam piec żeby spalał jak najmniej gazu powiem tylko że załącza się na 4 minuty i znowu po 4 minutach załącza się ponownie od montażu instalacji mineło trochę czasu a piec tylko cały czas się załącza i wyłącza co zrobić żeby spalał jak najmniej jeśli ktoś posiada instrukcję serwisową do tego pieca i tego regulatora pogodowego to będę wdzięczny. Bo niestety na stronie Viessmann.pl nie ma w dokumentacji technicznej dostępnych instrukcji dla mojego modelu są tylko instrukcje do nowszego modelu Vitodens 333 i nowszy model regulatora pogodowego. Bardzo prosze forumowiczów o pomoc w tej sprawie za co z góry bardzo dziękuję.
  • Poziom 16  
    Kotła o takim symbolu
    Cytat:
    Viessmann Vitodens 333 WS3B
    nie było - sprawdź jeszcze raz tabliczkę znamionową, a najlepiej wklej jej zdjęcie to umieszczę tu instrukcje
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Na www.viessmann.pl są WSZYSTKIE (w tym serwisowe) instrukcje Viessmann. Na pewno. Poszukaj dobrze. Ale ostrożnie z ustawieniami serwisowymi bo może być gorzej niż jest. Proponuję wezwać serwis.
  • Poziom 9  
    Więc nie wiem nawet gdzie jest dokładnie tabliczka znamionowa.
    Podpowiedzcie się ona znajduje a spróbuję zrobić zdjęcie. A pytanie czy to normalne by firma która wykonywała całą instalację nie zostawiła mi żadnej dokumentacji technicznej?
    Nie pamiętam dokładnie może to jest Model WS3C naprawdę nie pamiętam piec ma już gdzieś trzy lat nawet cztery już teraz. A normalne jest żeby przy takiej kubaturze piec palił mi aż 16 metrów sześciennych gazu na dobę?
  • Poziom 16  
    tabliczka znamionowa powinna być w dwóch miejscach:
    1) od góry kotła przy czopuchu
    2) na plastiku od tyłu elektroniki

    Ps. na pewno nie było w oznaczeniu literki S ani na pierwszym i drugim miejscu
  • Poziom 9  
    Witam
    Teraz jestem pewien to jest model WS3A na 100 % dlatego nie można znaleźć nigdzie instrukcji do tego modelu. Przesyłam zdjęcie to powinno rozwiać wątpliwości.
  • Poziom 9  
    Dziękuję Bardzo
    To jest ta instrukcja której szukałem, ale jeszcze takie pytanie ile może zużywać taki piec jaki ja mam przy temp. na zewnątrz -10 i metrażu 115 metrów ocieplonym no bo chyba takie zużycie jakie mam teraz 16 metrów sześciennych na dobę gazu to chyba trochę za dużo, proszę o opinie na ten temat, może będzie ktoś czytał ten wątek kto ma taki piec i podobny metraż, to prosze o wypowiedź na ten temat. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Może zużywać 2,5 m3/godz. (maksymalny przepływ gazu przez armaturę gazową.
  • Poziom 9  
    2,5 m³/godz przecież to jest kosmos naprawdę może tyle spalić na jedną godzinę, ale chyba przy maksymalnym zapotrzebowaniu. Mam takie pytanie w tej instrukcji serwisowej znalazłem funkcje w kodowaniu 2 to jest F5 czas dobiegu wewnętrznej pompy obiegowej w trybie grzewczym w moim regulatorze tego nie mam do czego służy konkretnie ta funkcja bo gdzieś na forum czytałem coś o tym że po co ma się co chwila piec załączać skoro można ustawić dobieg pompy wewnętrznej tylko nie wiem o co w tej funkcji chodzi czy może to ktoś wyjaśnić.
  • Poziom 16  
    skoro u Ciebie jej niem to jest to i tak tego czasu nie zmienisz (jest od górnie ustawiony 3-5 min
    a oznacza to że po zakończeniu ogrzewania (brak sygnału do pracy kotła na CO) pompa będzie jeszcze przez ten okres pracować

    Proszę pisać po polsku. Ostrzeżenie płatne.
    mod - mirrzo
  • Specjalista - systemy grzewcze
    czerwony3248 napisał:
    ...jest F5 czas dobiegu wewnętrznej pompy obiegowej...


    Dotyczy TYLKO regulatorów stałotemperaturowych (nie pogodówek).
  • Poziom 9  
    Mam pytanie co zrobić żeby ten piec nie załączał się co dwie-trzy minuty jakie ustawienia zastosować? Bo mnie już szlag trafia z tym załączaniem i wyłączaniem czy ten piec tak po prostu ma pracować?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Zmniejszyć moc kotła na odpowiedną, obliczoną przez Twojego projektanta (tutaj prawdopodobnie instalatora). Powinien pracować dłużej ale z mniejszą mocą.
  • Poziom 1  
    Zużycie 16 m3 gazu to sporo - ale jak wynika z treści, jest to nowy dom. W pierwszym sezonie grzewczym dom pozbywa się wilgoci wbudowanej i zużycie ciepła jest nawet dwukrotnie wyższe. Bardzo dużo zależy też od ustawionej wentylacji pomieszczeń, systemu grzania ( grzejniki ?) i temperatury ustawionej na grzejnikach ( np 80st) wymiarowania grzejników, i może wycieków ciepła ( jakieś grzejniki w garazu ?) . Skądinąd 16 m3 gazu dziennie w mrożne dni ( czyli ok 20 zł dziennie) to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale sprawdzając wszystko powinno się takie zużycie obniżyć.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Zużycie 16 m3 gazu to sporo - ale jak wynika z treści, jest to nowy dom. W pierwszym sezonie grzewczym dom pozbywa się wilgoci wbudowanej i zużycie ciepła jest nawet dwukrotnie wyższe. Bardzo dużo zależy też od ustawionej wentylacji pomieszczeń, systemu grzania ( grzejniki ?) i temperatury ustawionej na grzejnikach ( np 80st) wymiarowania grzejników, i może wycieków ciepła ( jakieś grzejniki w garazu ?) . Skądinąd 16 m3 gazu dziennie w mrożne dni ( czyli ok 20 zł dziennie) to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale sprawdzając wszystko powinno się takie zużycie obniżyć.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Masło maślane - ten powyższy post. Po co się w ogóle produkujesz?
  • Poziom 1  
    Oczywiście, ze zużycie w granicach 16m3 to porażka. Moj wissman vitodens 333
    przy ogrzewaniu domu o powierzchni 270m2, przy temperaturze zewnętrznej -6C , temp. wewnętrznej pomieszczeń 25C , trzy osobowa rodzina zużywa około 5m3/24h.
    Mam ustawiona temperaturę ogrzewania na 38C oraz temperaturę wody na 34C. Nie posiadam regulatora pogodowego.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    jarymkiewicz napisał:
    Oczywiście, ze zużycie w granicach 16m3 to porażka.

    Oczywiście że nie wierzę. Chyba że masz dom pasywny albo ogrzewasz kominkiem.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    ma ktoś może instrukcję obsługi do tego kotła w wersji dla WS3A? Na stronie są same nowe sterowniki, a ja potrzebuję do wersji starej.
  • Poziom 2  
    Witam jesli mogę dołaczyć sie do wątku mianowicie mam kocioł Vitodens 333-f WS3C i regulator stałotemeraturowy bodajze vitotronic 100 HC1 . uklad ogrzewania sama podłogówka bez grzejników system wavin tempower z automatyką bezprzewodową czyli centrala sterująca + regulatory w kazdym pokoju i elektrozawory na rozdzielaczach .Problem jest tego typu że pompa obiegowa chodzi cały czas 24 h ponoc przy tym regulatorze niema innej opcji chyba ze załozę regulator pogodowy Vitotronic 200 H01 O NUMERZE 7825182 ktory kosztuje 3 tyś brutto plus czujka zewnętrzna znalazłem na tablicy ten regulator vitotronic 200 h01 lecz o innym numerze na pudełku 7193 952 prosze mi powiedzieć czy ten regulator o innym numerze bedzie pasował do mojego kotła ? Chyba że Państwo mają inny pomysł jak dobrze z komunikować mój piec aby wiadomo ze chcodził na okrętkę bo na dłuzsza mete zapewne pompa siądzie.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 2  
    Witam dzięki za pomoc lecz f6 to ustawienie max cieplej wody a f7 to jakiś tryb wakacyjny zatem niewiem czy to to .z tego co się do wiedziałem pompa obiegowa przy podlogowce tak się wlasnie zachowuje ze pcha obieg 24h
  • Poziom 2  
    Rzeczywiście f7 można de facto zaoszczędzić 240 minut na dobę pracy pompy tylko co w przypadku gdy piec zalaczy się akurat w tej 10minutowej przerwie nie stanie się nic poważniejszego ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 2  
    Witam proszę o pomoc
    Mam problem z moim kotłem videdens 333F WS3C 13kw problem polega na tym ze kocioł nie może zalaczyc palnika po resecie przemiesza wentylator i nic się nie dzieje .Regulator nie pokazuje jakichkolwiek błędów .Dzwonilem do znajomego stawia na płytę głowną lub na czujnik temperatury wody .
    Kocioł wlączylem w trybie komimiarskim i palnik odpalił bez problemów zacząl grzac tylko zauwazylem jedno ze ma zasilaniu temperatura nie przekraczała 32 stopni .
    Prosze o sugestie i porady bo jak wiemy jest zima a to jest jedyne źródło ciepła w moim domu.dziękuje