Piec immergas zeus victrix superior 34 kw plus 2 strefy

naskrecik 23 Sty 2010 11:32 2489 3
  • #1 23 Sty 2010 11:32
    naskrecik
    Poziom 9  

    Witam
    Chce zamontować kocioł kondensacyjny immergas zeus victrix superior 34 kw. Chodzi o kamienice w której jest część handlowa oraz mieszkanie. Chciałbym zrobić 2 strefy grzewcze w których cześć handlowa oraz mieszkanie byłyby niezależnie sterowane( 2 różne temperatury i godziny załaczania się). Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
    pozdrawiam

    0 3
  • #2 23 Sty 2010 13:27
    hilzie
    Specjalista - systemy grzewcze

    Musisz dołożyć sprzęgło hydrauliczne i dwie pompy na dwa obiegi.
    Immergas posiada jako opcję taki moduł 2-strefowy i dodatkowo centralka
    ogrzewania strefowego.Więcej dowiesz się u sprzedawcy.

    0
  • Pomocny post
    #3 23 Sty 2010 14:31
    Baronik21
    Poziom 16  

    Link
    w tym wątku umieściłem załącznik do takiej centralki DIM która jest Ci potrzebna

    0
  • #4 28 Sty 2010 11:46
    naskrecik
    Poziom 9  

    dzięki wam bardzo za pomoc. zamówie dima 2 strefowego razem z kotłem. Jak napisałem w innym temacie mam problem z wyborem termostatu. Planuje w jednej strefie, częściej używanej założyć Car lub SuperCar z sondą zewnętrzną, natomiast w drugiej termostat pokojowy TYBOX 710. dobry wybór?

    0