Przewód na przedłużacz siłowy 400V

23 Sty 2010 17:46 18467 16
  • Poziom 16  
    Witam
    Musze zrobić sobie przedłużacz siłowy do kompresora 400V 3KW czyli okolo 7-8A.
    Zastanawiam sie czy użyc kabla 4x1,5mm2 czy lepiej 4x2,5mm2. Niby przewód 4x1,5 spokojnie wytrzymuje prądy do 16A (według tabeli) ale te żyły (linki) wydają sie takie cieniutkie jak na ten silnik... do tego będzie czesto zwijany i rozwijany i boje sie zużycia materiału. Długość kabla - 25m
    Do tego kabel bedzie leciał czesciowo pod gołym niebem więc czasem może być troche wody albo mrozu dlatego bedzie to na pewno kabel gumowy. I znow zastanawiam sie nad 450/750V chociaz 300/500V też by starczył byle w gumie. Co doradzicie?
    Przewód 4x1,5mm gumowy 300/500V kosztuje 2,6zł/mb
    a 4x2,5mm 450/750V już ponad 3,8zł/mb
    Jest jeszcze ulepszony OnPd 4x1.5 za 3,8zl olejoodporny itd więc może bardziej sie nada do takich garażowych zastosowań?

    I jeszcze pytanie o wtyczki i gniazda siłowe. Dlaczego wystepują dwie srednice wtyków 45 i 50mm? Do tego w sklepach wysylkowych nie podają tych srednic a jedynie prąd. Czy te na 32A są po prostu wieksze a te na 16A mniejsze ?
  • Poziom 11  
    Witam...
    1.Proponuję przewód H07RN-F 4G2,5; należy pamiętać, że na obciążalność prądową przewodu ma wpływ wiele czynników, takich jak np. sposób ułożenia, temperatura otoczenia oraz oprócz obciążalności bardzo ważny jest jeszcze spadek napięcia na przewodzie.
    2. Oczywiście wtyczki i gniazda 32A są większe od gniazd 16A. Innymi słowy wtyk 16A nie da się wsadzić w gniazdo 32A i na odwrót.
    Pozdrawiam...
  • Specjalista AGD
    Wtyczki / gniazda siłowe 16 / 32 A 400V dzielą się na 4 i 5 bolcowe.
  • Poziom 16  
    z tym ostatnim sie nie zgodze bo sam mam i widzialem tez w sklepie czterobolcowe na 32A.

    Silver0000 a czy nie starczy przewod 4x1,5mm? Nic oprocz kompresora na 3KW nigdy nie bedzie tam podłączane.
  • Moderator
    Witam.
    Podaj jakie posiadasz gniazdo siłowe?
  • Poziom 16  
    Gniazdo mam w domu własnie to mniejsze na srednice 45mm na cztery bolce.
  • Specjalista AGD
    Czyli masz gniazdo 16A bez N (3 fazy + PE).
    Niektóre urządzenia wymagają przewodu N.
  • Poziom 16  
    Tak to wszystko wiem. Mnie bardziej interesuje to czy mogę kupić ten cieńszy kabel i bedzie sie spisywał dobrze przez kilka lat nawet w warunkach garażowych i pod gołym niebem.
  • Specjalista AGD
    Ten 4x1,5mm² wytrzyma, będzie miał spadek około 7V, ale wolałbym dać grubszy. Różnica w cenie niewielka. Oraz brałbym ten z izolacją 450/750V - jest grubsza i bardziej wytrzyma na lata.

    Z podanych przez Ciebie cen:
    4x1,5mm² - wyjdzie 65zł, a 4x2,5mm² - 95zł.
  • Poziom 16  
    Ten wzmocniony przeciwolejowy 4x2,5mm kosztuje 4,89zl, a to daje już 120zl, zwykły tyle że gumowy 3,83zł. Może kupie 4x1,5mm ale za to z lepszą izolacją. Prąd tam nigdy wiekszy nie popłynie niz te 8A.
  • Poziom 33  
    MARCIN.SLASK napisał:
    Czyli masz gniazdo 16A bez N (3 fazy + PE).
    Niektóre urządzenia wymagają przewodu N.


    Tak z czystej ciekawości: po czym Kolega to wywnioskował?

    Dodano po 53 [sekundy]:

    tomjey napisał:
    Ten wzmocniony przeciwolejowy 4x2,5mm kosztuje 4,89zl, a to daje już 120zl, zwykły tyle że gumowy 3,83zł. Może kupie 4x1,5mm ale za to z lepszą izolacją. Prąd tam nigdy wiekszy nie popłynie niz te 8A.


    Kup 4 x 2.5
  • Specjalista AGD
    Arturo2005 napisał:
    MARCIN.SLASK napisał:
    Czyli masz gniazdo 16A bez N (3 fazy + PE).
    Niektóre urządzenia wymagają przewodu N.


    Tak z czystej ciekawości: po czym Kolega to wywnioskował?

    Dodano po 53 [sekundy]:

    tomjey napisał:
    Ten wzmocniony przeciwolejowy 4x2,5mm kosztuje 4,89zl, a to daje już 120zl, zwykły tyle że gumowy 3,83zł. Może kupie 4x1,5mm ale za to z lepszą izolacją. Prąd tam nigdy wiekszy nie popłynie niz te 8A.


    Kup 4 x 2.5


    Wywnioskowałem z tego co napisał autor:

    Cytat:

    Gniazdo mam w domu własnie to mniejsze na srednice 45mm na cztery bolce.


    Z tego co widzę, to średnica wtyczki siłowej 400V 16A 4 bolcowej to 53mm, 5 bolcowej 61mm,a 32A 4 bolcowa 63mm, 5 bolcowa 70mm.
  • Poziom 15  
    A nie lepiej kupić kabel YKY 4x 2.5mm^2?
  • Poziom 11  
    MARCIN.SLASK napisał:
    Czyli masz gniazdo 16A bez N (3 fazy + PE).
    Niektóre urządzenia wymagają przewodu N.

    Silnik asynchroniczny klatkowy bo taki zapewne jest w urządzeniu nie wymaga do poprawnej pracy żyły N. Jeśli kolega ma starą instalację (typu TNC czy też czteroprzewodową) to niestety ale wtyk musi być dobrany do gniazda, zarówno pod względem ilości bolców jak i amperarzu i tu jest sprawa prosta.

    Dodano po 12 [minuty]:

    tomjey napisał:
    Ten wzmocniony przeciwolejowy 4x2,5mm kosztuje 4,89zl, a to daje już 120zl, zwykły tyle że gumowy 3,83zł. Może kupie 4x1,5mm ale za to z lepszą izolacją. Prąd tam nigdy wiekszy nie popłynie niz te 8A.

    Już znalazłem przykład, że popłynie. Prąd rozruchowy (ale to tak na marginesie).
    Słuchaj musisz sobie odpowiedzieć na ważne pytanie czy ta różnica w cenie jest aż tak duża. Jeśli tak to powiem Ci, że to tylko pozorna oszczędność. Ja doradziłem Ci tak jak bym sam to zrobił a Ty zrobisz jak uważasz.
    Pozdrawiam...

    Dodano po 2 [minuty]:

    soadfan napisał:
    A nie lepiej kupić kabel YKY 4x 2.5mm^2?

    Napewno taniej i napewno nie lepiej. Pozdrawiam...
  • Poziom 10  
    Witam,
    - ze względu na warunki eksploatacji przewodu powinien to być H07RN-F 450/750V
    - 1,5 mm2 wystarczy,
    rozważyłbym zakup przewodu 5-żyłowego (bardziej uniwersalny, np. w przypadku wymiany kompresora na wymagający N)
    - gniazdo wystarczy 16A

    pozdrawiam
  • Poziom 33  
    soadfan napisał:
    A nie lepiej kupić kabel YKY 4x 2.5mm^2?


    YKY na przedłużacz ? Super porada.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Wszystko zostało już powiedziane , więc temat zamykam.