Termet G8,7 zamarznieta wezownica

mamira 27 Jan 2010 23:50 12702 58
  • #31
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Tylko tu nie jest jedyny problem w dociepleniu tej rury. Cały ten "komin" jest problemem. I nie tylko on.
    Wstaw fotkę tego Neckara w obecnej wersji podłączenia.
  • #32
    marcin833
    Level 19  
    Termet G8,7 zamarznieta wezownica Termet G8,7 zamarznieta wezownica Termet G8,7 zamarznieta wezownica

    Brak płytek pod termą tłumaczę tym, gdyż wcześniej pisałem na tym forum, że mam problem z wychodzącą plamą na zewnątrz. A że problem nadal pozostał to płytek nie zakładam.
  • #33
    12gucio
    Level 20  
    Witam!
    Ta plama o której piszesz jest najprawdopodobniej spowodowana kondensatem z komina.
  • #34
    marcin833
    Level 19  
    Junkers został zamontowany jakoś w maju ub. (wcześniej była stara terma, która pracowała dobre 10 lat, jak nie dłużej) W sierpniu została wymieniona instalacja ze stalowych rur na zgrzewane, i od tej pory zaczęła się pojawiać plama na ścianie. Więc nie wiem, czy winą jest kondensat. Ale nie wykluczam.
  • #35
    mamira
    Level 10  
    Dzieki,moze u mnie to da sie zrobic.Jak wroce do kraju,zaczne dzialac.
  • #36
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    TRAGEDIA!!!
    Ignorantów Ci u nas dostatek. Tylko "fahofcy" mogą coś takiego zmajstrować.
    Terma jest zamontowana niezgodnie ze wszystkimi przepisami, a do tego nie masz na nią gwarancji, bo i tu jest lipa.
  • #37
    marcin833
    Level 19  
    A co Twoim zdaniem trzeba by zmienić? Po za dostosowaniem do wymaganej długości prostego odcinka rury spalinowej to co jeszcze byś zmienił?
    Żeby było "śmieszniej" przedstawiam poniżej Protokół serwisowy z zeszłego roku. NIC NIE WSPOMNIAŁ o jakichkolwiek błędach w instalacji. Wszystkie zalecenia zawarte w protokole zostały bezzwłocznie naprawione.
    Termet G8,7 zamarznieta wezownica
  • #38
    hilzie
    Level 19  
    Serwisant w protokole nie pisał o kratce wentylacyjnej ,tylko nawiewnej.
    i tym uzasadniał cofanie spalin czyli brak ciągu kominowego.Brak odcinka prostego też może być powodem cofania spalin.
  • #39
    mamira
    Level 10  
    Napisz cos wiecej na temat tej rury 2-sciennej ocieplanej,mnie to tez bardzo interesuje,wole wiedziec wiecej niz mniej.
  • #40
    marcin833
    Level 19  
    Wejdź sobie na znany portal aukcyjny i wpisz w wyszukiwarkę "KOMIN DWUŚCIENNY IZOLOWANY " i odszukaj po cenie - 218zł.

    Myslę, że taki sie nada do na moje potrzeby.
  • #42
    marcin833
    Level 19  
    mirrzo wrote:
    Terma jest zamontowana niezgodnie ze wszystkimi przepisami, a do tego nie masz na nią gwarancji, bo i tu jest lipa.


    Możesz podać konkretne przykłady, przepisy, które zostały złamane?
  • #43
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    - brak kratki wywiewnej o polu przekroju czynnego minimum 200 cm2
    - brak pionowego odcinka rury spalinowej o długości min. 22 cm (brak możliwości sprawdzenia czujnika ciągu spalin)
    - jak pisał serwisant: brak kratki nawiewnej o przekroju min 200 cm2
    - brak prawidłowego komina (wewnątrz odporny na działanie kondensatu)
    - brak wyczystki komina i odprowadzenia skroplin
    - wyrzut spalin za ścianę tylko dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania do mocy 5 kW w budynkach wielorodzinnych - N19E ma 19 KW
    - brak odpowiedniej długości instalacji metalowej przed i za urządzeniem
    - podłączenie do instalacji gazowej nieprawidłowe - dla odłączenia termy trzeba naruszyć instalację gazową (zabronione) śrubunek musi być za zaworem, a nie przed.
    - brak filtra gazu
    - brak filtra wody na zasilaniu
  • #44
    marcin833
    Level 19  
    mirrzo wrote:
    - brak kratki wywiewnej o polu przekroju czynnego minimum 200 cm2
    - brak pionowego odcinka rury spalinowej o długości min. 22 cm (brak możliwości sprawdzenia czujnika ciągu spalin)
    - jak pisał serwisant: brak kratki nawiewnej o przekroju min 200 cm2
    - brak prawidłowego komina (wewnątrz odporny na działanie kondensatu)
    - brak wyczystki komina i odprowadzenia skroplin
    - wyrzut spalin za ścianę tylko dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania do mocy 5 kW w budynkach wielorodzinnych - N19E ma 19 KW
    - brak odpowiedniej długości instalacji metalowej przed i za urządzeniem
    - podłączenie do instalacji gazowej nieprawidłowe - dla odłączenia termy trzeba naruszyć instalację gazową (zabronione) śrubunek musi być za zaworem, a nie przed.
    - brak filtra gazu
    - brak filtra wody na zasilaniu


    No ładnie :D To się "fahofcy" popisali. Dzisiaj agenty byli, opatulili rurę (jutro zamieszczę fotki). Ci "fahofcy" zaproponowali, że w przypadku gdyby sytuacja się powtórzyła, można by przenieść termę do kuchni i zamontować ją w sąsiedztwie kuchenki gazowej :twisted: Znaczy się, pomiędzy kuchenką, a ścianą jest szafka 30cm, więc nad nią niby chcieli by zamontować termę. Jak się domyślam, takie rozwiązanie też było by pogwałceniem obowiązujących przepisów?
  • #45
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    marcin833 wrote:
    opatulili rurę (jutro zamieszczę fotki).

    Jeżeli wełną mineralną, to życzę powodzenia. Kondensat moment ją zaleje, więc ją szybciej wywalisz niż założyłeś.
    marcin833 wrote:
    Jak się domyślam, takie rozwiązanie też było by pogwałceniem obowiązujących przepisów?

    Oczywiście, że nie można:
    w zakładzie gazowniczym jest projekt instalacji gazowej z urządzeniami. Jeżeli zmieniasz usytuowanie urządzenia, musisz "wygenerować" nowy projekt instalacji (koszty i czas) . Jeżeli kuchnia ma odpowiednią kubaturę, to może tam być zamontowana kuchenka gazowa i terma. Łączne obciążenie cieplne w tym wypadku to ok 1000W/m3, czyli 19 m3 dla termy i 8m3 dla kuchenki. Razem coś ok 27m3. A to już sporo. Zresztą projektant instalacji na miejscu to określi. Do tego dochodzi opinia kominiarska ze wskazaniem podłączenia komina spalinowego.
    Jak widzisz sporo tematów do przeskoczenia.
    marcin833 wrote:
    Znaczy się, pomiędzy kuchenką, a ścianą jest szafka 30cm, więc nad nią niby chcieli by zamontować termę.

    Dość błędne rozwiązanie.
    Termet G8,7 zamarznieta wezownica
    Jest to powodowane tym, że przy bliższym zamontowaniu urządzeń, ciepło z kuchenki w trakcie jej używania, może wyłączać awaryjnie termę, oraz przepisy p.poż
  • #46
    marcin833
    Level 19  
    mirrzo wrote:
    Do tego dochodzi opinia kominiarska ze wskazaniem podłączenia komina spalinowego.

    Widziałeś wylot spalin wykonany przez kominiarza? Za takie "opinie" to ja serdecznie dziękuje..:|
    Dzięki bardzo za wszelkie wyjaśnienia kol. mirrzo . Jutro zamieszczę fotkę tego wylotu. Zresztą, jak czytam ostatnie posty to dosłownie ręce mi opadają :cry: Ale z drugiej strony zamordowałbym tego koniowała-instalatora :evil:

    Zapomniałem dodać:
    mirrzo wrote:

    - wyrzut spalin za ścianę tylko dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania do mocy 5 kW w budynkach wielorodzinnych - N19E ma 19 KW

    Mógłbyś jaśniej? Co w tym przypadku zrobić?

    mirrzo wrote:

    - brak odpowiedniej długości instalacji metalowej przed i za urządzeniem

    Masz na myśli rury spalinowe?
  • #47
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Niestety, z usług kominiarza musisz korzystać. Wracając jeszcze do usterek, wysokość komina musi zapewnić minimalny ciąg spalin, podany przez producenta. Również jego wysokość ponad dach jest dokładnie określona. Dziwię się zatem poczynaniom Twojego "miszcza kominarskiego". Zapytaj w spółdzielni kominiarskiej o wytyczne w tym zakresie i poproś owego "miszcza" o poprawienie swojej beztroskiej roboty.
    marcin833 wrote:

    Masz na myśli rury spalinowe?

    Nie, mam na myśli rury wodne przed i za termą
    Tu masz wszystko w tym temacie
    http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu&rok=2002&numer=075
  • #48
    marcin833
    Level 19  
    No nie wiedziałem, że przed i za termą rury wode muszą być stalowe..
    Obiecane fotki "zmodernizowanego" komina..
    Termet G8,7 zamarznieta wezownica Termet G8,7 zamarznieta wezownica
  • #49
    krisi3
    Level 20  
    Ja bym to nazwał Tuning zewnętrzny w wersji Wielka Oszcz ,jak w reklamie jednej z sieci telefonów kom.
  • #50
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    A ja bym to nazwał CYRK
    Kto płacił za wełnę ? Już niedługo tak naciągnie wodą, że urwie się to wszystko pod "swoim" ciężarem
  • #51
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Ale jazda.
  • #52
    krisi3
    Level 20  
    Zabezpieczył wszystko taśma może się nie urwie?.Ale ja bym tam wolał lepiej w kasku chodzić.
  • #53
    marcin833
    Level 19  
    Jak się urwie to własnoręcznie zamorduje tych, co to zakładali. Wełnę kupowała moja mama, i ona była przy tym jak oni to "montowali".

    Znacie może kogoś kumatego w tych sprawach, żeby zrobił to raz, a porządnie (mam na myśli terma plus ten nieszczęsny wylot spalin)? Z okolic Poznania najlepiej. Może tu na forum jest ktoś taki? :)
  • #54
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Znasz uwagi. Postudiuj Zarządzenie z załącznika powyżej i wołaj tych, co to robili - monterów i kominiarza.
    Poproś o przeróbkę i podziękuj po skończonej pracy. Albo UOKiK.
  • #55
    mamira
    Level 10  
    na gratka.p.roboty wykonczeniowe,znalazlam f-me z Poznania,ich strona WWW:hydraulik-instalator-poznan-506-066-796.pl.Zajmuja sie hydraulika i urzadzeniami grzewczymi.Sproboj,ich oferta brzmi dosc sensownie,ale i tak wszystko pokazuje praktyka.
  • #56
    marcin833
    Level 19  
    Witam.
    Dzięki za podanie namiarów. Będzie trzeba się uśmiechnąć do tej firmy. Dzięki wszystkim za porady.
    Pozdrawiam Serdecznie.
  • #57
    mamira
    Level 10  
    Haha,wiedza trzeba sie dzielic.Dobrze,ze wogole sa takie fora,bo zawsze sie cos wylowi.Pozdrawiam rowniez wszystkich
  • #58
    Rokuszo
    Level 10  
    kol. mirrzo, a gdzie można kupić: klapę spalinową termiczną Diermayera ?