Tylko tu nie jest jedyny problem w dociepleniu tej rury. Cały ten "komin" jest problemem. I nie tylko on.
Wstaw fotkę tego Neckara w obecnej wersji podłączenia.
Wstaw fotkę tego Neckara w obecnej wersji podłączenia.
Do you prefer the English version of the page elektroda?
No, thank you Send me over theremirrzo wrote:- brak kratki wywiewnej o polu przekroju czynnego minimum 200 cm2
- brak pionowego odcinka rury spalinowej o długości min. 22 cm (brak możliwości sprawdzenia czujnika ciągu spalin)
- jak pisał serwisant: brak kratki nawiewnej o przekroju min 200 cm2
- brak prawidłowego komina (wewnątrz odporny na działanie kondensatu)
- brak wyczystki komina i odprowadzenia skroplin
- wyrzut spalin za ścianę tylko dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania do mocy 5 kW w budynkach wielorodzinnych - N19E ma 19 KW
- brak odpowiedniej długości instalacji metalowej przed i za urządzeniem
- podłączenie do instalacji gazowej nieprawidłowe - dla odłączenia termy trzeba naruszyć instalację gazową (zabronione) śrubunek musi być za zaworem, a nie przed.
- brak filtra gazu
- brak filtra wody na zasilaniu
marcin833 wrote:opatulili rurę (jutro zamieszczę fotki).
marcin833 wrote:Jak się domyślam, takie rozwiązanie też było by pogwałceniem obowiązujących przepisów?
marcin833 wrote:Znaczy się, pomiędzy kuchenką, a ścianą jest szafka 30cm, więc nad nią niby chcieli by zamontować termę.
mirrzo wrote:Do tego dochodzi opinia kominiarska ze wskazaniem podłączenia komina spalinowego.
mirrzo wrote:
- wyrzut spalin za ścianę tylko dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania do mocy 5 kW w budynkach wielorodzinnych - N19E ma 19 KW
mirrzo wrote:
- brak odpowiedniej długości instalacji metalowej przed i za urządzeniem
marcin833 wrote:
Masz na myśli rury spalinowe?