Silnik - podłączenie w gwiazdę i w trójkąt

btomko 24 Jan 2010 18:40 13718 11
  • #1
    btomko
    Level 34  
    Na silniku pisze połączenie trójkąt 400V gwiazda 690V pobó ródu 14,6A trójkąt 8,4 gwiazda obroty 2460trójkąt 3660 gwiazda .Silnik jest podłączony w gwiazdę i tak pracuje ,jest to Włoska maszyna co daje podłączenie w gwiazdę a nie w trójkąt choc wiadomo ze u nasz jest napięcie 400v trójfazowe
  • #2
    zbychu80
    Level 16  
    W przypadku napięć 400/690 połączenie w gwiazdę daje 3-krotne zmniejszenie prądu pobieranego przez silnik podczas rozruchu, jak i √3mniejszy moment.
    Moc silnika podłączonego w ten sposób jest chyba 2 razy (obroty troszkę niższe) niższa niż podana na tabliczce. Teoretycznie silnik może pracować w gwieździe z mocą na wale niższą niż 50% tej z tabliczki.

    Taka praca silnika zwana jest pracą nienaturalną.
  • #3
    Jerzy Bartnicki
    Level 23  
    Witam
    Potwierdzam poprzedni post, ten silnik u nas powinien pracować skojarzony w trójkąt. Co do podanych obrotów jest niemożliwe aby obroty były 3660 chyba jest 2660. Ale gdy pracuje obciążony małą mocą to nic mu nie jest.
    Jerzy

    Dodano po 1 [minuty]:

    ale gdy pracuje skojarzony w gwiazde z małą mocą to nic mu nie jest
  • #4
    Aleksander_01
    Level 42  
    zbychu80 - dlaczego zmniejszyłeś moment o √3 ?
  • #6
    wola
    Level 26  
    Witam.
    Quote:
    W przypadku napięć 400/690 połączenie w gwiazdę daje 3-krotne zmniejszenie prądu pobieranego przez silnik podczas rozruchu, jak i √3mniejszy moment


    Może sprawdż do jakiego rodzaju momentu odnosi się wielkośc √3.

    Quote:
    Silnik jest podłączony w gwiazdę i tak pracuje ,jest to Włoska maszyna co daje podłączenie w gwiazdę a nie w trójkąt choc wiadomo ze u nasz jest napięcie 400v trójfazowe


    Moze pracuje przez "jakiś" falownik? A zdjęcie (ewentualnie wszystkie napisy) całej tabliczki mógłbyś załączyć?
  • #7
    zbychu80
    Level 16  
    Piszę żeby było wszystko jasne. Zasilając silnik z sieci 400V z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę gdzie wymagane napięcie to 690V, moment obrotowy silnika jest √3 raza mniejszy niż moment nominalny silnika (uzwojenia w trójkąt), a moc na wale jest dwa razy mniejsza (nie 1.73 tylko 2 ponieważ prędkość obrotowa silnika w gwieździe jest niższa niż w trójkącie).
  • #8
    Jerzy Bartnicki
    Level 23  
    Pisze jeszcze raz.
    Rano wstałem i trochę mnie rozjaśniło, może pan nie jest elektrykiem więc nasze rady tutaj są zbyt trudne.
    Silnik oczywiście jak pisałem powinien być skojarzony w trójkąt, ale jeżeli on pracuje i po okresie pół godziny obudowa nie przekracza 60st/C to ja bym tak zostawił. Czy silnik ma 60 st ja sprawdzam tak dotykam go dłonią i jak mogę wytrzymać 5 sekund (liczę wolno do 5) to jest OK. jest to stara sprawdzona metoda
    Jerzy
  • #9
    kszumek
    Level 17  
    Witam
    po pierwsze obroty aż tyle nie zależą od połączenia czy to D czy Y
    (co najwyżej poślizg może się zwiększyć kilka procent)
    po drugie silnika przystosowanego do takiego podłączenia 400/690
    nie podłączyłbym pod obciążenie znamionowe i napięcie 400V
    ponieważ prąd wzrośnie ponad dopuszczalny
    jeśli już koniecznie chcesz to musisz kontrolować prąd
    pozdrawiam
  • #10
    wola
    Level 26  
    Witam.
    Quote:
    po drugie silnika przystosowanego do takiego podłączenia 400/690
    nie podłączyłbym pod obciążenie znamionowe i napięcie 400V


    Silnik 400/690V jest jak najbardziej przystosowany do zasilania 400V.W tym przypadku można właśnie wykorzystać przełącznik Y/D do ograniczenia prądu rozruchu.
  • #11
    kszumek
    Level 17  
    Witam
    przepraszam użyłem za dużo skrótów myślowych w jednym poście
    chodziło mi o to że tego silnika nie podłączałbym w gwiazdę
    do normalnej pracy ( do rozruchu oczywiście że tak )
    z obciążeniem znamionowym
    pozdrawiam