Sterowanie piecem akumulacyjnym - Stycznik + Zegar

kret602 27 Jan 2010 11:25 12436 13
  • #1
    kret602
    Level 10  
    Witam
    Mam mały problem z podlaczeniem sterowania do pieca akumulacyjnego. Mam zakupiony taki zestaw jak na zdjeciuSterowanie piecem akumulacyjnym - Stycznik + Zegar i nie wiem jak to podlaczyc tak aby zegar syerowal stycznikime i zalaczal go tylkow drugiej taryfie czyli od 22-6 i od 13-25. Sam zegar jest juz zaprogramowany ale niewiem jak wykorzystac wyjscia z zegara i gdzie podlaczyc do ktorych styków w styczniku. Bezpiecznik B10 jest dodatkowym zabezpieczeniem tego układu. Dziekuje wszystkim za pomoc
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    #2
    Arturo2005
    Level 33  
    Zrozumiałem że ten bezpiecznik zabezpiecza tylko sterowanie. Jeżeli tak to proponowałbym zmiane na mniejszy, nawet 1A Sterowanie piecem akumulacyjnym - Stycznik + Zegar
    O przewodzie ochronnym chyba nie muszę pisać?
  • #3
    kret602
    Level 10  
    Ten Bezpiecznik to zabezpieczenie samego pieca. Tutaj wsadzilem B10 ale powinien byc B16 dlatego ze piec ma 2kW. Zabezpieczenie pieca dlatego ze w sezonie letnim jak go wyłacze to piec nie bedzie sie łądował. O kablu ochronnym jak najbardziej pamietam.
  • #4
    pavulon
    Level 21  
    Przy piecu 2kW zabezpieczenie 10A może być.
  • #5
    kret602
    Level 10  
    Podziękowania dla Arturo2005 i pavulon !!! Jesteście wielcy !!!:)))
  • #6
    Arturo2005
    Level 33  
    Wobec tego połącz tak jak jest na drugim rysunku.
  • #7
    kret602
    Level 10  
    a czy faktycznie nie bedzie lepiej jak zewre ze soba styki 1 z 3 i 2 z 4 w celu wiekszej zywotnosci styków??
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Kolego Arturo2005, dobrą zasadą jest dawanie zasilania na dół wyłącznika samoczynnego.
    Również stycznik, jako że jest dwutorowy, może załączać i wyłączać N i L
  • Helpful post
    #9
    pavulon
    Level 21  
    Poprawiłem rysunek bo w pierwszym zamyśle chciałem aby stycznik rozłączał L i N.

    Sterowanie piecem akumulacyjnym - Stycznik + Zegar
  • #10
    kret602
    Level 10  
    pavulon napewno wkleiles dory rysunek po zmienie bo nie wiedze roznicy miedzy rys 1 a 2
  • #11
    Arturo2005
    Level 33  
    ele_pp wrote:
    Witam.

    Kolego Arturo2005, dobrą zasadą jest dawanie zasilania na dół wyłącznika samoczynnego.

    Zgadza się ale nie wpływa to na działanie samego wyłącznika instalacyjnego a nie samoczynnego (a tak na marginesie to co to wogóle jest?)
    ele_pp wrote:

    Również stycznik, jako że jest dwutorowy, może załączać i wyłączać N i L


    Na rysunku napisałem o zmostkowaniu obu par styków i to wydaje mi się korzystniejsze niż przerywania N
  • #12
    pavulon
    Level 21  
    Bo ładując 2 rysunek 1 tez się chyba zmienił (ta sama nazwa), ale na pewno w pierwszym wyszedłem z szyny N na drugie styki stycznika.

    Dodano po 21 [minuty]:

    Quote:
    a czy faktycznie nie bedzie lepiej jak zewre ze soba styki 1 z 3 i 2 z 4 w celu wiekszej zywotnosci styków??
    \

    Tak się czasami podłącza, wtedy przez jeden styk płynie połowa prądu pobieranego przez odbiornik. W tym wypadku myślę, że nie ma takiej konieczności bo stycznik jest do 20A piec będzie pobierał ok.8-9A
  • #13
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Arturo2005 wrote:
    Zgadza się ale nie wpływa to na działanie samego wyłącznika instalacyjnego a nie samoczynnego (a tak na marginesie to co to wogóle jest?)
    A tak na marginesie to Kolega nie czytał "Instalacje elektryczne" prof. H. Markiewicza.