    Witam

    Mam problem z zaworem trójdrożnym typ VC z siłownikiem produkcji Honeywell który zamontowany jest przy kotle gazowym co Buderus . Zawór ten reguluje ogrzewaniem bojlera z ciepłą wodą. Problem polega na tym że nie szczelnie zamyka przepływ wody do ogrzewania bojlera. Sprawdziłem czy to przypadkiem nie jest wina siłownika zdjąłem siłownik trzpień zaworu maksymalnie wyciągnąwszy do góry i mimo to dalej woda ciepła jest podgrzewana tak gdzieś do 30 stopnic. Czy istnieje możliwość naprawy zaworu czy trzeba wymienić na nowy.

    Proszę usunąć słowo :PROBLEM: z tytułu tematu
    mod - mirrzo
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Istnieje możliwość naprawy co sprowadza się do wymiany wnętrza zaworu przełączajacego. Wkład kosztuje 56 euru (netto) a cały zawór z korpusem 73 euro (netto). Polecam kupić cały element, tylko nie wiem gdzie. U serwisanów Buderus można kupić jedynie z usługą wymiany.