APC 1500VA USB RM 2 SUA1500RMI2U migają wszystkie lampki?

27 Jan 2010 22:29 6312 15
  • #1
    User removed account
    User removed account  
  • #2
    clof
    Level 15  
    adrianarktos12 wrote:
    Po podłączeniu naładowanych baterii UPS ożył lecz tu zaczęły się problemy, nie działa zimny start, a po naciśnięciu guzika "test " tylko 2 razy cyknie przekaźnik i to wszystko.

    Instalacji gniazdka ~230
    adrianarktos12 wrote:
    Natomiast po podłączeniu zasilania sieciowego i naciśnięciu guzika "test " UPS uruchamia selftest na około 2 sek, a potem cyknie przekaźnik i zaczynają migać wszystkie lampki jednocześnie.

    Zastąpić RY2
  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    clof
    Level 15  
    Q2 - RY3 output reley
    D17 - ? foto ?
    640-7732 or 640-7734 ?

    D17 Red LED OVLD (overload)...
  • #5
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    User removed account
    User removed account  
  • #8
    SLAL
    Level 25  
    1. Myślę, a nie mogę być pewny ponieważ nie widzę, że migają inaczej.
    2. Proponuję przejrzeć sterowanie pozostałymi przekaźnikami oraz ustawienia.
    SLAL
  • #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    User removed account
    User removed account  
  • #11
    User removed account
    User removed account  
  • #12
    SLAL
    Level 25  
    1. Wymiana procesora nie zmieni niczego.
    2. Według mnie napięcie ładowania jest zbyt wysokie, ale uwaga! to są wskazania UPS-a, realne należy zmierzyć dobrym (i dokładnym) miernikiem.

    SLAL
  • #13
    User removed account
    User removed account  
  • #14
    SLAL
    Level 25  
    Rozumiem, że napięcie na poszczególnych bateriach ma jednakową wartość czyli ok 13.75 V.
    Na żadnej nie powinno przekraczać 13.80V. Warto pamiętać o porównaniu wartości odpowiednich rejestrów, a np. baterie w UPS-ach są różne mimo iż płyta jest analogiczna.