Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

VIESSMANN VITOPEND 100 TURBO zamknięta komora spalania WH1B

mot_cez 29 Sty 2010 17:43 5754 3
  • #1 29 Sty 2010 17:43
    mot_cez
    Poziom 12  

    Witam.Mam piec VIESSMANN VITOPEND 100 TURBO zamknięta komora spalania WH1B 24 kW

    NR.KATALOGOWY:WH1B263
    Czasami jak wracam do domu piec nie pracuje i swieci sie czerwona lampka awari.
    Po wyłączeniu i ponownym włączeniu pieca wszystko działa poprawnie.
    przez kilka dni jest dobrze i znowu powtarza sie ta sama sytuacja.
    czy można jakoś sczytać z pamieci pieca co jest przyczyną awarii ?Piec jest już po gwarancji.
    Proszę o pomoc.

    Dodano po 2 [godziny] 45 [minuty]:

    Może ktoś ma serwisówke do tego modelu pieca.

    0 3
  • #2 29 Sty 2010 19:24
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Ten kocioł nie ma w pamięci historii usterek.

    Najpierw trzeba wyczyścić gruntownie kocioł. Potem wyjaśnić przyczynę usterki palnika (bo to usterka palnika)

    0
  • #3 11 Lut 2010 18:41
    bond_james
    Poziom 9  

    Tak jak zaznaczył mój przedmówca kocioł nie ma pamięci usterek, usterke można odczytać tylko w momencie wyświetlania sie czerwonej diody. A można to zrobić w sposób następujący: pokrętło od centralnego ogrzewania przekręcasz do oporu w lewo (do lamki przy pokrętle) i następnie wracasz do oporu w prawo do wanienki ze strzełeczką do góry i tak zostawiasz w tym momencie lampka zaczyna migać 1,2,3,4 lub 5 razy i przerwa 10sekundowa i znów zaczyna migać tyle razy ile wcześniej. Tyle ile razy mignie to jest konkretna usterka
    1 - zbyt niskie ciśnienie, kocioł sie przegrzewa
    2 - problem z zapłonem, może być uszkodzony transformator zapłonowy, elektroda zapłonowa, armatura gazowa lub poprostu może nie być gazu
    3 - jeśli zamknięta komora spalania( problem z presostatem, kocioł nie może zassać powietrza do spalania lub oblodzony komin jeśli w zimie następuje usterka), jeśli otwarta komora problem z nawiewem powietrza w kotłowni do spalania.
    4 - brak sygnału płomienia po czasie dopalania ( problem z elektrodami jonizacyjnymi)
    5 - zbyt wcześnie otwiera się armatura gazowa sygnał płomienia wystepuje przed starem palnika (problem z armaturą albo jonizacją)
    Tak więc dokładnie sprawdź co trapi twój kocioł.
    Pozdrawiam

    0
  • #4 09 Kwi 2010 13:30
    mot_cez
    Poziom 12  

    Czyli wszystko jasne.
    Dziekuje za pomoc.
    Pozdrawiam

    0
  Szukaj w 5mln produktów