Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Podłączenie licznika 3 fazowego Pafal C52ad

sebaele22 02 Lut 2010 10:34 17699 10
  • #1 02 Lut 2010 10:34
    sebaele22
    Poziom 30  

    Schemat jak podłączyć jest, ale nie wiem gdzie podpiąć przewód zerowy.
    Instalacja jest stara 2 przewodowa (faza, zero). Licznik chcę tylko sprawdzić, chodzi mi o przewód neutralny.



    Pozdrawiam sebaele22

    2 10
  • #2 02 Lut 2010 11:06
    kkas12
    Poziom 42  

    Witam!

    W ''starej" dwuprzewodowej instalacji nie ma przewodu neutralnego. Jest natomiast przewód ochronno-neutralny PEN (oczywicie w układzie TN).
    Ponadto licznik o który pytasz jest licznikiem przeznaczonym do pomiaru pośredniego. Czyli cewki prądowe przyłączamy za pomocą przekładników prądowych, zaś na cewki napięciowe należy podać napięcie. Musi byc to skoordynowane.
    Wejdź na strone producenta i znajdź interesujący Cię model.

    0
  • #3 02 Lut 2010 11:10
    sebaele22
    Poziom 30  

    Czyli bezpośrednio nie podłączę zasilania do licznika?

    2
  • #4 02 Lut 2010 11:26
    kkas12
    Poziom 42  

    Witam!

    Ile jest zacisków na tabliczce?
    Być może jest to licznik tylko mierzący energię czynną.
    Jednak wtedy i tak może on "przepuścić" prąd o wielkości 5A. Właśnie w tym celu stosuje się przekładniki prądowe, np: 100/5A, czyli 100A płynące w przewodzie fazowym instalacji zostaje obniżone do 5A w układzie pomiarowym licznika.
    Mała litera "a" oznacza pomiar pośredni, zaś mała litra"d" osnacza blokadę ruchu wstecznego.
    A najlepiej to dołącz posiadany schemat.

    0
  • #5 02 Lut 2010 13:15
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Waldi1967 napisał:
    Witam.
    Instalacja nowa (pięciożyłowa),czy stara.
    Przewód zerowy to mowa o neutralnym czy ochronnym?


    Mógłbyś z łaski swojej nie zaniżać poziomu forum?



    sebaele22 napisał:
    Instalacja jest stara 2 przewodowa (faza, zero). Licznik chcę tylko sprawdzić, chodzi mi o przewód neutralny.

    I chcesz przekładnikowy licznik podłączyć do domowej instalacji?

    1
  • #6 02 Lut 2010 13:16
    sebaele22
    Poziom 30  

    Chciałbym go tylko sprawdzić czy jest sprawny.

    0
  • #7 02 Lut 2010 13:21
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Podłączenie licznika 3 fazowego Pafal C52ad
    Teraz tylko dokup trzy przekładniki prądowe i gotowe :)

    3
  • #8 02 Lut 2010 13:35
    sebaele22
    Poziom 30  

    Czyli bez tych przekładników nie sprawdzę licznika?

    1
  • #9 02 Lut 2010 16:28
    HeSz
    Specjalista elektryk

    sebaele22 napisał:
    Czyli bez tych przekładników nie sprawdzę licznika?

    Sprawdzisz!
    Tylko trzeba pamiętać, że tor prądowy możesz obciążyć tylko odbiorem o prądzie znamionowym max 5 A.
    Pozdrawiam.

    0
  • #10 02 Lut 2010 21:41
    kkas12
    Poziom 42  

    Witam!

    Jak widać na schemacie przewód N lub PEN należy przyłączyć do zacisku nr 10 licznika.
    Zaciski 1 i 3; 4 i 6 oraz 7 i 9 są zaciskami cewek prądowych, czyli mają bardzo małą rezystancję i łączone są z uzwojeniami wtórnymi przekładników prądowych poszczególnych faz.
    Natomiast w przypadku twojej zabawy z licznikem należy je połączyć szeregowo z instalacją a raczej z występującymi w niej odbiornikami. Jednak licznik aby się "ruszył" potrzebuje do pomiaru (tak jak watomierz) zasilenia cewek napięciowych. Cewki te zasilimy podając napięcie na zaciski 2; 5 i 8. Należy jednak przestrzegać zasady, że każdy z trzech układów pomiarowych musi być zasilony z tej samej fazy.
    W przypadku twojej zabawy (bez przekładników) należy zmostkować zaciski 1 i 2;
    4 i 5 a także 7 i 8. Wtedy fazę "przychodzącą" przyłączysz do zacisku 2, zaś odpływ w kierunku odbiorników do zacisku 3 a N lub PEN jak wcześniej pisałem do zacisku 10.
    Analogicznie możesz postąpić z pozostałymi fazami.

    Należy jednak podczas tej zabawy zachować szczególną ostrożność. Dobrze jest ukłąd ten zasilić z gniazda chronionego przez wyłącznik RCD.
    Licho nie śpi.

    2
  • #11 02 Lut 2010 22:18
    sebaele22
    Poziom 30  

    Dziękuję za odpowiedzi. Temat zamykam...

    0