sterowanie pomp z rozruchem bezpośrednim

adammc 03 Lut 2010 16:58 3134 2
  • Zdjęcia przedstawiają wkład szafki sterującej pracą pomp zatapialnych, znajdujących się w studzienkach sieci sanitarnej.
    Do wejść układu podłączone są trzy pływakowe czujniki poziomu.
    Podczas normalnej pracy poziom cieczy utrzymywany jest pomiędzy sygnalizatorem stanu minimalnego a sygnalizatorem stanu maksymalnego, pompy pracują naprzemiennie, co zapewnia ich równomierne zużywanie.
    W przypadku przekroczenia stanu alarmowego cieczy w zbiorniku, załączona zostaje druga pompa.
    Jak widać całość zabezpieczona wyłącznikiem ΔI (30mA) , dodatkowo czujnik kolejności i zaniku faz , oraz zabezpieczenia silnikowe i liczniki czasu pracy pomp..
    Pompy o mocy 2,2kW.
    Powstały układ ma zastąpić stare, zdewastowane przez obsługę sieci źle działające sterowanie.
    Założę jak się ociepli i przedstawię zdjęcia z montażu.
    sterowanie pomp z rozruchem bezpośrednim sterowanie pomp z rozruchem bezpośrednim sterowanie pomp z rozruchem bezpośrednim
    sterowanie pomp z rozruchem bezpośrednim sterowanie pomp z rozruchem bezpośrednim sterowanie pomp z rozruchem bezpośrednim

    Proszę uzupełnić temat przynajmniej schematem. W innym przypadku temat trafi do kosza.
    /Faces/

    Fajne! Ranking DIY
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    O autorze
    adammc

    Poziom 26  
    Offline 
    Własna firma "Advanced Solutions"
    działalność w dziedzinie elektrotechniki i automatyki przemysłowej.
    Hobby kolekcjonuje zestawy głośnikowe polskiej produkcji, obecnie posiadam 13 kompletów stereo
    adammc napisał 1026 postów o ocenie 65, pomógł 82 razy. Mieszka w mieście Żabno. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2
    Adam1988
    Poziom 26  
    Ten czujnik kontroli faz kontroluje tylko ich obecnosc a nie kierunek wirowania.
    Czemu zastosowales roznicowke ?
    Gdzie zabezpieczenie gniazda ?

    Pozdrawiam.
  • #3
    adammc

    Poziom 26  
    Zgadza się czujnik jest taki jak mówisz, jak zajdzie potrzeba to go wymienię, zresztą cały czas w sieci dłużej niż rok nie wytrzyma, z autopsji wiem , że te najprostsze z tej firmy są kiepskie, zresztą sama cena przemawia za tym.
    Zabezpieczenia gniazda remontowego nie ma ponieważ cały układ zasilony jest z pierwszej szafki, w której jest zabezpieczenie C16 i to wystarczy.
    Rożnicówkę zastosowałem gdyż zarówno pompy jak i pływaki są zanurzone w cieczy, pozwoli to na wykrycie ich rozszczelnienia, oraz dodatkowo zabezpieczy obsługę przed porażeniem.

    Dodano po 11 [minuty]:

    Aha jeżeli chodzi o schemat to narysuje go jak znajdę trochę czasu na stworzenie dokumentacji, całość wykonałem z głowy bez schematu i dlatego go nie zamieściłem.