Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

czujnik zewnętrzny a regulator temperatury

oskarq 04 Lut 2010 22:58 12755 9
  • #1 04 Lut 2010 22:58
    oskarq
    Poziom 9  

    Jaki jest sens używania czujnika zewn.
    Mam piec Broetje Energy Top.
    Mogę ustawić temp na piecu (teraz mam 70st)
    Jak podłącze czujnik zewnętrzny to wtedy to pokrętło reguluje krzywe temperaturowe.

    Będzie taniej czy nie?
    Czy czujnik zewnętrzny może pracować z regulatorem temperatury?

    instalator pieca mi mówił, że albo jedno albo drugie

    o.

    0 9
  • #2 05 Lut 2010 10:12
    DARIUS67
    Specjalista - systemy grzewcze

    Instalator ma całkowitą rację, albo jedno albo drugie.
    Krzywa grzewcza to ustawienie zależności temp, zewnętrznej do temp. wewnętrznej.
    Będzie taniej z powodu podtrzymania stale odpowiedniej temp. wody na obiegu CO.
    Zaufaj instalatorowi bo widać wie o czym mówi.

    0
  • #3 05 Lut 2010 11:59
    oskarq
    Poziom 9  

    DARIUS67 napisał:
    Instalator ma całkowitą rację, albo jedno albo drugie.
    .

    No to pytanie zasadnicze, co jest tańsze?
    programator może mi ustawić 4 różne temperatury w ciągu dnia więc mam możliwość regulacji i w pewnym stopniu oszczędzania.

    a z czujnikiem wewnętrznym mogę ustawić tylko krzywą więć w jakimś sensie stałą temperaturę w ciąga dnia i nocy..ale jedną.

    o.

    1
  • #4 05 Lut 2010 17:12
    chrapa
    Poziom 11  

    oskarq napisał:
    J
    Czy czujnik zewnętrzny może pracować z regulatorem temperatury?

    instalator pieca mi mówił, że albo jedno albo drugie

    o.

    Dopytaj instalatora czy nie jest tak, że na regulatorze ustawiasz sobie temperaturki jakie chcesz mieć w pomieszczeniu, a czujnik temp. zewnętrznej dobiera tylko parametry grzania (krzywą grzewczą). Z pewnością dodanie czujnika zewn. temp. daje oszczędności. Przykładowo przy -20 st. C. piec będzie grzał się do 70 st. a przy -5 do 50st. przy +5 do 45 st. Więc tu masz oszczędność.

    0
  • #5 05 Lut 2010 19:07
    DARIUS67
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jeżeli zależy ci na tym aby poszatkować temp. pomieszczenia,czyli co chwilę inna temp. to pogodówka ci tego nie zapewni.

    1
  • #6 05 Lut 2010 22:08
    ogi4
    Poziom 16  

    Regulator pogodowy (zewnętrzny) ustawia kocioł na temperaturę jaka wychodzi z kotła czyli np. -20 na zewnątrz 70 temp. kotła -5 na zewnątrz 50 tem. kotła. Czujnik wewnętrzny z zegarem tygodniowym współpracujący z pogodówką ustala czasy i temperatury pomieszczenia jakie chcemy mieć.
    Im niższa temperatura zasilania tym mniej wysuszone powietrze, lepsze samopoczucie, nie wyschnięte gardło bez ciągłego zaglądania na termometr za oknem.

    Pozdrawiam

    1
  • #7 05 Lut 2010 23:32
    DARIUS67
    Specjalista - systemy grzewcze

    Rozumiem że uważasz że krzywa grzewcza 1,2 to norma( czyli dla domu typu stodoła )
    A co gdy Oskarq znajdzie swoją krzywą na poziomie 0,5 lub niżej. I jeżeli przy krzywej 0,5 a temp. na zewnątrz 0 stop. regulator wyznaczy temp. obiegu 35stop.i jeszcze 10 zewn. 26 na zasilaniu przy zadanej w pomieszczeniu 20 stop.
    Każdy nowy budynek gdy jest już wygrzany i ma dobre ocieplenie, nie wymaga wysokich temp na CO, no chyba że ma zbyt małe grzejniki, ale praktyka instalatorów najczęściej polega na doborze grzejników na pałę, czyli 100W na każdy metr2 i jeszcze więcej bo klient kocioł kondensacyjny zainstaluje.
    Moja krzywa 0,2 jest zbyt wysoka, ale regulator niższych nastaw nie ma a w budynku utrzymuję temp. 13 stop.. Przy dobrze zbudowanym budynku według nowych technologi i projektów budynek po zamontowaniu pogodówki okazuje się że wymaga krzywych poniżej 0,5. To oznacza że jest mało "agresywna" tzn. gdy ustawimy nagle podwyższenie temp. pom. to przy niskiej krzywej po jakim czasie otrzymamy przyrost np. o 2 stop. w pomieszczeniu?
    Gdy do sterowania pogodowego mamy możliwość doinstalowania zdalnego sterowania to ma ono możliwość wprowadzenia min. korekty do temp. wyznaczonej przez krzywą grzewczą.
    Jeżeli użytkownikowi zależy na agresywnych zmianach temp. w pomieszczeniu to musi pozostać na regulatorze kotła lub pomieszczenia i wysokich temp na obiegu CO.
    Co do ekonomiki eksploatacji to jest wiele opini na ten temat.
    Pewne jest to że idealnym rozwiązaniem jest stosowanie pogodówki w budynkach z zaprojektowaną instalacją CO. To oznacza że projektant instalacji CO zaprojektował
    system ogrzewania i przeliczył faktyczne straty ciepła każdego pomieszczenia, i tak zostały zainstalowane grzejniki w pomieszczeniach.
    W skrócie- możemy cały budynek potraktować jako jedno ogrzewane pomieszczenie
    czyli temp. pomieszczenia są równe w całym domu przy różnych wielkościach pomieszczeń i dobranych grzejnikach.

    0
  • #8 05 Lut 2010 23:47
    ogi4
    Poziom 16  

    Przeczytaj ze zrozumieniem mój post. Temat nie dotyczy bloku wielorodzinnego lecz zwykłego domu gdzie różnice temperatur pomiędzy pomieszczeniami są niewielkie, a sterowanie dotyczy tylko niewielkich korekt temperaturowych w domu najwyżej 3-5 stopni.

    Pozdrawiam

    1
  • #10 06 Lut 2010 15:56
    GreatOlo
    Poziom 11  

    chrapa napisał:

    Dopytaj instalatora czy nie jest tak, że na regulatorze ustawiasz sobie temperaturki jakie chcesz mieć w pomieszczeniu, a czujnik temp. zewnętrznej dobiera tylko parametry grzania (krzywą grzewczą). Z pewnością dodanie czujnika zewn. temp. daje oszczędności. Przykładowo przy -20 st. C. piec będzie grzał się do 70 st. a przy -5 do 50st. przy +5 do 45 st. Więc tu masz oszczędność.

    Z tym postem w pełni się zgadzam.
    Termostat pomieszczenia reguluje temperaturę w pomieszczeniach, a czujnik zewnętrzny "zadaje" odpowiednią temperaturę kotła podczas grzania.
    Z jednego i drugiego oszczędności są, trzeba tylko dobrze dobrać krzywą grzewczą i nie obniżać zbytnio (więcej niż 3-4 stopnie) temperatury "nocnej"

    Nie rozumiem dlaczego nie można podłączyć czujnika zewnętrznego i termostatu pokojowego. W instrukcji tego kotła napisane jest gdzie podłączyć jedno i drugie, i słowem nie jest wspomniane, że tak się nie da. Jeśli ktoś to sprawdził to proszę o informację.
    Dodaję instrukcję tego kotła.

    1
    Załączniki: