Piecyk dwufunkcyjny Beretta CIAO II - niskie ciśnienie CWU

biper911 06 Feb 2010 12:47 16595 13
  • #1
    biper911
    Level 10  
    Witam,

    Przeszukałem forum, ale nie znalazłem tematu z podobnym problemem.
    Mam w mieszkaniu piecyk Beretta Ciao II. Ogrzewanie CO działa bez zarzutu (przynajmniej tak mi się wydaje ;) ), ciśnienie zimnej wody w kranach jest OK, natomiast problem tkwi w ciśnieniu ciepłej wody w kranach.

    Ciśnienie na piecyku jest w okolicach 1,5 bara, trzyma się stabilnie (piecyk ma 3 lata) i nigdy nie spadało. Temperatura wody użytkowej też wydaje się być odpowiednia do ustawienia. Jedynie przy tak niskim przepływie, po podgrzaniu wody piecyk często się wyłącza, co wydaje się logiczne.

    Jaka może być przyczyna niskiego ciśnienia ciepłej wody w kranie? Gdzie może się znajdować "blokada" w odpływie? Czy można to naprawić samemu?

    W karcie pierwszego uruchomienia napisane jest, że filtr wody znajduje się przy wodomierzu (na klatce schodowej). Ponieważ, jak już wspomniałem ciśnienie zimnej wody w kranach jest OK, wyklucza to raczej blok napływu wody przed piecem.

    Proszę o wskazówki..
  • Helpful post
    #2
    mothernorth
    Level 15  
    Witam. Ja bym sprawdził filtr wodny przed piecem na zasilaniu, może być zapchany i blokuje przepływ wody.
  • Helpful post
    #3
    ol_an
    Heating systems specialist
    W tym kotle oprócz flusostatu (czujnik przepływu) z wbudowanym ogranicznikiem przepływu do 10l/min i wymiennika bitermicznego nie ma nic więcej na drodze przepływu wody użytkowej. Proponowałbym sprawdzić czy przypadkiem jednak nie ma filtra wody na wlocie do kotła, następnie sprawdzić filtry przy zaworkach przed bateriami jeśli są takie zaworki.
  • #4
    biper911
    Level 10  
    Dziękuję za wskazówki.
    Mam prośbę o instruktaż jak się do tego zabrać (sprawdzenie filtra na wejściu do pieca).

    Rozumiem, że muszę:
    1. wyłączyć piec
    2. odłączyć go od sieci elekt.
    3. zamknąć zawór doprowadzający wodę do obiegu CWU pieca.
    ....
    n. Odkręcić nakrętkę przy zaworze i sprawdzić, czy jest tam filtr do oczyszczenia.

    Pytanie, czy są jeszcze jakieś etapy pomiędzy 3, a "n". Czy mam jakoś zabezpieczyć cofnięcie się wody pieca po odkręceniu nakrętki i wyjęciu filtra? Całkowicie spuścić wodę z piecyka? Jeśli tak to jak, i co zrobić aby po zakończeniu zabawy chodził jak należy?
    Innymi słowy, czy można prosić o łopatologiczny instruktarz w punktach krok po kroku a'la "Beretta Ciao II [nie] dla idiotów" ;)
  • Helpful post
    #5
    sqpien
    Level 15  
    gdzies po drodze to bym sobie odkrecil jakis kran od CWU najlepiej w wannie ponizej kotła, tak co by sobie tam woda zlatywała jak będziesz rozkręcał filtr (oczywiście po zamknieciu zaworu zimnej wody na wejściu do kotła).
    Spotkałem, że filtr jako wkładeczka był montowany w miejscu podłączenia wody do zespołu wodnego - ujawnił sie dopiero po rozmontowaniu tego przyłącza i właśnie on był zatkany.
  • #6
    ol_an
    Heating systems specialist
    biper911 wrote:
    Dziękuję za wskazówki.
    Mam prośbę o instruktaż jak się do tego zabrać (sprawdzenie filtra na wejściu do pieca).

    Rozumiem, że muszę:
    1. wyłączyć piec
    2. odłączyć go od sieci elekt.
    3. zamknąć zawór doprowadzający wodę do obiegu CWU pieca.
    ....
    n. Odkręcić nakrętkę przy zaworze i sprawdzić, czy jest tam filtr do oczyszczenia.

    Zrób zdjęcie przyłączy pod kotłem, to coś sensownego można będzie poradzić. Inaczej skąd możemy wiedzieć co tam masz.
  • #7
    biper911
    Level 10  
    Oto fotka przyłączy:

    Piecyk dwufunkcyjny Beretta CIAO II - niskie ciśnienie CWU

    Po lewej CO, środek z żółtym zaworem gaz, po prawej: wyjście CWU i zasilanie CWU z zaworem.

    Odkręciłem tą nakrętkę za zaworem/przed kolankiem, aby sprawdzić czy w niej nie siedzi jakiś filtr/siateczka, ale nie da się jej zsunąć w stronę zaworu na tyle, aby cokolwiek z tym zrobić :/
  • Helpful post
    #8
    ol_an
    Heating systems specialist
    Rzeczywiście jest to chyba jedyne miejsce, gdzie mógłby być założony filtr tzw. pralkowy 3/4 cala (gumowa uszczelka z siateczką) Może odkręcenie tego kolanka umożliwiło by dostanie się do owego filterka.
    Jak pisałem we wcześniejszym poście jest flusostat z ogranicznikiem przepływu może warto by było zajrzeć też tam?
    ?Brak filtra na powrocie CO, filtra gazu też chyba nie ma, chyba, że schowany jest pod tą serwetką
  • Helpful post
    #9
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie możliwe jest zapchanie - na samym wejściu do wymiennika bitermicznego jest taka plastikowa wkładka o bardzo wąskiej szczelinie, sprawdź jeszcze to.
  • #10
    biper911
    Level 10  
    Problem został rozwiązany.

    Co prawda nie przeze mnie, gdyż jako "lajkonik" wolałem sam nie zabierać się za bebechy kotła, postanowiłem wezwać odpowiedniego specjalistę i podpatrując czegoś się nauczyć. Dla innych z podobnym problem podaję rozwiązanie:

    Faktycznie zapchany był filtr na wejściu CWU. Aby się jednak do niego dostać, trzeba zdjąć obudowę. Po prawej stronie kotła znajdują się 2 miedziane rurki - wejście i wyprowadzenie CWU. Filtr umieszczony jest pod górną nakrętką miedzianej rurki zasilającej kocioł w wodę, tuż przy wymienniku bitermicznym.

    Przy okazji zatkania tego filtra przeczyszczone zostały także sitka w kranach. Kamienia tyle, że można by ładny murek postawić ;)

    Dzięki za pomoc i naprowadzenie na trop. W następnym takim przypadku będę już wiedział jak działać. Pozdrawiam.
  • #11
    mauri_b
    Heating systems specialist
    No właśnie o tym filtrze pisałem w poprzednim poście.
  • #12
    krolo221
    Level 1  
    Z której strony podłączyć zasilanie Do pieca z prawej czy z lewej. Czy jest to bez różnicy?
  • #13
    sloniu219
    Level 11  
    Odgrzebie temat.

    Taka sama sprawa tylko ze ... sitko przeczysz one. A CWU ma takie sam ciśnienie nie zależnie czy jest włączony piec czy wyłączony. Ciśnienie jest takie same w każdym kranie.

    Co proponujecie ?
  • #14
    sloniu219
    Level 11  
    Problem rozwiązany

    Zapchane sitko-ogranicznik przy nagrzewnicy.