Nagłośnienie w klubie - Jakie bezpieczniki to wytrzymają ?

pve 07 Feb 2010 16:23 5140 46
Wago
  • #1
    pve
    Level 10  
    Witam. Mam taki problem, ponieważ w przyszłym tygodniu mam grać na imprezie w klubie/pubie z własnym systemem nagłośnieniowym i oświetleniowym. Problem tkwi w tym że nie wiem czy bezpieczniki wytrzymają moc.

    Zabieram ze sobą:

    2 x Kolumny o mocy 800 watt RMS
    2 x Kolumny basowe moc: 1800 watt RMS

    1 x końcówka mocy: Moc RMS (4 Ohm) stereo: 2 x 1800 Watt
    1 x Końcówka mocy: Moc RMS (4 Ohm) stereo: 2 x 1100 Watt

    I do tego oświetlenie czyli gdzieś moc około 700 watt.

    Mój problem polega na tym, iż nie mam pojęcia czy typowe bezpieczniki dadzą radę to udźwignąć, i czy nie wywali mi korków. Z tego co się orientuję to jest tam gniazdo siłowe więc istnieje możliwość zastosowania ROZDZIELNI TRÓJFAZOWEJ

    Czy mam stosować takową? W jakich przypadkach? I czy korzystać z pionów? Przepraszam z góry za takowe pytania ale jestem w elektryce laikiem i nie mam pojęcia czy to wytrzyma. Prawdopodobnie bezpieczniki są 16 A lub 32 A.

    Pomożecie?
  • Wago
  • Helpful post
    #2
    chrzanek20
    Level 2  
    Z tego co napisales wynika ze oswietlenie ze sprzetem audio bedzie pobieralo maksymalnie 15,6 A.
  • Wago
  • #3
    pve
    Level 10  
    No ok, ale stosować rozdzielnie? Piony? Czy po prostu wpiąć się w normalne kontakty ?
  • Helpful post
    #4
    chrzanek20
    Level 2  
    Radze sie podpiac pod gniazdo trojfazowe poniewaz w zwyklej instalacji trzeba doliczyc sprzet rtv,agd itp.
  • Helpful post
    #5
    Matuszm15
    Level 15  
    Jak jest możliwość to pod siłę się zawsze podłączaj :) najbezpieczniejsze rozwiązanie
  • #6
    pve
    Level 10  
    Ok :) Czyli pójdzie rozdzielnia pod siłe :D Mam nadzieję że wytrzyma to :D Bo jak nie to będę miał problem xD Nie mam mniejszego nagłośnienia niż to xD

    Czyli pod siłe rozdzielnia i dalej ciągnąć to zwykłymi przedłużaczami?
  • Helpful post
    #7
    User removed account
    User removed account  
  • #8
    pve
    Level 10  
    Po twojej wypowiedzi Motronic mogę wywnioskować że mógłbym ciągnąć to ze zwykłego kontaktu? Tyle że nie doliczyłem wytwornicy dymu dodatkowo a ta ma 1500 Watt.
  • Helpful post
    #9
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #10
    md
    Level 40  
    Tutaj mamy inny problem. Łączny pobór to 8KW, co przy napięciu 230v daje pobór ok. 35A. Jak sobie wyobrażacie taki pobór z jednego gniazdka sieciowego?
    Zwracam również uwagę, że autor nie podał konkretnych danych. Moce maksymalne wzmacniaczy - skąd pewność, że nie przesadził? MOże ma chińszczyznę, która pobiera 500W z gniazdka, a na wyjściu, według instrukcji, oddaje 2x1500W? A może to niedoszacowana moc, bo przecież pobór prądu przez wzmacniacz jest większy od jego sumarycznej mocy wyjściowej - czyżbyśmy zapominali o stratach?
  • Helpful post
    #11
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #12
    md
    Level 40  
    Czy coś to zmienia? Znamy schemat instalacji elektrycznej? Skąd pewność, że w tej gałęzi zasilania nie ma jeszcze jednego lub kilku gniazdek, do których ktoś może włączyć dowolne urządzenie? A może oświetlenie jest na tej samej fazie i zabezpieczone tym samym bezpiecznikiem? Dlaczego pomijać pobór prądu przez inne urządzenia - mikser, odtwarzacze, oświetlenie itp? Czy wiemy coś o wzmacniaczach? Jeżeli nie mają softstartu, to już pierwsze załączenie może spowodować zadziałanie bezpiecznika. Niewiadomych jest bardzo dużo. Rozsądek nakazuje zasilić urządzenia z gniazda trójfazowego.
  • Helpful post
    #13
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #14
    md
    Level 40  
    pve wrote:

    Mój problem polega na tym, iż nie mam pojęcia czy typowe bezpieczniki dadzą radę to udźwignąć, i czy nie wywali mi korków. Z tego co się orientuję to jest tam gniazdo siłowe więc istnieje możliwość zastosowania ROZDZIELNI TRÓJFAZOWEJ
    Czy mam stosować takową? W jakich przypadkach? I czy korzystać z pionów? P

    Cytat z pierwszego postu.
    Osobiście nigdy nie ryzykowałem w takich sytuacjach. Dla mnie najważniejsze było solidne wywiązanie się z umowy i zadbanie o to, by nie zepsuć sobie opinii, a zleceniodawcom zabawy. Widziałem już tyle spapranych instalacji w przeróżnych lokalach, że potrafię sobie wyobrazić przeróżne sytuacje. Nigdy nie odstępuje od zasady, że muszę mieć spory zapas mocy podczas imprezy. Działanie na styk nie wchodzi w grę. Takie jest moje zdanie. Jak zachowa się autor tematu, jego wybór. Dla mnie w tym temacie powiedziano już wszystko i wszystko jest jasne, oprócz faktycznego zapotrzebowania na moc przez sprzęt autora tematu.
  • Helpful post
    #15
    Kosiarz44
    Level 17  
    Do autora:
    w Twoim przypadku podpiął bym się pod siłę, a żeby to zrobić potrzebujesz 3 przedłużaczy i wtyczki siłowej. Międzyfazowe napięcie w "sile" to 400V, a między fazą a zerem 230V. 1 przedłużacz podpinasz pod 1 fazę i zero, 2 przedłużacz pod 2 fazę i zero itd.
  • Helpful post
    #16
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #17
    Kosiarz44
    Level 17  
    Ale o co przypał motronic ?
  • #18
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #19
    Kosiarz44
    Level 17  
    Motronic wrote:
    O to że w zerze poleci cały prąd pobierany przez system, i dla instalacji to w zasadzie jest to samo, jak by połączył sprzęt jednofazowo. Może sobie nawyżej korka podwatować.
    Co innego gdyby poszczególne kloce były zasilane międzyfazowo.

    haha. W sile masz zabezpieczenia żył fazowychnp. 3x16A i jeżeli każdą z faz obciążysz 16A to suma prądów płynących przez zero będzie wynosić

    suma prądów płynących przez zero <48A, czyli jak najbardziej wporządku
  • #20
    User removed account
    User removed account  
  • #21
    md
    Level 40  
    Motronic wrote:
    No zgadza się. A drugie prawo kirchoffa odnosi się też do tego drugiego kabla.
    Więc podpinając jednofazowo czy tak jak radzisz w zerze poleci to samo. Kabel w scianie jednakowo dostanie w kość.

    Kolego, niepotrzebnie brniesz. Przewody w typowej instalacji mają przekrój 2,5mm². Podłączanie do jednego gniazdka obciążenia 8KW to nie tylko ryzyko, to coś więcej.
  • #22
    User removed account
    User removed account  
  • #23
    Kosiarz44
    Level 17  
    Motronic wrote:
    No zgadza się. A drugie prawo kirchoffa odnosi się też do tego drugiego kabla.
    Więc podpinając jednofazowo czy tak jak radzisz w zerze poleci to samo. Kabel w scianie jednakowo dostanie w kość.

    Przypominam Ci że tu masz fazy przesunięte o 120 stopni, więc musi to uwzględnić w obliczeniach. Nie chce mi się szukać wzorów (nie pamiętam go) ale jeżeli każdą żyłę fazową obciążysz 16 amperami to prąd w żyle zerowej będzie mniejszy od 48 A. Jeżeli nie byłoby przesunięcia fazowego to prąd w żyle zerowej zgodnie z prawem Kirchoffa byłby równy 48A.

    Jeżeli dom/klub jest zasilany siłą to zasilanie gniazdek 230V jest podpinane pod inne fazy
  • #24
    User removed account
    User removed account  
  • #25
    md
    Level 40  
    Kolego motronic, dyskusja na takim poziomie nie ma najmniejszego sensu. Przypominam, że mowa o imprezie w lokalu użyteczności publicznej, a nie w stodole u sołtysa. Jest sporo przepisów regulujących kwestie, o których mowa. Proponuję poczytać to i owo. Upieranie się przy niepoważnej propozycji podłączania kilku kilowatowego obciążenia do jednego gniazdka nie ma sensu, wprowadza tylko niepotrzebny bałagan w temacie i sprowadza dyskusję do bezsensownych sporów.
  • #26
    User removed account
    User removed account  
  • #27
    Kosiarz44
    Level 17  
    Chodzi o to że jeżeli mieszkanie jest pod siłą to żaden pokój nie jest podłączony pod 1 fazę , a zero robocze i ochronne zawsze jest wspólne
  • #28
    md
    Level 40  
    Dyskusja już dawno jest nie na temat. Co do baśni i bajań ludowych - ludzie z branży wiedzą co to jest przydział mocy i ile przeciętnie dostaje się dla gospodarstwa domowego. Dyskutowanie o dziesiątkach kilowatów w prywatnych domach obnaża tylko brak wiedzy.
  • #29
    User removed account
    User removed account  
  • #30
    Kosiarz44
    Level 17  
    No dobra, ale jeżeli jest to jakiś klub i ma siłę to wystarczy sprawdzić jakie zabezpieczenie ma siła. Minimalnie te 3x10A musi mieć, w takim wypadku 1 piec podłączas po 1 fazę 2 piec pod 2 fazę itd. Jeżeli kabe zerowy w tej sile będzie za cienki np. 5x1,5mm^2 dla 3x10A to zero bierzesz po prostu ze skrzynki bezpiecznikowej czyli podpinasz się pod listwę zera roboczego w skrzynce bezpiecznikowej gróbszym kablem. W ten sposób nic nie ma prawa się spalić